[讨论结束] 我用七根铜带要走80A的电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用七根铜带要走80A的电流,请问每跟铜带需要多少平方阿,
发表于 2007-10-17 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
七根铜带要走80A的电流,每个平均分流11.5A,每跟铜带截面 2.5(mm2)
发表于 2007-10-17 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。7 p# K3 i4 N4 }
铜线电流承载能力:
1 i, r. y9 q% c$ \6 j10A以下 A(包括10A): 1. 5mm2 + Z  G4 {! t/ V) ~) x! h
10A—16A(包括16A):2. 5mm2,# L- j# t8 ?8 H
16A以上:4mm2
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 3# 的帖子

请问铜带算电流时,有没有公式的阿
发表于 2007-10-17 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; \7 i5 }- X4 C: U
请问铜带算电流时,有没有公式的阿
9 B5 @! @" \+ J2 n
P=1.732UIX0.8 7 m, u+ ]7 Z( |+ d* F5 h
算得I=45.58A * `( `% r8 z! {% h5 V
一般铜线安全计算方法是:
1 f# M! p* F* F, L: i( F0 `2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
, X3 a2 G9 s6 R/ ]4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
# v6 ^/ a. r! D$ N, T# F6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 8 ?. e6 c' V( `2 J3 }3 O
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
+ Y/ [! s$ x0 H, C4 R- {16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 + P- N) c& }, s* y! K
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 连续应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
估算口诀:
5 J; M3 Y6 D! l二点五下乘以九,往上减一顺号走。 ! d1 T2 `& W- [; n3 q- K
三十五乘三点五,双双成组减点五。 : L. m5 X! X# R+ K
条件有变加折算,高温九折铜升级。 . ?7 ^0 o$ c5 V1 ^* \
穿管根数二三四,八七六折满载流。 . s; G( h  T5 G, }; U
说明:
# S% s" V$ F" c7 [- v(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
- u7 S1 m; f. R5 b) F' ^" h“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
8 G' D% S( ]* k* f“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 " }. {% I/ B9 T( Y6 _# P0 E: _
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2007-10-17 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你最好是按照国家标准的安全截面积算,有预量不要紧,如果设计失误将浪费很多材料。现在铜可是很值钱的 titter titter
发表于 2007-10-17 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
版主的回答是理论安全载流量,没有考虑长度压降和设备启动时的压降。
: n9 T, P" J4 r1 ]$ }实际使用时要比上述截面大,另外散热条件不好要适当增加截面。. n' V# J- `* t* f. y: @4 ?3 d4 B' i

. z3 F5 _. g0 w* |: n我们单位动力电缆大于200米时按2A电流1平方毫米使用,虽然成本比较高,但安全系数高。
& G) ~8 Q: v3 O" D( @- C, W就是偶尔出现短路现象,电缆也不会报废,还可以继续使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 8# 的帖子

不错,还的看负载类型!理论数据是没有错的,如果启动电流(不是电机类的话)不大,用理论数据是可以的。
; b" w1 C( n% f4 L- u: S2 E4 X至于长度,因为关系着损耗,所以不好下定论。线排越长自然损耗也越大,所以说线路太长的话,必须单独考虑。