[讨论结束] 保护用电流互感器的准确级如何选择?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-20 14:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
    现在保护用电流互感器的准确级按国家标准GB1208-2006《电流互感器》和GB 16847一1997《保护用电流互感器暂态特性技术要求》有:稳态保护用的5P、10P级,低漏磁的PX级,低剩磁的5PR、10PR,暂态保护用的TPS、TPX、TPY、TPZ级。现在供货较多的有:5P、10P、PX、TPY等。这么多的保护准确级,是如何选择的呢?
发表于 2007-11-22 11:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
通常选10P即可,高电压的选TPY。
发表于 2007-11-24 12:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太复杂了,一句话 看DL/T 866-2004 <电流互感器和电压互感器选择及计算导则> 如果还有问题再来论坛问大家吧!# Q. r7 b: e) ^8 x% y# C
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=158380&highlight=%BB%A5%B8%D0%C6%F7
* y6 @. N3 r0 H0 f3 `* R9 t! u9 M/ A2 c. i& y& F
[ 本帖最后由 ducksir 于 2007-11-24 12:18 编辑 ]
发表于 2007-11-24 14:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据用途选择,很好办的!!!
发表于 2007-11-27 13:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
ducksir听着,这里的朋友大多都很穷,没钱下载的。建议发过来。。。
发表于 2007-11-28 08:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的朋友,说实话 我很不喜欢您的口气9 w$ B- C0 i0 Y" b
看你的积分和流量 我不认为你很穷,三维给了大家足够的机会去获得流量和积分,何况 这个标准又没有下载的积分限制.
5 @0 C( e, I& {6 ?3 p0 \  ~1 g& e你能关注这个话题,我代表楼主谢谢你,但是 即使是在网上,也要注意自己说话的方式.不好意思的讲.看你的ID我就知道我要比你大很多.学会尊重别人吧 小兄弟.
 楼主| 发表于 2008-4-3 15:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
ducksir网友,标准是一个高度概括的抽象化产物。如果你能形象的概括出来并提供给大家,我想大家都会非常感激的。
发表于 2008-7-12 07:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对啊,分享一下吧