发表于 2008-2-13 13:50:12
|
显示全部楼层
来自: 中国陕西西安
7.1.1 设备的设计和制造应符合现行的有关国家标准和部颁标准。0 a6 O# a# c+ S# R( d2 [
这些标准是:' q4 h; ?( T* X' M4 v
GB7251 《低压成套开关设备》
1 g1 J6 j. I) w+ Q, y! IGB9466 《低压成套开关设备基本试验方法》6 w) W7 u' q( U
ZBK36001 《低压抽出式成套开关设备》3 h6 T3 G& T) J! R! E/ u
IEC439 低压开关设备和控制设备装置及有关IEC国标部标等标准! P: o9 W. d) j/ K1 q& T) s
盘安装为不靠墙,动力箱可靠墙安装。(见图纸说明)。2 X( k/ e. X9 ^: R9 O
4.7 各层元件的额定电流应考虑热降容系数。
N8 W( a5 B0 v; u' L, M: b4.8 每个单元应设机械联锁,只有当开关处于分闸位置时门才可打开。低压开关配MA40-2000A或ZW1-2000A(技术要求见订货规范),ZW1-630A改为ME-630A。
G# j' p J( ~8 i9 W' ~4.9 断路器要求带开关状态指示灯(指示灯用发光二极管)。) _! i* r, A2 ~
4.10 每个单元应配置不少于24芯的二次插头,柜内端子排应留有不少于端子总量15%的备用端子,端子排应具有阻燃性能,柜内连线截面应不少于1.5mm2。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。3 w+ F" }6 A+ r9 I8 R3 x# z
4.11 装于柜上的测量表计精度应不低于1.5级。5 I- m3 N9 l: e2 f6 Y
4.12 柜内元、器件应选用具有生产许可证的专业制造厂生产的性能优良产品,配电柜应经有关部门正式签定,所有电器元件必须是指定生产厂家,其元件质量需由供需双方认可。产品供货时,应提供检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告。8 z+ F v7 K" h- h" Q
4.14 所有柜内母线均加装热缩套管、柜内二次线端子排安装位置要便于维修。% [% X/ [ `2 Q& {
4.15 所有一次抽屉插件须作镀银处理,二次插件须作镀银或镀镍处理,并且有足够的强度,接触电阻小于1000μΩ。) E) i: z# d( U- p4 x: X# u: x. o
4.16 结构型式为型材拼装螺栓连接结构。1 O% i0 c; I _! P' E# s$ t$ V$ i
4.17 防护等级:IP30~IP50(由安装环境条件)。
$ A2 f) d% z' H( `& p4.18 控制电压为直流220V,当用交流操作时,相应操作电压为交流220V。控制保险应选用HG30-6A。
" u$ h+ V5 M; c5 O4.19 变压器外壳由变压器厂配套提供,低压柜厂负责协调变压器与配电柜的接口处理及柜外壳颜色的统一,见色标。
# U1 \+ @. c* L! W4.20 柜顶有小母线室,小母线为Φ6铜棒,备用根数不少于2根,并贯穿整列开关柜,每段低压柜两端应装设空气断路器,用于交、直流电源的联络。
0 q8 H( x/ s5 { ' o X4 d0 f! l1 }
4.21 装于柜体上的仪表和继电器,应有防止断路器进行操作或抽屉推拉时的振动措施。继电器应嵌入柜门上,选用许继产品。1 H8 S+ x0 |5 Y- i- W# N
4.22 柜内元器件布置应满足飞弧距离要求。
4 s; W4 G) f% W2 x: @# u4.23 主母线、分支母线接头应做压花镀银处理。
2 w& I9 c+ V" Y4.24 电缆小室应有足够空间便于电缆接线。" C3 T1 S8 k, ~
4.25 当开关处于试验位置时,柜门应能关上。4 I% s- p. G! S; L: k. E
4.26 无论开关是处于何位置,都能保证有试验电源。" ^( V- a. E9 t. U/ q, f
4.27 控制电源应与一次电源可靠隔离。3 W% T+ T# R2 J: S5 \
4.28 抽屉底部二次插件底座,应选用瓷质材料。
. R: X! W) M9 {0 \! E& V. d4.29 柜内设备应严格按设计图纸配置,不得随意更改。# f( t% P9 @' M; i- J8 z
4.30 柜前后应先用不锈钢做标牌。
* H2 Z" d! y8 F0 }" E4.31 工作进线、备用进线柜配电流表。(数字式带4~20mA输出)
6 g9 F! ~8 \+ m7 O4.32 低压柜厂家负责给电除尘高、低压控制柜内配置主母线,颜色要一致。 |
|