请问,铜包铝的载流量怎么算啊?公式?1 u9 B* w4 |# @) p
( x: d( ~7 t% X( C g: O4 g
如下的,不懂 C l, _, e* p- O
d=1mm直径,铜体积比是10%和15%的铜包铝线,载流量怎么算啊* j3 F! i3 v B$ U0 G# n) P
8 D5 q& f, C, D9 B8 S+ R
, I0 E/ T" ?4 r g
6 U$ V2 ~) f$ N( l
, ~8 d/ V% e: N9 `导线截面积与载流量的计算 & K1 u9 c% m" S" `+ S; k @
8 Q, S/ f0 r, r4 y
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A - I) G- _9 v* x6 |# t% P
, O" Z5 N# u( v4 ~0 Z二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
5 a4 T0 O. O- B! r4 L' q2 ^0 S3 J( |' s9 I& w* Q3 Q
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 * S$ s( ?2 W4 K4 O* q& x! o) q
- L# Y. {2 U2 D$ c7 N估算口诀:
& A; c' r3 V T; o% k7 J+ i' A$ ?: E e4 M8 j1 `+ X4 z# N
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
0 G* K& B5 T C5 H. V) E2 w. v2 [, h/ d; A0 q( p
三十五乘三点五,双双成组减点五。
+ @4 Z- ^! X2 [' w* r# y8 D" @' w2 S! S w. C0 G* |6 r* e6 Y
条件有变加折算,高温九折铜升级。 ' `' Y) d; Z% [" u0 i1 E9 T( ~) D7 t
2 V! }- x8 t5 N! p, r! U2 [
穿管根数二三四,八七六折满载流。 + x$ P2 o @7 r% G5 f# {1 j
- n) _, z; G* q- n% e$ f# }5 D% }
说明:
3 j' R- V+ Y. e% t$ E; w; x6 u4 j6 v2 T; Z8 z9 p7 R4 i
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
8 V# W+ f9 U0 N h# [2 U: e, E/ Q
& P: F* [8 [) L2 I" x! C& k“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
6 S& R5 I3 A0 o9 l$ o
, }% J7 t1 }) J- S' x/ f4 s“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 / }: m& U$ G7 y( W4 k; O
, q8 v3 ~) b/ T7 A
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算 |
|