电力变压器在投运前需做的测试工作:
' b- b( f0 m& c# x/ r! ^1、油中溶解气体色谱分析。
4 d8 H+ h8 E9 W/ d8 H2、绕组直流电阻。% c, ]) j k* }% v$ T
3、绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数。
/ R. B F1 f ~9 u$ T; u1 v. ]1 r- E4、绕组的tgδ。
/ d8 m0 L& ]# x) B+ L8 A: {9 ^& ?0 L( E5、电容型套管的tgδ和电容值。# f$ [: G9 W' ^2 |1 V
6、绝缘油试验。
" {# u$ f9 C+ `* M7、交流耐压试验。. O4 t2 I7 t J$ o
8、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻。
* O! K3 e8 J+ ?5 z8 b f5 X9、穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻。
* g% J# v7 p7 M5 Q$ I7 l10、绕组泄漏电流。# \9 w" X$ F/ p5 c: S
11、绕组所有分接的电压比。
9 W. H1 }$ ?: n, S12、校核三相变压器的组别或单相变压器极性。# z5 A- `0 l, x! }( S1 y; v
13、空载电流核空载损耗。* R; g8 c5 U Y3 J
14、短路阻抗和负载损耗。
* \1 P, p$ }; N* c. O15、局部放电测量。
! `5 r# e+ l$ \. c: B0 z# o1 Z16、有载条压装置的试验和检查。
- I o% `& T, g* d17、测温装置及其二次回路试验。, a: a8 m- y. p0 G N, N" }9 y
18、气体继电器及其二次回路试验。$ f5 T$ J+ r& o- H2 l
19、压力释放器试验。4 X! ?9 E. Y- G+ M
20、冷却装置及其二次回路检查试验。: p* |# \5 z: L8 x ?5 H
21、套管中的电流互感器绝缘试验。' r# w* L: K$ h4 u2 d% I
22、阻抗测量。. W$ H: |! B( @! F