在变压器做冲击(BIL)实验时,在线圈各线饼的电压到底是多少?你知道吗?7 Q" v+ C# R) _. `2 @
+ W, ~( A6 n) G: [! R& ?
设D接线110kV高压共60饼,
" ~7 k+ x+ k0 Z' V# O( k% Q* e
" s1 Z( x0 A" ], c1, 端部首尾各6饼采用纠结结构,其每饼对地电容为了1800PF,对地电容30PF;- M" o* `" n- |+ t) |. w
2, 然后使用内纠,首尾各4饼,其每饼对地电容为了1300PF,对地电容35PF;; s# \ r$ G3 D8 M* M8 [+ n5 f4 i! P
3, 中间50饼是连续式结构,其每饼对地电容为了700PF,对地电容40PF;
9 D; y) }4 J; d# i: ?% U2 y3 w! x8 l2 b) j& Q
求:1, 总电容是多少 PF?
4 b- U L. k% L: @8 v4 A5 D( h* Z 2, 求各饼的梯度电压?1 X/ b' n" _1 s2 s8 L0 y
3, 求各饼在做BIL实验时的电压?8 X. q3 ^, d& u( }- J# ?$ I8 N6 v
9 r J- W- |. v. u3 J
近期看了一点求梯度电压的书籍,想和大家一起讨论一下,计算的电压与实际测试值有一点点区别,但可以作为理论依据哦!呵呵!8 |/ ~5 X4 u; ^6 {: {& z# |' o8 J
X2 p1 A6 K, ]! k7 g
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-12 20:58 编辑 ] |
|