我现在要用一台冷水机组给五块铝板降温,铝板尺寸为1500X800X95,冷水机接管路到每块铝板,铝板里埋有可通水的铜管,这样组成一个冷却循环系统。
$ W2 ?& n: g" m3 }0 ^. k2 K现要求把五块铝板在5分钟内从60度降到50度,冷水机组里压缩机的功率是多少?如何计算?
1 t5 M4 p1 D: Y- S1 _( O4 Y# q请给出祥细点的计算方法和公式,谢谢了!!!!!!
发表于 2007-9-13 12:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
初中物理好像就有介绍吧,
7 S1 v+ p! X) M2 b( `8 ^+ M总热量 = 需温升/降的质量 x 比热容 x 温差。9 B! _8 q6 G% z5 E. q7 C

1 V3 ?8 i, _# L1 h8 d# Z* d# @冷却功率 = 降温的总热量 / 时间。& Q$ _5 |7 B% p6 B
9 y# U- @( }* t& n( I
你用铜管进行冷却,有个冷却效率存在。关于冷却效率你可以查相关资料得到。
$ Q2 ^$ T' ^  b$ j: @& G这样你就可以得到你想要的实际冷却功率,再与冷水机组的铭牌参数进行对照,最后得到你要的冷水机组的功率。
6 a# t3 C! }! T. z. @  Q, G
4 L" T3 A5 x1 G( t6 K5 P' W2 }冷水机组中的压缩机同样也存在制冷效率,考虑进去基本上就有结果了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zyxwq + 3 积极参与

查看全部评分

发表于 2007-9-13 15:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先算出1块铝板5分钟从60°K到50°K需的热量: Q=C m (t1 - t2)
  J, \8 @( ?, \( P  }" b    式中:C---铝的比热,kJ/(kg ·K) ;   m---铝板的质量 ,kg ; t1=60°K ; t2=50°K. $ i2 g) L  A5 Z( ?' |
2  算出5块铝板所需总热量。0 @# X8 o. t6 O1 B
3  已知5分钟需的总热量,求出1秒钟需的热量,就可得出以W为单位的功率,因为 1 W =1 J / s (1瓦=1焦尔/秒)。
& ]$ ]1 J. T" Z4 F+ L4  算出来的是冷却铝板的功率,还要引入效率,最后再算出冷却机组的压缩机的功率。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zyxwq + 3 积极参与

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-16 10:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢大家的分析,不过你们说的计算方法我知道,你们的想法过于简单,这些只是学校里书本上的计算方法,实际应用时还要考虑一些因素,比如
* V( n0 b/ ^# v1、你冷却的五分钟内铝板自身也在散热,这五块铝板的面积很大,自身的散热能力是很强的,这部分怎么算???- s; I  a: d& ~( v2 P0 u
2、我是很水做为冷却介质的,水在管路里和铝板有个热交换,这个是由铜管与铝板的接触面积决定散热量的,这些该如何算》??