采购项目名称绵政采招(2007)07号锅炉项目
; I- {3 ~6 b7 K预审公告无 采购方式公开招标
) E% W- f" p- O招标编号绵政采招(2007)07号 2 ^+ }0 D2 D* i' L( B, d
行政区划绵阳市 采购包个数1个 ) H, @3 K% Q+ M
采 购 人绵阳市中医院 更正公告无
2 o; |0 O* m( h8 L) {1 f委托招标单位/+ g$ w/ |9 D2 e" D
采购中介机构名称绵阳市政府采购中心 中介机构编码- Z& d! V1 ]+ q; Q9 n6 G1 G
包号:1 类别:货物 采购单位
- ?" d+ s8 G) Q( R包的描述购买时间:2007年04月23日起 5 x) [! ?8 c: v) g+ f1 h# `
购买地点绵阳市政府采购中心
1 C6 X& {2 [: [7 [7 ^+ b& A投标文件提交截止时间:2007年5月22日12:00止
, ~7 W9 S: ~- ^开标时间:2007年5月22日下午14:00 6 Y1 W8 c% Z3 K
开标地点:绵阳市政府采购中心 5 K" V4 O! P$ l3 R5 i, y
地 址:绵阳市安昌路35号市财政大楼13楼 * y4 L& K/ ]; q# Q2 f! B4 o/ T
项目咨询电话0816―2240722 % _! P0 I ]4 g* c* n
标书发放联系电话 0816―2347112
0 F" y$ }5 W) d4 H8 ?- E标的清单 , ~ Y) G# B* Z9 R
一、锅炉类型) `: i+ C% o% ?3 V$ R
卧式或立式工业锅炉。 7 Y- L ]& T8 }- w7 j' r
二、锅炉燃料, y3 s) d) X. p$ H4 {' B
城市民用天然气。
, W6 \ L) J( c. t$ [2 H三、锅体材料
$ F3 |, e* K' ?! z h. S B9 Z$ x% I6 _! O锅炉外部表层采用≥0.8mm不锈钢钢板或彩钢板,内胆采用优质波纹无缝钢,保温层采用硅酸铝纤维毡和离心玻璃棉双层保温。产品合符国家GB/T16508要求。
$ p% w$ o' C* o) D1 ]四、主要技术参数
7 H8 A7 {$ q. d2 [1.额定蒸汽压力:≥0.8Mpa。 9 M' c' n7 y" O8 \" p1 o- E
2.额定蒸汽温度:≥180℃。
) r! o7 p! g8 s. a K' m8 \3.水容量:≥1000L $ d$ k2 x- V5 W7 g
4.额定蒸发量:≥0.5t/h。
8 B* s' F" V+ E9 b& I& {+ `5蒸汽湿度:≤5%。 ' V/ z5 p! r3 x0 j! I% h
6.设计热效率:≥88%。
" k& @# Q& s9 C7.折算供热量:≥33万Kcal/h。 ! L- @2 f# T. H* E- @
8.工作噪声:≤60dB(A)。 $ M0 M4 ?+ }/ |! u; g
8.耗气量:≤38Nm³/h。
. Q% ]" N( D8 \! ~五、基本安全要求
) B) V8 J6 a5 {7 H$ Q燃气系统具有自动检漏、自动点火和程序控制启动与停止、熄火保护、安全联锁保护(在下列情况下应切断燃气供应:燃烧器火焰熄灭,燃气压力低于或高于允许值,安全联锁装置电源中断,风压低于允许值,送、引风机故障,压力超过允许值,水位低于最低安全水位,给水泵停止运行等)、安全声光报警(燃气压力低限、高限报警,燃气切断停炉报警,风压低限报警,高低水位报警,超压报警等)、燃烧负荷的自动控制。
' m2 O) X) a# p/ \/ N5 l4 X六、基本控制系统
; O% S( [/ F! x# [6 [% q! K, U9 |9 _控制系统应采用液晶显示屏全中文显示监测,PLC程序控制器、变频技术、安全使用与故障报警联动。主要由电控系统、程序控制器、燃烧器、温度传感器、压力传感器、水位传感器等组成。 9 ^% [0 U, K, a+ j4 e; t
1.电控系统:提供电源,对水泵、给水泵等进行控制,对压力、温度、水位进行显示、控制和报警,提供操作界面,对锅炉工作状态进行指示,以利监视和人工操作。
( Q4 P8 C: F+ I2 Y. ]# _2.程序控制器:具有定时器和时序开关,火焰检测、两段火燃烧自动调节。具有蒸汽超压、自动给水、高低水位、危低水位停炉、燃气泄漏、燃气压力超限、燃烧系统故障等安全联锁功能。具有电气过载、欠压、短路自动保护和联锁功能。 1 ]! t R/ B7 O) Y0 a
3.燃烧器:采用意大利原装“Baitur” TBG…P系列,两段火天然气(Qt)型自动调节燃烧器,合符国家JB/T1626的规定,并具有相关中文资料和国家商检报告等。
7 g: D& Y1 q5 \# J, U4.水位计:合符国家设计要求,并提供相关证明材料。
% k/ \8 S6 e# J5 W. P5.安全阀:合符国家设计要求,并提供相关证明材料。
% G# G# m6 ?) [8 u6.各类阀门:合符国家设计要求,并提供相关证明材料。
% e' [5 J) [: x# A0 {9 F& w2 T( M) ?七、配套设施1 g$ [5 k% V, E) \- U6 A& h
1.软水处理系统:玻璃钢树脂罐一个,其滤芯要达到国家规定的标准,相匹配的盐液箱一个。
# ?' k3 W7 j' r N/ ~- W2.给水泵:采用高温不锈钢多级水泵,噪声小、运行平稳、 5 c7 m7 B+ N+ y2 P& `2 }4 ]
维护方便,节省空间。 7 m6 l" ]! i( S$ W# O5 k8 ]7 e
3.分气缸:采用优质无缝钢管制作,一个输入口三个输出口。
1 H5 I9 E1 x# s- H Q( Q3 u4.排气管:采用优质无缝钢管制作。
: j0 |' O; {) r! m* K6 b5.排烟管:采用1.5-2mm钢板制作,需用耐高温油漆进行防锈处理,防止烟管高温区的腐蚀现象。 8 ~$ r# ?" V q6 N0 s5 p
6.外管网:由供应商负责设计与安装,院方提供材料。 ! S+ k% ?9 L. F8 P. Z/ k6 s
7.锅炉房的建设:由供应商提供设计图纸,院方组织施工。
6 r# C5 J# h* s八、交货时间与售后服务
& o. M B' x/ x7 U, O* w" p合同生效后,及时配合院方对锅炉房、输出管路、软水池等部位进行设计,并征得当地劳动局相关部门的认可院方根据施工进度提前20天通知供应商供货到现场。供应商在安装调试后,需向院方提供完备的资质证件、操作说明和技术资料,人员的操作培训和安全培训,并及时通知市劳动局和天然气公司技术人员到场验收办证,水处理后的软化水需达到CB1576标准。产品的保修期不低于一年,燃烧机保修期不低于三年,终身维修,提供零配件,过保修期后的维修只收取零配件费。 + i3 v \. t& \- B, h$ V: S2 S
九、使用的基本要求9 i G8 @/ O+ k3 L( e
1.锅炉及锅炉房的设计与使用应符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的相关规定。 0 n) P8 K( |5 ?. S+ D
2.锅炉的水质应符合GB1576《工业锅炉水质》的要求。 ' H$ v4 {1 D; T
该包技术指标 |
评分
-