只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
举报
查看全部评分
原帖由 cahcb 于 2007-9-14 07:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: J9 |$ q! b* y! d [ 要看你是怎么控制这台泵的,你总不会人工在那一分种按个十回吧,你用PLC,设置一个程序吧.然后在泵出口装个电磁阀,让PLC控制这个阀的开启.泵一直在那运转就是
原帖由 eifer001 于 2007-9-14 11:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif $ {* B' c. A6 \/ w0 m本人最近在玩直流无刷电机,用MC33035控制。功率达30瓦,转速达20000 RPM。 8 ?, ?: r' ]+ h* r( u2 n5 i& g ?很好用。速度可用数模转换器,或用脉宽调制滤波后的电压来控制。 * m: R4 k [' y+ s8 I Z 2 l: x, b5 w2 S有兴趣,我详细介绍。
原帖由 bethany于 2007-9-14 10:36发表 - _/ K5 L# t2 ], F: t 不用PLC这么高档,用个时间继电器就是行了, 用电磁阀我考虑过,但泵体不能不排水否则会损坏泵体<br /> 1 z; t/ w) ]/ ]7 a' G1 N- W, E. p6 z 大家还有好的提议吗
原帖由 xufu5913 于 2007-9-14 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! F8 ]' d+ p: a3 O9 T 8 g' l/ e" n2 y* }在电磁阀前加个调压阀或安全阀不就可以了吗?电磁阀可用数显时间控制器控制。
原帖由 guowei4972 于 2007-9-14 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 4 z' w6 v1 s$ i; M$ Q* V( g让泵这么频繁的启停确实不好,我建议楼主改变一下设计思路,可以加一个压力储罐,有压力储罐加上适当的阀组来控制喷洒。而泵在储罐压力降低到一定程度在通过压力开关自动开启,这可以显著减少启停次数。
原帖由 bethany 于 2007-9-15 08:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 8 t" L3 V: Q B! E e) z; ~' n5 H R 7 Z* ]% T6 J& ? p4 j, K7 R& x Q% d6 K 之前考虑过但又想过体积问题(没实际找过合适的压力储罐), 正在构思在电机前加装电磁离合器 不知道这方法可行不,请大家指教
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号
小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-27 16:13 , Processed in 0.114889 second(s), 27 queries, Gzip On.