发表于 2007-9-15 10:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在做的项目上用到了一个防爆电磁换向阀5 B% |4 `+ L1 X4 m/ ~  j. g
看资料上写安全地应该正确连接,具体怎么接并没有说明
2 @* j- @( a/ N  W+ l+ g8 Y7 g请问高手这个地应该怎么接
! l+ Z( b1 C9 Y" @8 E0 u引出来接到地桩?或者电磁阀外壳已经通过油箱接地就不用接了?+ ^1 N0 M3 u( q8 C
真心请教
发表于 2007-9-15 13:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
呵呵,可以直接接线出来接地,但我们的一套用在化工厂的液压站上华德防爆换向阀就没接线的.也可能就是直接由壳体接地了..
发表于 2007-9-15 15:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我们用的宁波东海的防爆电磁阀,它的电磁铁接线有反正的,接反了电磁铁就不能正常工作。
发表于 2007-9-24 10:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾

防爆电磁阀换向阀接地

防爆电磁阀换向阀接地,一般是从线圈连接处有接地符号端子,各厂家生产标识并不是一致的.
+ ?+ c( @2 P; u" ^$ @+ J  首先得找到地线连接端,然后引出的线连接接地端子.通常设备本体会有专门设置接地端子,这样直接并在这个端子上就好.
5 U7 e- L/ d) ^; k! ^  地线的连接最好是不要把接地端连接油箱,主要是担心设备运转时油箱高温,而此时接地端如果把接地端与其连接可能导出静电,如果油箱内油温不幸达到闪点即有可能由静电未能释释放,产生油箱内燃烧甚至爆炸,那是非常危险的! / L, k: P- K; F* H+ ^7 V6 L
  一般接地连接还有另外一种方式,那就是通过机壳或底座连接.但这种方式我们需要考虑机壳或机座对地的导电性能怎么样,如果本体以下有垫木块或胶块等减震层,显然这种方式连接也是不科学的,因为减震层可能绝缘,根本达不到接地的目的.7 L! K+ q2 B8 F! _. F" L( Q7 w
  其实最好的办法我觉得是一些通过钢筋等导电材料打个地桩的方式,个人觉得非常可行!good + ~! G# ?7 E8 w
  有点说远了.不过即要防爆对地,很多时候我们不能单一考虑某一个部件,而更多的是考虑整个系统整体,这样可能安全稳妥些!
0 a) Q/ O1 b0 t7 }  小心驶得万年船啊,千万不要因一时疏忽却酿恶果啊!7 f5 j: o9 C* |" G5 M6 }
  个人意见,仅供参考.