QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 3255|回复: 8
收起左侧

[讨论结束] 降低变压器温升的措施有哪些?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-22 11:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
前提:变压器重量为定值。
发表于 2007-8-22 12:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
针对变压器温升和散热的上述原因,我们建议采用以下一些措施,达到增强变压器散热,降低变压器温升的目的。 ; B; `! _6 c8 z. \7 J# o/ p; y
, y: R+ k: p) ?5 a2 x0 J! \
注意变压器房设计时候的通风面积是指通风有效面积,在变压器房土建设计的时候要进行窗体面积与有效通风面积的系数折算。(栅格或金属网罩盖:增量约15%;用栅格加百页窗罩盖增量约50~70% 。# B# U( h1 V" ]: `1 H7 g

  i& G6 ~' D/ x( }* N" H! N2 k建议增大变压器室百页电房门与防鼠档板距离>0.2㎝,以增加变压器室进风口的面积。也可以在变压器室门以外,靠近地面约40cm的墙体的下方多开几个进气窗口,增加进风口的面积。 ( Y2 |2 `- k3 ?4 F# T9 S* X( O: v6 T3 ~
, W5 X- d" s8 [: h- `
尽量将变压器安装在进风口与出风口空气流通之间的位置,增强对变压器通风的效果。 ' s: X  C' @. K( r: K

: n: P1 G+ W8 p) S  Q将大容量的变压器落地安装,采用围栏或遮网,进行安全保护,防止人员触及变压器带电部位。这样,变压器就置于室内较低温度的区域,增强了变压器散热效果。
0 P8 C" b8 e6 Q5 y0 G
% x5 k* B& _; g" L) I1 h排气扇的安装位置应与变压器室上方的出风口离开较远的距离,并保证排气扇与进气口之间的空气对流路径有效经过变压器,以增加变压器散热的效果。 6 y1 P* e) T5 y; H" x( i
, \. q, T9 Y7 t% U
将变压器室室门上方的百页取消,增加室内有效的对流。, J- f3 q1 @8 L* ?

/ w; Z- D4 O# i& ]" ~, m8 e0 c尽可能采用低损耗的变压器,或采用带宽散热片的散热效果较好的变压器。
$ {6 v; N+ {6 ?" @6 x5 M! k
9 L$ ?3 T+ P5 W) l3 n: d1 W有条件的生产单位,可以在变压器室内安设大型工业风扇甚至空调,以达到增加变压器室散热降温的效果。
 楼主| 发表于 2007-8-22 13:18:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
忘记说明了,我是指从变压器(微波炉变压器)设计上有哪些措施?
发表于 2007-8-22 14:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
变压器安装位置通风良好,并采用低损耗的变压器,或采用带宽散热片变压器,加散热片,加风扇。
发表于 2007-8-22 15:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
变压器的发热主要有两个方面造成:铜损和铁损,所以要降低变压器的温升也应从这两个方面入手。
, X) L3 c& r. w# q8 _' K/ a# i% w6 T+ x
1、选用高导磁率、高电阻率的铁芯(铁芯材料电阻率高、铁芯片薄、片间绝缘好)。高电阻率的铁芯可以有效降低变压器工作时的铁损;
8 g, _3 ?8 W+ m" e8 c2、高导磁率的铁芯,可以使变压器的每伏匝数降低,从而使变压器线圈的总匝数减少,电磁线长度降低。同时适当减小电磁线的电流密度(即加大电磁线线径)。这样可以有效降低线圈内阻,大大减少变压器的铜损。- o3 A8 l" y! \

$ J: m5 g4 ]" ?! _( |1 u5 w& v另外,再辅以必要的散热措施。
7 K+ U! e* e9 v+ x) {
) v" _6 A( z' f+ r2 _[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-22 15:50 编辑 ]
发表于 2007-8-23 08:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有一点,在重量不变的前提下,一般加大电磁线线径会有困难。此时,主要工作应该是优化铜铁比,选择合适的线圈结构
发表于 2007-8-23 22:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
选择效果好的线圈散热油道,如导向油道.还可以将油箱散热的效果提高,改善油流及散热器布置.
发表于 2007-8-23 22:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
电子变压器和电力变压器在解决散热方面是有区别的
发表于 2007-11-27 11:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果总的重量不变的话,可以加大一次和二次线径,CORE 减小3片,总的重量还是不变的,这样可以试一下,但是要保证其磁通密度符合要求,要不然铁损过大。其次使用高牌号的铁心,但是这种情况下只能减低很小的温升,三,改善散热风扇的出风,四改善微波炉炉腔的出风设计,五,可以把变压器底板焊接到侧面,变压器立式,或许能改善一点把
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表