发表于 2007-11-23 14:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-23 15:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
解答你的问题需要一个数据:线圈电流多少安培才能可靠工作?或者说线圈的标称电压是多少?2 l5 o$ R* D) G2 C7 e

; g$ a+ |; D3 y" M# x0 S7 _, [按照你目前的电路(无电容),电压应该约200V直流,电流为1A.如果线圈铭牌上标称值就是这么多,就不宜增加太大的电阻,电流不够不能有效吸合.加得太小对电流降低很少,也无法明显减少发热的.只能说明线圈质量不好.一般情况下,60度以下(手能长时间摸而不会有烫坏手的感觉)是正常的.再高一点点也不奇怪.0 ~) z4 }7 Z7 w. V( g& q7 b
+ A; g9 k$ D/ [( c  l# A
选电阻的阻值:   I=200/(200+Rx),I是线圈电流,第一个200是电压,第二个200是电阻,这些都已知,可求的RX( G0 s0 B! f7 T2 I

7 c6 t2 V. E: E1 v+ }/ ?选电阻的功率=I平方XRx=(200/(200+Rx))平方XRx,
0 F, q6 {. u' l! m/ Z选购时,功率还要乘以3倍才能可靠.  D8 I" k8 Q' a+ t5 N( c' {! d0 S

& E4 J1 L! p$ c) i1 _3 d' \现在如果确实发热严重,至少要降低1/5的电压,就需要加个50欧姆的电阻,计算P约32W,需购买100W,50欧姆的电阻.6 Q7 K; t+ f: s5 [  n
4 `8 p6 C$ H* f2 }; v5 @  x' E- d
如果不清楚工作电流是多少,你手上有自耦式的调压器,先用它给整流桥供电,观察什么电压下电磁铁既能可靠工作而又不发热,再计算买多大的限流电阻.注意:要考虑电压的波动,要给电压留有余量.- Y  r( t! g4 [' Q3 T" A" y6 V$ K8 b5 {

6 V; e% a, _7 Y" X2 }[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-11-23 15:58 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2007-11-23 18:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-23 20:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
你这电磁铁可真讲究喔,有必要用这么平稳的电压吗?没必要的话将哪些滤波的去掉试试。加电阻不如增加线圈匝数有效喔
发表于 2007-11-24 17:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
4楼说的对,将滤波电容去掉就行了,加电容后的直流输出为220*1.2=262v,对你的200v供电的电磁铁来说显然早就超压了,这样的后果就是电磁铁很快就会发热,甚至烧毁!
/ U2 D; s( c; i7 g如果不加滤波电容,由于电磁铁本身就是感性负载,所以,其直流输出电压基本为220*0.9=198v,这才是电磁铁的额定工作电压。
1 m! N& N4 }8 A$ x5 j/ Y另外,如果直流滤波效果不好,可在电路中串入一个电感,而不是电阻,因为电阻是作有功损耗的,所以,电阻必定会发热,而电感则可避免发热现象。: p2 n3 H+ w  r* u' r
发表于 2007-11-24 18:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
赞同5楼说的,应该加电感,不应该加电阻。
发表于 2007-11-24 19:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
楼上几位"电感派",看清楚了,
; E& k8 x  X# H. ^1 h8 W0 |; ]
2 u' F8 y) ~& f0 [1.楼主并没加电容,电压没有你们说的那么高,就算加个4.5U的电容,也不会升到1.2倍;
5 k2 \) H- s( s  G- G8 ]2.电磁铁受铁芯限制,加绕组不容易;) F* X0 A& G) K( O
3.直流电源供电,加个电感干什么?在直流电路里有多大的感抗???现在是解决发热,不是要抑制尖峰;
  s1 [# d- }. T3 U6 l1 J4.楼主的问题其实很简单,就是要保证正常供电的情况下不发烫,要么分压要么降压,找个电阻简单还是找个电感简单?  e5 _* n4 u. F8 D, n/ M. Y- {

( s! w4 W0 P& e* F+ L$ f9 E8 T[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-11-24 19:32 编辑 ]
发表于 2007-11-29 23:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
因为具体的控制电路没有提供。我感觉串电阻和电感都不是很好的办法,应该考虑的控制方法是:电磁铁吸合式用全压(直流220伏),保持时可以用直流110伏,这样既节约了电能,又减少了发热,岂不两全其美哉?
发表于 2007-11-30 16:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
U~=1.2xu=220x1.2=264v
7 e: q1 D7 a* z* m因原为220v线圈故加电阻为200x0.2=40欧姆% i+ L: A# t/ W9 m) H! W8 x4 c7 ~# w5 n
电流为220/200=1.1A8 Q+ o# }; i2 A3 v' f% f
电阻功率40x1.1x1.1=48.4w$ A7 \+ L( s1 Q
可选取50w及以上电功率的电阻
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2007-12-6 19:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-7 09:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
改成半波整流加大电容