电力变压器在投运前需做的测试工作:. M, C, {' W& o* ^ L
1、油中溶解气体色谱分析。 R* W g1 o& [8 y
2、绕组直流电阻。7 j2 t8 ^7 l# e. `5 K
3、绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数。' ~( Q' X- X" R- V
4、绕组的tgδ。0 b0 h( b; m) _$ ]# y. R! n- @
5、电容型套管的tgδ和电容值。2 `4 w) N9 a x1 _
6、绝缘油试验。" J6 }$ C4 o7 V0 z' D; ]
7、交流耐压试验。
% \- A" L2 i2 f0 S7 d8、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻。
9 T% H# \" Q: V: q- f7 L9、穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻。' c8 d l5 W$ `6 w; f# r
10、绕组泄漏电流。" B. c8 R! d" e, @% S
11、绕组所有分接的电压比。
0 Z5 D$ A/ a3 ^( L' M0 R12、校核三相变压器的组别或单相变压器极性。0 Z1 z8 K: D# Q+ Z4 G& H2 U* m! B9 x
13、空载电流核空载损耗。
/ x+ a* ]9 S. G6 ?# N% F* J" ?2 K* f14、短路阻抗和负载损耗。
# z9 A3 I/ R8 e/ u1 d15、局部放电测量。8 n' y" u/ ?# M1 o( D; g
16、有载条压装置的试验和检查。# [; v" l' i: H" U6 w
17、测温装置及其二次回路试验。/ S" S6 T- ]/ r2 k& L+ ?
18、气体继电器及其二次回路试验。
; {7 G/ g- |; X, S8 a# A19、压力释放器试验。
9 f( T( ~# d8 u4 _( P20、冷却装置及其二次回路检查试验。, O6 q4 G. s9 [1 M+ f; h* z
21、套管中的电流互感器绝缘试验。7 d4 \9 l: `: q# q' C
22、阻抗测量。# \8 ~) b8 ~) N% R6 x+ L