见问,单纯是汽包及内部装置的结构因素决定吗?如果是,又是怎样确定的呢?
' L' w! x# r) J0 R2 J8 M2 R
3 u$ x% P# {# R[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-14 20:47 编辑 ]
发表于 2007-12-9 10:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
应该和工艺流量有关吧?如果没有进水的情况下,水位应该保证足够在一定消耗情况下保证在干锅前有足够时间应急处理吧?
发表于 2007-12-9 18:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我感觉是标准法规规定的。
发表于 2008-2-9 23:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
查看一下《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《固定式锅炉建造规程》,能找到答案的。
发表于 2008-2-10 12:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一般来说,对于亚临界控制循环汽包炉,锅炉厂给定的水位是汽包几何中心线以下220MM。
发表于 2008-4-10 14:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
依据汽包安全运行,炉子的蒸发量,水位过低易造成干锅;水位过高,易造成分离器工作不可靠。一般以汽包中部作为0点,以150MM上下波动,属正常,超出150MM,则会引起炉子联锁保护动作。
发表于 2008-8-2 11:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
保证汽包安全运行、依据锅炉的蒸发量、锅炉结构满足蒸规要求
发表于 2008-8-2 14:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼上的解释得不错。
发表于 2008-8-2 14:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼上的解释得不错。 :P
发表于 2008-8-17 16:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
汽包正常水位的确定. n3 h. k/ I) s- Y  ~: |6 J( S. f

7 L+ I8 X5 I% `/ o0 O. N4 @% a3 X8 U5 v- B
汽包中的正常水位,是考虑保证良好的蒸汽品质及可靠的水循环而确定的.汽包是个有限空间,其下部容水,上部容汽,并分别称为容水空间和容汽空间.从不同角度考虑,对它们的空间容积及高度有不同的要求,比如正常水位在汽包中的位置上升,汽包中的汽空间容积及高度均减小,会使饱和蒸汽湿度增大,影响蒸汽品质.如若正常水位在汽包中位置下降了,水面至下降管入口的高度减小,可能引起下降管入口自行汽化或旋涡斗带汽,影响蒸汽品质.同时,由于汽包中容水量少,使正常水位下降到事故水位的时间缩短,对安全不利.汽包的正常水位是考虑了上述两方面的因素,在保证蒸汽品质及水循环可靠的基础上确定的,大容量电站锅炉汽包正常水位,一般在汽包几何中心线下200mm左右.
 楼主| 发表于 2008-11-19 23:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
我曾经就此咨询过哈锅、东锅及太锅等,但是没有得到满意答复,楼上的朋友的回答还是不能说清楚
发表于 2008-11-20 10:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
锅炉水位在运行时经常会因炉水的沸腾而出现虚假液位
发表于 2008-11-20 16:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我赞同10楼的老兄。很多情况是经过前人不断的经验教训总结出来的经验,并没有在什么规程里有规定,我觉得10楼老兄分析得很好,当然小型锅炉可能有所不同。
发表于 2008-11-20 18:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
当然是通过额定蒸发量就算的,内部形式尽可能确保,系统高效、安全运行!