发表于 2007-12-10 08:27:01
|
显示全部楼层
来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
管道没听过要做绝缘的,你能说具体一点吗.
7 @( r! }# _0 h0 b9 ^8 T+ R& y防静电一般要求做接地,接地电阻不大于100欧.如与防雷\接地共用接地点,接地电阻不大于10欧,如与电气接地共用接地点,接地电阻不大于4欧,.7 E6 k, Z1 ?+ ^3 ]% F/ q
易燃易爆介质管道法兰如用金属螺栓连接,一般可不做防静电跨接,但如法兰间电阻值大于0.03欧,需做防静电跨接.
" ~8 n' F1 x- T6 H& M可参考标准:GB50057-94建筑物防雷设计规范/ `4 g# u0 S' G3 h
石油化工静电接地设计规范SH3097-20001 w! D7 C% w% }
9 D9 |5 R; z% g' e0 q
[ 本帖最后由 zhm5795342 于 2007-12-11 14:09 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|