[讨论结束] QJ35A电压比电桥的使用小常识

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-31 20:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
QJ35A电桥在使用中不知大家注意没有/ C- n- M8 I# E6 D* p. m
4 x8 G  g  L% D
1.当电炉变压器一个绕组中有部分短路时,在电压比电桥检流计表指针表现为灵敏度低,拨动误差盘动较多指计只动一点。这时要引起注意不要放过。有时会直接将保险烧坏。3 x+ {# }7 K0 f, n# X7 Q4 m
& e* L9 L6 r' N
2.当变压器绕组接线有误电路不通时,电桥检流计表计不能回零指计偏向一端抖动不停。这时可以用改变正返极性来确。定。
) c; n9 n8 E* k- D& M; }' N, V2 n- b$ E8 M% H" W
3.当电力变压器三相中一相极性接错时,可以测量到一组数据,测另外两组时检流计同样不能回零。* A+ O% S8 J6 {: @" F. A

. L. b* n0 H7 K  |" b: `+ _: Y4.变压器在低压绕组刚焊接完后,因为焊接加水冷却绕组潮湿也无法测量。