发表于 2007-7-22 09:13:55
|
显示全部楼层
来自: 中国山东青岛
绝缘法兰! x5 c1 l6 ~. o
# V- K1 m+ i5 h7 n一、 用途:
4 m$ ?4 p" f* L( L( b 用于相邻管线之间的电位隔离。7 F) y# X/ e8 O4 I) O( Y
二、 分类(标准:SY/T 0516-1997)
" G+ }; y& a& Z6 Q1)、比压密封型(Ⅰ型绝缘法兰),适用于2.5MPa以下的场合。" E6 f1 k( I( O. [- y, J" u( C1 ^* S
2)、自紧密封型(Ⅱ型绝缘法兰),4 q- }: z" k8 Z& h) j" U+ T, n3 i
三、 易损件更换周期:% ] ^7 v! s4 J7 [% Z8 q2 a
易损件更换周期大于四年。(螺栓、螺母绝缘材料及O型圈)' f4 K0 n1 e; x2 L5 t/ T/ F. s
四、 表面粗糙度:
. A7 Y4 z! U" U E$ b. Y( ^2 E& _+ n6 UⅠ型 Ra≥6.3 5 @$ r' ]3 T# }" W4 N7 ~$ v
Ⅱ型 Ra≥1.66 m" Z7 |) s! U: f0 B' q
五、 绝缘电阻:
* D) S+ U1 d2 S; h% w) i* w0 T2 TR≥500KΩ
; x8 o1 R7 K' j# n$ J六、 绝缘密封的种类和标准:
! j" ?4 n" M. G* k1)、石棉橡胶板: GB/T 3985& Q) t( f' t0 A$ i: [4 |
2)、耐油石棉橡胶板: GB/T 539
0 p' A. i8 q" r# k) ~8 i3)、氯丁橡胶板: -----( `) v+ h, n9 Q# W g; M, b
4)、织物级氯丁橡胶板:-----* x3 E3 Z2 K& V- ~
5)、聚四氟乙烯板: -----
! o/ v* H/ v0 G: t5 f* }七、 绝缘体的种类和标准:; c! I$ [3 H a3 C: ~: Q' ~( V7 H
1)、酚醛层压板 GB/T 5129.3
- i0 ~: T& f+ A' L# h2)、酚醛层压板玻璃布板 GB/T 5129.4& G7 B$ `4 N" M: Z4 |0 M
3)、环氧层压板玻璃布板 GB/T 5129.5
+ f! x8 j2 a1 d7 N$ o4)、3026高强度酚醛层压板 JB/T 16797 C+ \& ]# o/ Y; ?; {# s2 |: X9 A
八、 螺栓绝缘衬套材料及标准:
: \4 j- O, a& W# b1)、层压棒 GB/T 51338 w" c" `4 A7 x: X2 o" p
2)、3840环氧酚醛层压玻璃布棒 JB/T 890% s; D: [0 J/ D$ j- G- J
3)、3640环氧酚醛层压玻璃布管 JB/T 1680+ F- F2 o& S" }, A: y+ |4 H
4)、聚乙烯管 ----2 T9 G) p7 b# ]' H5 w( P3 J
5)、尼龙 ----' s! m$ y0 \( T' D0 h4 u6 C
6)、4330酚醛玻璃纤维压塑料 JB/T 2948
) `) J* | Z, ]4 h6 a***绝缘衬套的厚度为1.5~3mm0 W, v# `6 N# \
九、 螺栓绝缘垫圈材料及标准:
: ~; q# @) g6 [5 o- A; |5 w1)、3026高强度酚醛层压板 JB/T 16798 P8 f& b' Z+ t, a, Y
2)、环氧层压板玻璃布板 GB/T 5129.5
/ S# A0 g" I0 T o9 c! A' q7 q3 P+ f3)、4330酚醛玻璃纤维压塑料 JB/T 2948
7 S9 m; {7 s6 j" L8 v) B" |7 x) _. ~/ |! z, L g% x5 L
十、 绝缘法兰绝缘电阻的测量:
9 V: y4 O& P$ m" B
* p7 W9 q; H* `; \/ f# E△U15 O: Q4 H2 E# V" h, \
+ - 1 b! b6 x# O3 k4 R, j* Z
9 D4 V, E' z0 U& o# e. p+ S c d- t3 n1 `% Q3 R: U6 v2 i( d$ n
" v. J/ f$ W: n2 G; U' b& A2 K( ^: n8 d5 u- Y9 T: W
a b E ?1 h$ l9 `: s( `5 v$ L9 ]
+ -
6 f8 {, `9 d: V" _2 v △U21 }% N/ O6 x) H: S1 i. h
1) 在预测管道上取cd两个测试点,且Lcd>1米;
& M q+ B2 i7 V5 d" J2) 按图将UJ33A型电位差计用连接线与管道cd两点相连接;
# q& d* y% I Q3 h3) 按图将数字万用表用连接线与绝缘法兰两法兰盘ab相连接;: x$ {9 |, X7 e. o N( i. K3 V- k0 h
4) 调节外加电流源E的输出电流,使保护侧达到阴极保护电位;: U+ Y+ S. Y& B% L3 ^3 V# d
5) 操作数字万用表测量出绝缘法兰两法兰盘ab间的电位差ΔU2. I! I6 x) n. ^; h; Z% c! j
6) 操作UJ33A型电位差计测量出cd间电位差ΔU1
) D1 l; W$ k/ Z5 S7) 改变外加电流源E的输出电流,再测出两组ΔU2值,取三组数据的平均值;: K( [ w7 K1 @# Z3 ?" c, E
8) 测量cd间的管长Lcd! ]) {3 T' u3 O
9) 按下式计算出绝缘法兰的绝缘电阻值。3 }; e) e5 |8 N- `" a
RH=ΔU2ρL Lcd/ΔU1" [3 ]9 t6 E1 |1 Y
式中 RH---------绝缘法兰的绝缘电阻,Ω;
8 Q+ c Q5 [* U% r, m$ c+ ]' S ρL--------cd间管道的纵向电阻率, Ω/m;( o! t0 u l$ ], w/ J f
ΔU1------cd间管道的电压降,mV;- J9 Z s, i! U. r* b
ΔU2------绝缘法兰两法兰盘间的电位差,mV;
- E1 ^& o/ F, ~# q: G7 VLcd--------cd间的管道的长度,m; |
|