请问,铜包铝的载流量怎么算啊?公式?8 h8 ?# e0 ~0 N, F1 W) A
, Z3 l: j5 R4 I5 p7 h如下的,不懂
+ q* @ Z7 ?( l7 b$ [5 c1 Dd=1mm直径,铜体积比是10%和15%的铜包铝线,载流量怎么算啊8 {+ k, U. Q+ `( D
" Z5 t8 h, P( n4 I! h8 w/ n$ c+ @+ Z) o7 U% R }# k
3 R) |0 r' r f: E4 c$ l% b
V {/ C8 r7 I) K4 W6 W
导线截面积与载流量的计算
& V8 c3 w% w7 s1 s7 R6 d% k5 c
% b1 M# c' i8 n. `) G/ V8 D+ \# s一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 1 D5 b0 Y+ l# F! Z, N8 ]( e& E2 Q
! P2 O1 ] F( c1 s二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
! d8 F* r( o* D# z1 p, f. s$ h& }7 [8 c" t2 A
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 2 l7 E/ ?- F9 ~8 c1 [1 j& v
% q. F! {7 k: \ Z估算口诀:
, H2 }8 o! u! b- m J& w
) F4 ?4 s* l$ @8 l4 X7 i" T/ k) p& K二点五下乘以九,往上减一顺号走。
5 ?* t$ q! ^0 Q
/ {- r3 @4 |9 l三十五乘三点五,双双成组减点五。
5 G5 p! p. M, r+ p% p" @" b) o2 L2 }& p" M8 M
条件有变加折算,高温九折铜升级。 D) Z/ n' j# n+ a4 ?
' |6 {1 e' X" K- z
穿管根数二三四,八七六折满载流。
; L4 f7 p X( X" d* K
$ Q* B+ l% _+ Z/ s0 q& C说明: 2 T9 h% N4 y9 q" u* B; z4 n
0 |. b+ q- G% y7 c1 k6 s0 R. h(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 3 P# c/ o# y' c: N- ~5 E5 m0 Q! J
" q% J5 N5 g+ C- Z$ g
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 % I, g. K. e* P$ x& H6 w) X
* E, ~9 c; b4 ]) i* ?“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 & N5 }. X& `$ e& G- Z
. k% m! I6 x+ l$ q! m" H/ ]) Z
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算 |
|