[讨论结束] 请问单相水泵的额定电流如何估算?谢谢!

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-1 23:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问单相水泵的额定电流如何估算?谢谢!比如AC220V单相水泵,1KW,额定电流大概多少?
发表于 2007-8-2 12:05:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
单相水泵的额定电流你可以通过“额定电流=额定功率/额定电压“来估算。AC220的水泵其额定电压为220V.
发表于 2007-8-2 16:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
2楼说的还有欠缺,额定电流=额定功率/(额定电压*电机效率),这种小功率电机效率一般为0.75左右。
发表于 2007-8-3 09:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
每KW应该4A左右吧
发表于 2007-8-4 09:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
额定电流=额定功率/(额定电压*电机效率)
' b: h( ^' z$ k3 E3 n: f8 S( M' v3 `7 `$ Y) o- S9 L: \) {
电流=1000/(220x0.75)=6.06
) U6 b" v6 v' f& C( p* i
2 b2 g) C4 Q3 _8 T8 Q- \- N7 Z[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-8-4 09:21 编辑 ]