发表于 2007-9-27 18:00:25
|
显示全部楼层
来自: 中国山东临沂
线径的选择
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
' V c" b5 b1 Y$ v1 O1 K2 A, s) d- I F
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
6 b, ]6 d, Q/ x7 c 10下五,100上二,) ~4 \ O% X" q5 ~8 R; L1 p: l0 Q5 v
25、35,四、三界,.
2 F- _- `& m6 H# T: M. k4 O 70、95,两倍半。
: k' ?/ z) j" A3 k 穿管、温度,八、九折。6 ^% `& a0 t, }/ E! Q& P4 i0 u
裸 线加一半。
" N* L9 }$ |: e8 y$ k$ B# | 铜线升级算。! f, A" W# ?1 `. a
2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
8 L2 Q6 Y8 O Z' W- R# z$ w1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
, @4 [6 f. G; K6 y4 Y (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:% ?( t2 b. ]! R6 e7 }7 e% J, _
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上* w, Q2 b( P/ T+ Y
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
8 k Q- r& T; x8 C0 |6 G 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
: O- ~0 V( o; ]2 j$ b" ^6 O 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。7 _3 B, q9 e) ]1 t- |+ P% L& ?
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:# m% R7 i% G" Z5 K0 l
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
/ V& i. s/ e8 m2 X! ~( n% b m5 ^当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
; y: q8 v. Q% [当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;0 J3 n. m- Q! N3 C' B; Y2 e
8 Y* a/ B& z1 J) p4 Z9 L- x2 F从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
- v& Z4 h* H$ C+ h9 X: H! x8 J! c3 G4 ~7 K
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
8 B! R# u8 @1 Q8 g1 Y' j' G关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
/ R' e! Y" p! x例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
. S. ]: u1 D/ ^) @ P当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 |
|