发表于 2007-12-5 08:13:40
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
电力变压器在投运前需做的测试工作:
8 a3 y5 u- D. l1、油中溶解气体色谱分析。! J# W+ E- c) [8 f. [/ [) t
2、绕组直流电阻。
6 W% X6 I1 f' r7 n3、绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数。) @; U H2 r9 `2 Z
4、绕组的tgδ。
/ I- ?1 h& T4 [4 r* d) Q8 \" U# R5、电容型套管的tgδ和电容值。/ a/ d9 v* V# C% i) T4 L% u
6、绝缘油试验。
' g* O8 _; A K7 {$ E7、交流耐压试验。- N1 P+ f6 U) C3 ]. S- ]& L3 b
8、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻。
) [# d0 b* l% E9 O9、穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻。
4 y( H0 C- D5 a1 b: F( F* c10、绕组泄漏电流。2 b' U w/ V% ~2 O( V2 v5 b
11、绕组所有分接的电压比。2 h$ R$ }1 W d% q, c W
12、校核三相变压器的组别或单相变压器极性。6 J1 Y. W* s% X' G6 f
13、空载电流核空载损耗。& e8 d0 Y) e% b$ r# m
14、短路阻抗和负载损耗。
+ g6 C" _. F7 ~" t# s) [15、局部放电测量。3 L1 s5 D; g5 R7 F* T
16、有载条压装置的试验和检查。8 _4 q- T9 l, o+ N9 a0 W1 T' M% P5 a
17、测温装置及其二次回路试验。/ |8 R3 w% \4 I. d
18、气体继电器及其二次回路试验。* i! F5 q( Z' W+ M3 z! h9 o& ~
19、压力释放器试验。
; ~' k R2 I* h+ E* k! E7 Y20、冷却装置及其二次回路检查试验。+ {8 c6 x; m( c& R7 x) D
21、套管中的电流互感器绝缘试验。
8 Q1 _' C, e/ N3 K1 }. K22、阻抗测量。 r6 e/ O/ [/ G. s- m
6 d8 u8 r+ S' M! o# u- _ A
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-5 08:14 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|