设备基础布置图中,要求计算埋铁或操作平台的载荷,除了设备自身的重量也就是静载荷外,还要考虑设备运行时的动载荷、设备安装地的地震烈度、风载,请问这些载荷要如何量化计算,有什么设计规范可以遵循的?, S* T8 H. d8 T2 N
* ^& X/ a! l0 y. l$ \( U
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-19 19:31 编辑 ]
发表于 2007-11-22 16:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设备的静载荷和动载荷大小可根据设计文件获得。其它还有所在地区的地震烈度、风载荷、雪载荷,这些资料在有关设计手册或设计规范(如化工设计标准--钢制化工容器设计技术规定)中可以查到。
( p% \1 }- L- _' a/ Q我这里有一个全国主要城镇抗震设防烈度供参考。
& n% k5 A# }/ E' C0 m& Z& Q. P. m4 v+ E0 r% F
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-11-22 17:05 编辑 ]

我国主要城镇抗震设防烈度.rar

250.36 KB, 下载次数: 21

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-11-23 08:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
动载荷的量化计算有公式吗?和设备的电机功率是什么关系?
发表于 2007-11-23 09:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设备的静载荷除了设备自重外,还应该加上操作平台、与设备连接的管道的重量。& I7 k) u7 v; d
在配管设计时,要考虑使管道在各个方向均布
发表于 2009-10-27 18:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡