发表于 2007-11-9 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-9 19:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来答复:
* ~; f* o, |! ^2 E1 v; E  m1.决不可以将“UPS的输出端口作简单的、直接的并接到220VAC的有源端口或负载端口”! 4 @9 @9 n& R; |; n, C2 J; y' r
2.这将烧毁UPS的内部的功率驱动电路,同时也会造成外部220VAC的电路短路! $ A- H. t; H3 X2 y5 L( j/ k
3.正确的做法是:将220VAC接至UPS的输入端口,再将UPS的输出端口接到负载端口(工作设备)。 0 |! K- T) o- V0 g6 @
4.有关UPS的使用和技术问题,可参见本论坛的资料介绍。 : G4 Q' b9 B- l4 ?* s" G4 R
5.请看以下连接:) e4 @% v" `7 \( e* Y/ y; V
6.小型UPS原理及应用 钱希森 主编  
) o- T2 n4 ^: r  m4 h$ p/ O. \http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6&highlight=ups$ \! J) _7 {* f% ?: S; m, M
7.《UPS不间断电源剖析与应用》(pdg格式)  ) h/ @) }- t* c
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8&highlight=ups( {5 W% K3 r5 x" u. m
8.UPS培训教材  
; f/ z8 n& d/ @4 y, Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4&highlight=ups" O% n% Y5 [4 i% Q1 I
9.UPS的安全要求  
% H& _, s& l: N0 R- Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3&highlight=ups' }6 j: ^6 e, N0 ~' M  _
10.UPS的接线及运行方式探讨  8 d) J# J* U$ G3 s2 |; S
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 5&highlight=ups

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-9 23:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
二楼说的很正确,绝对不能关联的。就算相线和地线接对了不短路的情况下,比如电夺低或高于额定值时,UPS断开电源用电池向电脑供电,并联电网时在低于额定电压时,UPS不是向电脑供电了,而是向电网供电了,这样会烧坏UPS的,在额定电压高时,USP又起不了保护,会同时烧坏电脑和USP的。