[已解决] 请问变频器与电机之间可否加交流接触器

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-10 12:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问变频器与电机之间可否加交流接触器,防止突然停电
7 b0 a; O3 W$ }! m1 W& _
' @4 ~  {( }( H5 ][ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-12-2 10:52 编辑 ]
发表于 2007-11-10 15:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来解答几点: 6 K1 c% V# j( W0 R5 V- w7 B# }
1。先来回答“变频器与电机之间可否加交流接触器”?7 W( P6 t4 r" h4 U9 e8 w! |
回答是:不可以!
) N+ U8 ^4 B' A" p% P5 u2。按变频器的规定使用要求:变频器的输出端子,必须直接接至电机。$ t  I/ S4 w" f
不允许在两者之间加接交流接触器。
# H& B0 `- w: n8 C- n; L* [, R4 P3。在变频器的鉴视与控制下,使电机运行。
  U8 K$ m2 G+ c  N" K; z/ B4。当有外部工作电源有“突然停电”,此“突然停电”应分几种情况来分析:' z# B4 y$ x7 z% [
a)如有“瞬态停电”,即几十~几百毫秒,则变频器会作出报警告知,变频器仍有正常的输出,使电机运行。
. M5 @( p: `' M5 L2 t3 `4 Ib)如有“短时停电”,即大于几百毫秒并小于2秒,则变频器也会作出报警告知,但变频器还是会正常的输出,使电机运行。) V/ f/ g- @) H: d1 }; u' M
c)如有“长时停电”,即大于2秒,,则变频器的输出立即关闭,使电机停运。变频器作出及时报警告知。
* X; p% ^, ]* Y6 w* V" l4 a5。上述“突然停电”模式:需在变频器运行前,必须先作设置。各停电状态的时间设定,随变频器不同而定。
2 ?: I9 @1 Q2 q6。现给出本论坛有关变频器方面的应用资料,还有好多请自行查阅。9 W  \  |$ I; o
《变频器基础及应用》(pdf格式+书签)  
$ s+ S: ~2 J' l- chttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F72 x. s0 z- r' T/ N$ ]/ F5 V9 Q4 \
通用型变频器应用技术指南  
/ u3 z4 I) v1 b& W6 zhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
/ i1 ~2 a# @; S变频器的控制方式及应用选型  ( i6 a0 h' N- O( K) D
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F70 L0 R: A3 X4 _7 p
变频器的选型及配置要点
" S7 m$ l$ L; Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
1 |8 @' Z$ f$ z  T变频器方面的小资料  
- j5 D: ?1 Q! x6 P" G$ ~2 l: w+ dhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
  b6 I! u6 `$ ]. z, p变频器基础问答集锦  3 L+ q: \$ `9 v. o
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
7 I- J( M3 M* X1 R/ [' }3 m4 |9 r' O. t
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-11-11 18:01 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-10 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
绝对不可以加装交流接触器,有对变频器突然加电造成对变频器的冲击.
发表于 2007-11-11 14:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼的说的非常正确!good
发表于 2007-11-12 00:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
不敢苟同楼上意见.
( R3 c- x. ]- j. }
! W4 B2 n3 A* t9 I一般的接线图上是没有交流接触器,但是我好象也没有看见手册上说绝对不可以.
# H# c3 N9 g% A( `1 \3 l: S9 Y9 f7 L$ g* {! [! B* Y
虽然我没做过这方面的尝试,但我认为从理论上来讲是可行的.有的设备不能突然停下,否则会发生重大事故或损失,停电后必须进行其他的操作后再停止运转电机.如果有两套电源和控制系统,是可以使用交流接触器切换的,关键是要绝对做好软硬件的互锁,避免两套电源短路或同时接入电机.不能因为怕损坏变频器就不敢做,一个变频器值几个钱?几千?几万?但没有可靠的备份运行方案,出了问题损失几十万几百万,弄不好还要出人命.
! N/ Y. ~2 p4 I
7 {, u* m) p( L* R比如说矿难时矿井通风或水泵电源出了问题,你是考虑你的变频器会受到冲击损坏?还是尽快接入备份电源?$ h, W* t; b! k4 S! b
% M: a( |8 R9 Y' C  j  L5 c
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-11-12 01:05 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-12 19:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

同意四楼的说法

变频器是可以空载的   说明书上都没有说不可以空载   变频器和电机之间加接触器也是可以的  我们的设备有这样的应用    用一台变频器拖两台电机    用两个接触器来切换   好几年了   没出过问题   楼主放心用吧  关键是要绝对做好软硬件的互锁

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-13 16:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我赞成5楼的说法,这要看什么情况而定。
发表于 2007-12-1 09:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
支持桂林狮达电子束的帖子,很有道理的,任何情况都要视具体情况0 {8 T$ W9 K+ p; \" h
来确定
发表于 2007-12-1 14:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
又学了不少东西,厉害
发表于 2007-12-1 18:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体情况具体分析,单一设备加空开即可,多台加有何妨!
发表于 2007-12-2 00:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电机,如果光380还能达到变频器的效果吗
发表于 2007-12-3 19:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
各有各的道理,事情没有绝对的,要具体情况具体对待,看问题要全面不要只看到一面。
发表于 2007-12-4 00:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
原帖由 524478014 于 2007-12-2 00:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 Q+ G2 ^: r% t7 x" [
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电 ...

5 f* t$ q( L# a  x3 u, x1 A6 y3 `. ?2 i0 g2 n5 @
老弟没见过很多重要场合,平时变频为节能,关键时刻需要救设备或救命,还在乎那几千几万成本?
1 o9 U: V1 |  a" I( j$ u/ w1 ~3 L  `! e
处理好控制的程序就不会过流,谁让你先开变频器再接通电机?
发表于 2007-12-6 10:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像变频器上都说不能直接带负载开机逗嘛!bad