QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 11945|回复: 13
收起左侧

[讨论结束] 电缆截面积的选择,60KW

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 18:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,有一个60KW的电炉,请问需要用多大的电缆?% ]4 h$ J+ f) b, z
有什么公式或经验数据,谢谢!
发表于 2007-9-24 19:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
首先要知道多大额定电流,根据额定电流和下面的情况选择电缆
/ _4 z4 G4 P6 W- }1 _& B你想采用什么型号电缆,电缆多长,敷设方式是什么。/ g( B& ^% u% K/ j5 W  V& z
电缆越长压降越大、敷设方式如果散热不好需要的电缆截面就相对大。
/ B. ?$ b4 I" V4 K下边这个电线电缆载流量、电压降速查表可以参考以下) U" g0 u; R# q. G  g

% m4 f; H: m, ^+ B2 ?3 N6 h6 Z) N* _
+ [1 x  ^7 N: U# ~& \如果要精确符合国标,请参考系列国标JB/T 10181.1、2、3、4、5、6-2000 电缆载流量计算- m  z8 U0 X  ^. {! o
' q  I/ M+ c9 ]. K* ^3 X
[ 本帖最后由 z6954 于 2007-9-24 19:21 编辑 ]

电线电缆载流量、电压降速查表.rar

4.87 KB, 下载次数: 50

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-25 07:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
知道功率的话,如何计算电流?
发表于 2007-9-25 08:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
三相:P=1.732×UI       U是线电压,I是线电流。 ! K' S! x) C0 H- _1 L
一相:P=UI      U是相电压,相电流
& {1 J6 I1 N2 {* P) z# S3 b/ q8 B5 e) t( G3 z4 @5 i- c2 f
你这个功率比较大,应该不是单相,你这个应该是三相三角形接法或者星形接法。星形接法的可能性最大。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
huase + 3 感谢应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-25 08:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果三相,距离100米的话怎么选择,多少平方
 楼主| 发表于 2007-9-25 08:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电线及电缆数据表
序号铜电线型号单心载流量(25。C)(A)电压降mv/M品字型电压降mv/M紧挨一字型电压降mv/M间距一字型电压降mv/M两心载流量(25。C)(A)电压降mv/M三心载流量(25。C)(A)电压降mv/M四心载流量(25。C(A)电压降mv/M
     0.950.850.7         
  VVYJV    VVYJV VVYJV VVYJV 
11.5mm2/c202530.8626.7326.7326.731616 131830.86131330.86
22.5mm2/c283518.918.918.918.9233518.9182218.9183018.9
34mm2/c385011.7611.7611.7611.76343811.76233411.76284011.76
46mm2/c48607.867.867.867.8640557.8632407.8635557.86
510mm2/c65854.674.044.044.0555754.6745554.6748804.67
616mm2/c901102.952.552.562.55701082.960752.665652.6
725mm2/c1151501.871.621.621.631001401.9801001.6861051.6
835mm2/c1451801.351.171.171.191251751.31051301.21081301.2
950mm2/c1702301.010.870.880.914521011301600.871381650.87
1070mm2/c2202850.710.610.620.651902650.71652100.611752100.61
1195mm2/c2603500.520.450.450.52303300.522002600.452202600.45
12120mm2/c3004100.430.370.380.422704100.422353000.362553000.36
13150mm2/c3504800.360.320.330.373104700.352753500.33403600.3
14185mm2/c4105400.30.260.280.333605700.293204100.254004150.25
15240mm2/c4806400.250.220.240.294306500.243904850.214704950.21
16300mm2/c5607400.220.20.210.285007000.214505600.195005800.19
17400mm2/c6508800.20.170.20.266008200.19
18500mm2/c75010000.190.160.180.25   
19630mm2/c88011000.180.150.170.25  
20800mm2/c110013000.170.150.170.24  
211000mm2/c130014000.160.140.160.24   
发表于 2007-9-25 10:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你这个电流约100-120A,100米可以不考虑压降,建议你选用YJV电缆,如果考虑成本选用VV电缆。我建议使用YJV,3*50mm2电缆。因为上表是25度时电缆载流量,要考虑运行中电缆温度会升高,载流量就会下降。
 楼主| 发表于 2007-9-26 15:44:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢,如果采用VV电缆的话,要用什么规格呢?
7 t8 a/ O. Z" O3 r' V8 {
' Y' F' V  R& V  ^4 w另外你这个电流是怎么算的?100-120A?
+ g: I0 I5 q" {1 Z& Q7 {- s6 \9 _+ f1 a, G' `
我算
2 h* o+ w4 z2 V+ n5 y4 l0 h60000W / 380V / 1.732 =91.16A ?
0 m* e/ U( m' [8 d$ \5 p
( F, G6 \" S) L  a  s* ?# ?: Q0 s[ 本帖最后由 huase 于 2007-9-26 15:46 编辑 ]
发表于 2007-9-26 16:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
60000W / 380V / 1.732 =91.16A 这个是纯理论公式,里面没有考虑效率,因为设备自身也有损耗。制造工艺不同,采用的材质不同,自身消耗和效率就不同,因此你这个电流大约是100-120A。
/ H  k) n! X, S0 D6 e) n& z6 V8 e" S& U* Q) p
如果采用VV电缆的话,建议你用3×70mm2/1KV铜电缆,如果有零线就使用3×70+1×35mm2/1KV铜电缆。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-26 18:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
线径选择好像有估算公式,在哪里见过忘记了
发表于 2007-9-27 18:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

线径的选择

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。6 ~$ D& a3 \) f3 r- [
2 Q# n/ n3 _, U! U8 _  Q; Z- d
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系/ [/ j6 z( q0 q0 V: w
 10下五,100上二,# m; E$ {' R/ G% A* ]) C
 25、35,四、三界,.
* a$ l3 u$ O' M 70、95,两倍半。
( y2 H9 I1 z$ I+ E8 \ 穿管、温度,八、九折。
% U4 T3 C( z4 X' U! f- P 裸 线加一半。
8 Y% p# p  I; }& R 铜线升级算。
" F$ L! X* s) U; T/ n9 h! v2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:5 O: c5 l2 ^& r# t  O* v2 [
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……0 s7 g) |6 W' H" r; R5 b
 (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:4 j$ C: D4 f7 A  H6 L6 k
 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
5 P% V/ e! u+ q; E& A ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ 6 R3 S# ^( @4 b; P
 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 . M2 v& ?: I" }
 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
$ `4 I' P; ~  h例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
! a/ X- D" J5 S! n) G2 L: f当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
4 {& ?- z) C9 U. x8 \当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;/ h( v) ~4 p% `) l8 X$ b
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
) q( T9 Q' F0 S, e5 Q6 n
8 [. Q! P9 \0 Z% Y* P从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。; a; B% i5 u  E" ?' g+ A

" A2 n- ?) M* s4 L, u% o(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。% c% `2 }8 d& h5 r, k
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。( g( g$ U( ?: O7 g' ~
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
7 X% P1 E) q% J当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
发表于 2008-1-16 09:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
有没有关于电缆选型比较系统的资料或方法?
发表于 2008-1-16 09:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
知道功率的话,如何计算电流?
发表于 2008-1-16 11:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山

回复 6# 的帖子

请问老兄,表格数据权威吗?照表看那不是跟11楼兄台的口诀有冲突。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表