[讨论结束] 求助--谁有MCC柜的技术参数

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 08:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有谁有MCC柜的技术参数呀,我要写技术规范开请购,可是不知能在哪查找相关资料呀,各位前辈有谁能指教下呀,感激不尽呀!
8 g& i$ j3 z% g2 a0 K& {, n4 K
4 F+ e$ D1 ~  G) J4 h7 m[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2007-8-30 17:44 编辑 ]
发表于 2007-8-30 08:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
MCC柜技术特点
: Q* c5 N: J- ?- a! m) ~& `1 y·最新型GCS抽屉式结构" J  O! w: \  j( p- Y
·单元任意组合
: k7 h8 ~' a8 h·同容量单元具有互换性$ l6 R4 Y$ K: L9 z3 X
·具有“HOA”控制功能
0 S7 m" |3 k( n2 K1 z0 c·大功率单元可实现顺序软启动功能
; h$ ^; Y/ e$ a3 _·具有过流、短路等保护功能8 g+ j8 H$ |0 D8 z+ i6 f& m  O2 y
6.8.2.2 MCC柜技术参数
4 Q6 c" S! b$ E. ^4 B·输入电压:AC400V、3相! k% v) g, q9 j) s% I' D' y. o$ _
·遮断容量:45KA
/ ]1 B) Z1 k: o( x
: z9 Z0 O2 c& L1 x4 b不知道以上这点信息能否满足你的需求,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
huangtsgx + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-13 13:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
7.1.1  设备的设计和制造应符合现行的有关国家标准和部颁标准。
" d' C5 q9 ~6 p, v. s& L4 n9 z这些标准是:
) r$ q5 P% I2 Z4 mGB7251    《低压成套开关设备》' y7 d1 f  M/ N" c" e
GB9466    《低压成套开关设备基本试验方法》
% c5 c; m/ M' J) Q0 Q$ LZBK36001  《低压抽出式成套开关设备》3 Q# w4 N: f9 a9 D
IEC439     低压开关设备和控制设备装置及有关IEC国标部标等标准
1 I6 b; u& M8 f7 x; T7 |盘安装为不靠墙,动力箱可靠墙安装。(见图纸说明)。
' m+ P5 e4 ~; f" S9 Y4.7 各层元件的额定电流应考虑热降容系数。
4 I% P+ w9 |+ f, D1 w) U4.8 每个单元应设机械联锁,只有当开关处于分闸位置时门才可打开。低压开关配MA40-2000A或ZW1-2000A(技术要求见订货规范),ZW1-630A改为ME-630A。6 ?" O/ y) m' O8 n
4.9 断路器要求带开关状态指示灯(指示灯用发光二极管)。4 N, M6 `4 c# p! @( j, k
4.10 每个单元应配置不少于24芯的二次插头,柜内端子排应留有不少于端子总量15%的备用端子,端子排应具有阻燃性能,柜内连线截面应不少于1.5mm2。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。+ z* q  T6 z% j* q
4.11 装于柜上的测量表计精度应不低于1.5级。
+ p: E- D6 ~0 J4.12 柜内元、器件应选用具有生产许可证的专业制造厂生产的性能优良产品,配电柜应经有关部门正式签定,所有电器元件必须是指定生产厂家,其元件质量需由供需双方认可。产品供货时,应提供检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告。3 N! @( J8 _: @
4.14  所有柜内母线均加装热缩套管、柜内二次线端子排安装位置要便于维修。
% [3 v, `& L* `* W+ O4.15 所有一次抽屉插件须作镀银处理,二次插件须作镀银或镀镍处理,并且有足够的强度,接触电阻小于1000μΩ。
, x5 H5 @3 ?4 ^6 R# T; A4.16 结构型式为型材拼装螺栓连接结构。2 G8 ^3 k: h% |$ Y2 r  J
4.17 防护等级:IP30~IP50(由安装环境条件)。3 {- @4 z; d7 \1 ^. k
4.18 控制电压为直流220V,当用交流操作时,相应操作电压为交流220V。控制保险应选用HG30-6A。6 C( \& v/ n1 p
4.19 变压器外壳由变压器厂配套提供,低压柜厂负责协调变压器与配电柜的接口处理及柜外壳颜色的统一,见色标。: s0 p* ?+ U+ z( O$ S6 g8 B* g$ b4 z
4.20 柜顶有小母线室,小母线为Φ6铜棒,备用根数不少于2根,并贯穿整列开关柜,每段低压柜两端应装设空气断路器,用于交、直流电源的联络。$ _7 {2 ?9 v8 _- t/ S- w8 v! }
6 A6 {. l' s( P7 e5 L2 A, J1 t4 ^9 T
4.21  装于柜体上的仪表和继电器,应有防止断路器进行操作或抽屉推拉时的振动措施。继电器应嵌入柜门上,选用许继产品。
. P" e/ W. c* w* T4.22  柜内元器件布置应满足飞弧距离要求。1 y4 p7 r9 O" L! m7 T3 g
4.23  主母线、分支母线接头应做压花镀银处理。; H& _$ t, M# l* X& y- P5 N
4.24  电缆小室应有足够空间便于电缆接线。
# U3 e/ B& Q0 [* R, r4.25  当开关处于试验位置时,柜门应能关上。' ~" g5 w( k5 f. v
4.26  无论开关是处于何位置,都能保证有试验电源。! s  r6 @; K3 I: m0 O" P8 j' ^
4.27  控制电源应与一次电源可靠隔离。
$ J& H' F/ x; z; r4 c4.28  抽屉底部二次插件底座,应选用瓷质材料。
! z  \$ B, `5 |* i5 ]8 c$ k+ T4.29  柜内设备应严格按设计图纸配置,不得随意更改。
6 ~' F3 ?+ h" O9 x6 Y4.30  柜前后应先用不锈钢做标牌。
1 d5 y$ h. V; B$ y4.31  工作进线、备用进线柜配电流表。(数字式带4~20mA输出)4 Z2 l3 p( l: b. G- ]
4.32  低压柜厂家负责给电除尘高、低压控制柜内配置主母线,颜色要一致。