发表于 2007-8-3 22:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三角/星型   660V/1140V    额定电流97.5A   功率90KW     采用的是660V电压,一般启动电流都是5-7倍,可是JDB电机综合保护器设置的是120A   馈电开关整定的是额定120、短路6倍,照样掉电,但是馈电开关调到额定130、短路7倍就不掉了,我郁闷,这个电机的启动电流也太大了吧,不明白,请高手指教了,难道电机有问题?能改成启动电流低吗?
发表于 2007-8-4 00:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
煤矿井下,条件恶劣,设备经常重载起动,你所述的电机重载起动电流达到700A左右也属正常,而且起动时间也相对较长。馈电开关短路整定为120A的6倍,的确偏小,它还有一定的调整误差,要正赶上负差,起动掉电是肯定的了。馈电开关的保护主要用于线路的短路保护,应该调大一些,以可靠的躲开电机的起动电流。- u# Z( p$ ^: H3 h# c: C4 K+ k
在煤矿井下,电动机多为直接起动,与地面应用相比,降低起动电流有一定难度。不知你说的这个电机是装在什么设备上,如可能,可用双速电机,或尽量不重载起动。不过煤矿井下的工况,绝对不重载起动也难。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-4 05:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我单位也是矿井,超过70kw的鼠茏式电机都用自耦降压启动。
 楼主| 发表于 2007-8-4 12:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我说的是带动运输绞车,型号是JYB-1.25X60的运输绞车,但是启动电流也太大了吧?电机额定标的是97.5,但是我设置是120X6啊,也就720A了,已经超过7倍多了,设置130X7就是910A了,还有就是JDB综合保护器的保护是不允许额定电流设置超过实际额定电流的1.2倍的,超过1.2就保护不了,3-5分钟就会掉电,可是我试绞车的时候就没发现掉电。我也从没碰见过启动电流这么大的电机,郁闷。
 楼主| 发表于 2007-8-4 12:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
还有就是,馈电开关是真空400的,型号KBZ-400,带额定电流保护和漏电保护及短路。重载启动肯定会有,我说的绞车是带4 个矿车的,一个矿车按2.4吨算,也就9.6吨了,必须能重载启动的。要不矿车在轨道中间掉电,就不好搞了。
! Y6 }$ F! {. Z; y# r2 Z7 D馈电开关的短路电流肯定要设置超过电流的启动电流的,不过910A也确实有点太大了点,快10倍了。
发表于 2007-8-4 14:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电机综合保护器主要是用来保护电机的,应当按电机的额定工况设置。馈电开关主要是用来保护线路的,主要用做短路保护。你对馈电开关设置方法的认识有些偏差,一般来说,馈电开关的短路保护设置应为电机起动电流的1.5倍,这样看来,设置为910A是合理的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分