[讨论] 液压温控元件

[复制链接]
发表于 2007-10-24 21:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有谁知道带哪里有能输出控制信号的液温计,有一液压站想在温度高于一定值时启动风冷装置,常规的液温计只显示温度
/ z6 q. u/ b. o6 R/ P, X' Y% j
[ 本帖最后由 9619 于 2007-10-25 01:48 编辑 ]
发表于 2007-10-25 01:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
太多了
5 S; b7 s9 }" x( a  z& F电接点温度表
  r! F' P4 P* s热电阻(电藕)组合数显表

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-25 01:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
液压油箱上常用:WSSX-411(0-100℃)型电接点温度计 。
发表于 2007-10-25 08:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
组合数显表比较好!可以设定你风冷装置启动的温度!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-25 08:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山

回复 4# 的帖子

多了。- r' ~3 \! E& w2 [  ]) s
hydac的eds是压力继电器0 b- U4 B5 U& c% `  G/ Z) L
ets系列是温度继电器。
$ I) a, }( |2 x都是可很方便自设定温度。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2007-10-25 08:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-25 09:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主说的可以用温控开关来实现,当温度达到温控开关设定的值,温控开关接通电源风扇启动,对系统进行强制冷却,温度降到设定温度以下时,断开电源,风扇停止工作,如此循环。) x8 p4 S2 I% P0 H3 Z
http://img.diytrade.com/cdimg/456520/3997870/0/1187163472.jpg

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-27 06:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个多了,找WIKA上海办事处问问就可以了
发表于 2007-10-27 11:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 8# 的帖子

如果在呼银子,可以选用   杭州宏兴机电科技有限公司
) |( s1 Q% ?  y. K7 Y 地址: 浙江省杭州市朝晖六区浙江工业大学校内
8 P$ [6 \; e" x* m6 h, h5 a电话: 0571-88320469     传真: 0571-88320068& i! X0 f( o6 K# X% c8 D
的温度继电器,型号是 WTYXt-1032C,该型号可以提供两个温度触电。