最近公司的项目中,平台栏杆出现了电镀后变形,再组装就无法组装的问题,具体情况大致如下:
9 _3 {$ j& A" {6 P- z% U' s对于二层平台一般都设置栏杆,但是栏杆多是就位后,再拿去镀锌,因为在安装上层设备时需要栏杆,所以此工序不好变动,所以再将栏杆从套筒中取出后,镀锌回装就出现了安装不上的问题,因为毕竟是热浸锌处理,所以其长度和宽度的变化是肯定会有的,而如果要栏杆回装就只能是隔着木头块用铁锤砸,但是这样就造成栏杆油漆破损等相关问题,
5 {: ^$ F4 x' _0 S所以不知道是不是也有遇到同样问题的同行,请教一下您们的处理方法,希望不吝赐教。
4 ^0 q9 C0 R/ U7 Z1 |' X+ L! T1 H" h6 Q! |( ^
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-14 16:02 编辑 ]
发表于 2007-8-17 23:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你下料尺寸有问题,应根据经验选择尺寸。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
折桂使者 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-8-18 06:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以采取电镀的方法,只要处理得当,镀锌层也很好,而且还不会产生变形。
发表于 2007-8-18 09:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
是不是您的工艺顺序有问题啊!
发表于 2007-8-18 10:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
为弥补镀锌后变形将下面的插管选取稍大点,就克服了。因是栏杆,也不是什么精密装配件。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 谢谢应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-20 08:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
镀锌或先预计变形量进行设计

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
liuhob + 2 参与讨论!

查看全部评分

发表于 2007-8-25 14:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以下方法仅供参考:3 s3 ~& L4 q, x7 p- @3 l

1 e8 {/ v' k% ^) x1、设计上考虑,分析每次产生误差的倾向,找出规律性来,从设计上想办法解决。比如:增加余量、变整个部件为连接部件等等。
/ L$ m) f) H' D: f- m% z' }, R  o% r( s' t- Y/ h
2、在护栏安装后,采取其他的表面处理方法,比如喷漆、油漆等来代替镀锌。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
liuhob + 2 讨论!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-27 08:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大家说得都不错,先估计变形量,谁能提供一个镀锌变形尺寸表?
7 ~' e1 M4 O& n" A# ~( \% e! ^这些东西我们都想过,但是这东西你能说他是你想怎么变就能怎么变的吗?
/ ?& S$ w7 b: G2 a比如四个支柱,每个间距500。变形之后保不齐就成了505,505,495,495。这样的话,你即使是把套管留再大,也是没用的啊,能找齐10个?
7 y# r. h3 \, T  Y而且万一遇到变成505,495,495,505,这样也是不好找齐的啊。
8 V0 f" v% u5 U+ N, {4 z+ Q' [至于说用喷涂来代替是不可行的,海洋环境要求必须镀锌,而且是镀锌后喷涂。