二楼给出的计算公式是正确的,但那计算出来的只是电动机的额定转矩,二楼的朋友也说明了这一点。
5 d$ e2 j4 c) L8 L: p# _. w* V3 E对于电动机的启动转矩,它和电动机的结构等许多因素有关,从应用的角度看,不能用计算的方法准确的求得,应查电动机的使用说明书。在电动机的说明书中,一般以额定转矩的倍数的方式给出其启动转矩,启动转矩有时也用堵转转矩来表示。
5 U" |. \ @+ h- P; V6 N例如:YB2-132M2-6 型隔爆型异步电动机的技术数据如下(因为我是做防爆电器的,所以用较熟悉的防爆电机为例)+ L0 g" ]' E+ R' T
额定功率 5.5kW/ {7 _0 V: J c* O' j- @
额定电流 12.6A (额定电压380V)
( l# ~ q1 @! S- R, F) [转速 960 r/min2 O. ?# A7 r2 q3 v1 }/ y3 r
效率 0.851 c; \: p5 E; y) d( C$ r
功率因数 0.78! m) z d! B2 ?" {$ W' X
最大转矩/额定转矩 2.4
' L: u( V- B5 E" M堵转转矩/额定转矩 2.1
1 e, Y- W5 Z3 y, j: {2 a堵转电流/额定电流 6.0
$ X- }, \ m! t) P(其它参数 略)6 d. a, k/ Y# r7 S8 ]5 B/ T4 {) T8 ]; v
, ^$ [6 P$ P8 V3 D应当注意:即使是相同功率,相同转速,但不同型号、用途的电动机,其启动转矩也可能是不同的,甚至相差挺大。一般情况下,启动转矩为其额定转矩的2倍左右。 |