[讨论结束] 我用七根铜带要走80A的电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用七根铜带要走80A的电流,请问每跟铜带需要多少平方阿,
发表于 2007-10-17 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
七根铜带要走80A的电流,每个平均分流11.5A,每跟铜带截面 2.5(mm2)
发表于 2007-10-17 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。
, u1 q' X* f7 R" c4 x铜线电流承载能力:5 v; |2 g0 p" [
10A以下 A(包括10A): 1. 5mm2 1 L; I& U* v4 U6 X" ~! k  s
10A—16A(包括16A):2. 5mm2,6 |; C0 `& R( k* }
16A以上:4mm2
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 3# 的帖子

请问铜带算电流时,有没有公式的阿
发表于 2007-10-17 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: P9 y# \( d, T' k! u- v/ {+ u! O
请问铜带算电流时,有没有公式的阿

  l; x2 ]& B; a! ]0 v" A. j# X4 ?P=1.732UIX0.8 + U# ~2 {( ^% J( c' X- e% J
算得I=45.58A
4 \8 s0 [' t2 d$ X一般铜线安全计算方法是:
5 S! V2 k7 m; ^: H$ ^2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
5 A# B9 w9 D! F. f; x/ h6 ]4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 $ ~& A( Y2 X6 _3 {
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
  e& Q3 y- d& {' _2 q8 {( }10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 6 U8 u. s% Y, }7 W* V! F( h
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
, _3 |7 q. l' W) I2 P7 Z0 v25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 连续应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
估算口诀: 0 d* c5 }7 j) p
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 & B- Y! j, I& s) [4 a4 O/ m
三十五乘三点五,双双成组减点五。
# f5 B  J; _% X/ f7 \9 P2 V条件有变加折算,高温九折铜升级。
! j  `# c6 _0 C5 y$ |$ r穿管根数二三四,八七六折满载流。
! L! f/ e+ B0 n7 x. I) U说明: + a0 Z  N  H* W- W3 z
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 " _7 O' ]" ?- J/ A5 y
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
; T. T' m( W9 P# ?  n/ r% R) z“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 7 P4 m' \" O" X6 ?
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2007-10-17 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你最好是按照国家标准的安全截面积算,有预量不要紧,如果设计失误将浪费很多材料。现在铜可是很值钱的 titter titter
发表于 2007-10-17 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
版主的回答是理论安全载流量,没有考虑长度压降和设备启动时的压降。# ^3 X) A& u4 Z$ a
实际使用时要比上述截面大,另外散热条件不好要适当增加截面。
1 D, Y. m6 ]) g# t9 i4 G, q% |6 K7 o. G, E6 h2 e' a
我们单位动力电缆大于200米时按2A电流1平方毫米使用,虽然成本比较高,但安全系数高。. J: j* a% r4 ?+ y6 j
就是偶尔出现短路现象,电缆也不会报废,还可以继续使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 8# 的帖子

不错,还的看负载类型!理论数据是没有错的,如果启动电流(不是电机类的话)不大,用理论数据是可以的。( o  q& ~7 W: c0 B2 q
至于长度,因为关系着损耗,所以不好下定论。线排越长自然损耗也越大,所以说线路太长的话,必须单独考虑。