[讨论] 电磁阀可以长期通电吗?

[复制链接]
发表于 2007-9-12 10:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电磁阀可以长期通电吗?如果可以对阀有何影响?请各位高手指点
发表于 2007-9-12 11:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我见一些样本上说是可以的,我个人觉得还是别这样用,因为长期通电的话,电磁铁发热,容易烧坏线圈
发表于 2007-9-12 11:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
可以,我试过北京华德4WE6C61/CG24的,还有MFJ1-2.5YC的电磁铁,连续通电8个小时,没有问题的。不过你最好还是要咨询一下生产厂家。
发表于 2007-9-12 11:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
电磁阀是否可以长期通电并不能一概而论。6 {8 W4 ]6 M. i; y
  按正常说应该是可以,但有些厂家如有设计问题或者电磁线圈在使用过程中有老化现象的话,长期通电会导致静磁与动磁间长期存在作用力,逐渐高温。8 Y) m$ s8 h. b0 _
   当然还有一种情况就是线圈长期通电本身也人产生热能,还有就是电磁作用的热能(一般电磁作用时还得克服弹黄压力)。" v% `) N. ^7 o1 Y0 l
  如果高温不在电磁线圈设计或实际绝缘承受能力的情况下或形成线圈短路烧毁,甚至导致更多的电气故障。6 Z# m5 w' o3 |9 ]% t3 p" c% k3 x
  总之一句话,厂家设计产品说明可以的一般是可以,但并不是太好。因为设计归设计,使用还有很多可变因素的。我之前就遇到过几个国产电磁阀因此烧毁的
发表于 2007-9-12 12:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电磁阀线圈长期通电和液压站的启动和关闭应该是联系在一起的,一般的设计都是这么做的,就是线圈的得电应该跟液压站走!要是不管液压有没有工作线圈一直得电估计线圈危险!因为电磁阀线圈的发热还是相当高的,大家可以感觉的到(最好的设计是根据液压站的压力走,额定压力一到线圈得电,压力一报警断电!但一般这个自动化高一点的才能达到)
发表于 2007-9-12 15:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
看不出楼主说的电磁阀是液压的还是气动的!& J9 K3 x6 ~9 U
液压的没有试过,不知道可不可以!
7 s' a/ ^9 K: O# Q* }& ^气动的话试过一种,就是15通径的膜片阀,24V线圈!国内的线圈试过三种都不行,连续通电过不了几个小时,进口的线圈就行,连续几天下来也没有问题!
发表于 2007-9-12 16:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们的气压的一年也是没休息个几天的
 楼主| 发表于 2007-9-12 16:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我说的电磁阀是液压上用的
发表于 2007-9-12 20:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
长期通电的话用直流的吧,经过试验直流的比较耐用,如果阀卡住不动的时候,直流的一般不会烧坏,交流的不太理想
发表于 2007-9-12 21:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我厂用威格式的电磁阀,直流24V,很多阀都是长期得电的.
发表于 2007-9-12 21:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按着设计规定,电磁阀的线圈是按连续工作制设计的,应该没问题。如果是干式交流,有一定的危险,就是法如果吸合不好,很容易烧毁,而直流湿式线圈,不易烧毁。
发表于 2007-9-13 10:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以前总是用气压用阀,有电电控的阀,要克服弹簧力就是长时间通电的啊,应该类似吧,长时间通电的阀应该有!
发表于 2007-9-13 12:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我以前用过YUKEN的阀是可以的,至少通个几天没有问题!线圈是24DC!
发表于 2007-9-13 12:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有专业的长期通电的电磁阀!
发表于 2007-9-13 12:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是可以的,但是长期通电必然会造成线圈发热,所以用直流电磁铁比较好一点,具体还得看阀的使用说明。
发表于 2007-9-13 13:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山

回复 #1 xinglong110 的帖子

这个问题,其实要设计者根据该系统的工作状况来选择电磁换向阀的类型:比较哪一种工况最多,时间最长,如果失效更危险,这一种工况下,尽量是电磁换向阀的原始位置。好处有:1、最为可靠、安全。2、节能,3、减少发热。
发表于 2007-9-13 14:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上说的不错,要看系统的工况要求,长期通电,线圈发热,使用寿命肯定受影响.实在避免不了,就考虑进口产口吧.
头像被屏蔽
发表于 2007-9-13 15:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-13 17:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在设计上尽量使阀在工作时处于得电状态,其他状态下不要过长时间得电,这样有利于提高设备的工作可靠性,防止发生意外。
发表于 2007-9-16 03:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
在设计上尽量使阀在工作时处于得电状态,其他状态下不要过长时间得电,这样有利于提高设备的工作可靠性,防止发生意外。

评分

参与人数 1三维币 -2 收起 理由
柠檬咖啡 -2 灌水!

查看全部评分

发表于 2007-9-23 00:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头

多长时间算长期通电?有没有范围?

多长时间算长期通电?有没有范围?
发表于 2007-9-23 08:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我公司用的气动电磁阀全部是连续工作的,一年几乎没有几次停电的时间,是直流24V的,基本没坏过,用的都是普通国产的.
发表于 2007-9-23 13:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好象力士乐样本上注明可以长期通电,即通电时间大于100小时是可以的,而且线圈温度低于120度就算正常。我看见过连续2周通电的电磁换向阀,据使用者说电磁铁不经常坏
发表于 2007-9-23 15:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 btliuzhi 于 2007-9-23 00:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& q* E- g8 S. s, c3 T
多长时间算长期通电?有没有范围?

- r9 ~  H5 K& x0 J" X3 u% @
% |; R: N  e4 {, [- P9 Q
* Y; W) F" G1 [% B0 V: A这个很难下个标准的定义的.主要和产品.设备的设计有关.有的和工艺有很大的关系的.有的电磁阀间歇工作.三班制..几年下来也没有见到烧线圈的故障发生..到是阀心内部出现了问题.例如复位弹簧断裂..阀心磨损造成内泄故障...总的来说DC24V的电磁阀使用的寿命都很长.并可长期带电.
发表于 2007-9-24 09:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在原则上是可以的,但是,我觉得还是主要还是质量的问题。我用过派克的电磁球阀,工况上一直是得电的,两年了,一直没有出现过问题