有一设备,电机三相380V 功率2.2KW,由于在工地上经常大范围走动  F+ c4 _9 R; _8 D) I7 J3 K. T& t9 D3 A
使用三相380的电源不是很方便,现在改成单相220V的电源。如何
) v0 m6 m/ Q- O7 T3 J8 b' q& o; J% s改造?以下是我的想法不知对不对。
! b3 c+ K& G* w& G$ k  F1)选用变频器:输入单相220V,输出相220V,如三菱的E520S-2.2KW.
% [# h% [9 j$ q3 J5 n* M2)现在的问题是:原来的电机要不换要?这种改造方案可不可行?
* C1 g6 |6 u' u% g. m: z2 ], f
: T: c- M1 u6 I[ 本帖最后由 冰火海岸 于 2007-9-11 21:39 编辑 ]
发表于 2007-9-11 18:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当然是可行的,将以前的380v星形接法改为220v三角形接法即可,这样可保持输出功率不变。
  d. M% x( \0 R2 q. p) W2 G" n( z我们曾经这样用过。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-11 21:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 #2 zzj6886 的帖子

谢谢你的解答!
4 r: g( J5 j: Z0 ^. E4 r- b如果原来的电机是三角形的接法就没办法了。是不是这样。% o7 o# P, L6 ]% R/ Y
不过一般来说3KW以下的都是Y接法。希望是这样的电机。
发表于 2007-9-14 10:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的
) l9 D6 m5 R3 f0 X% u你可以设成380v
 楼主| 发表于 2007-9-14 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 nomad 于 2007-9-14 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  O# ]. R( [+ I, A' e
三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的8 i" t8 T: ^3 N+ F2 M: Z. J
你可以设成380v

) N2 t# t, |9 ?* @# L( _) m5 ^, ?% y; L4 e
谢谢!2 g& Z6 t" E9 u+ D! J) f
但是变频器输入电源电压220V输出电压为380V的' `" x- I' Z- X
变频器好像没有找到相应的型号。据我差的资料% N  m: _0 X. q9 @6 b0 h
没有这种变频器。调整PR.19这个参数是没有用的。
8 j$ l4 P- W5 U还有如果小型电机的功率大于2.2KW,也没有找到! C# e5 ]8 e( G7 \: n# I2 S: U
与之相配的变频器。