QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3373|回复: 12
收起左侧

[已解决] 温控电路(电加热)

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-9 10:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问有哪位达人曾经设计过类似电路
- r+ {1 ?, [7 N- @6 J( r要求:
) e" [. Z( {/ p+ m1.温控模块使用omron的e3ar) c* @- }6 E1 B1 h" z8 o
2.输出用可控硅或者固体继电器
6 j3 Y1 ?, Y+ U$ c3.输入使用pt100
. G: G" G& B9 \2 c6 Z4 p8 w5 [自我感觉这个东西比较简单,但没有实际操作经验,请各位大大无私的伸出援手。谢谢
发表于 2007-7-10 23:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这应该很简单嘛,输入、输出、控制都有了,还要什么??
头像被屏蔽
发表于 2007-7-19 03:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-21 08:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
2一定要用可控硅,不要用固态继电器,性能不好。我以前做过1用的是国产的厦门宇电的数控仪表,可以直接配合触发器给可控硅模块门极价信号

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-22 16:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
请楼上的详细谈谈为什么固态继电器不好?我接触的不少系统用固态继电器都是好好的啊!
发表于 2007-7-22 21:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PT100
# x7 b) w( e: Y; @- f日本的岛电FP21调节器
$ a1 L4 y% |! p* ~2 f) ]% `SSR周波控制器
4 R! y% Z; O8 S+ U+ _固态继电器2 j) K& X. _# o6 L4 q( A& ]
可以做的精度很高

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-24 19:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题不难啊.使用一个温度传感器测量温度,然后由温度决定晶闸管的导通角,可以通过一个单片机也可以通过模拟电路解决.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-25 08:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你还可以简单的用NTC做个比较电路,或双金属片开关来解决这个问题
 楼主| 发表于 2007-7-25 09:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位的解答,但对于解答中有许多问题不是很明白,请指教。0 Z# c: ^1 h3 x3 m) o% R8 ^( O
1.bywhzh为什么认为可控硅好,固态继电器不好呢?实际应用中出现过什么问题?本人设计中的固态继电器是光电触发的,好像效果还可以。
4 f* R- j( F) u3 ?6 S. E2.mark275提到的SSR周波控制器,本人使用不多,能够详细介绍一下吗?另外,您提到的精度能够达到多少呢?) \1 r6 b7 m* e# \1 W
再次感谢各位!
发表于 2007-7-26 22:45:35 | 显示全部楼层 来自: 美国

答周波控制器

周波控制器的周波过零输出,由于负载电流的通断是按正弦波均匀分布,多台设备运行时,负载电流随机性和叠加性,所造成的总动力负载电流相对是均衡的,它提高了调节精度和电源利用效率避免了打表针和电力设备增容,节电效十分明显
0 Y/ h8 V% e. m0 t& f6 z3 V3 T  m  u日本的岛电FP21调节器精度可以0.3级: }$ o" c3 W1 s& l: @

/ N  N, E2 o/ E. a[ 本帖最后由 mark275 于 2007-7-28 22:29 编辑 ]

ZAC10周波控制器.rar

1.61 MB, 下载次数: 7

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-4 19:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们公司在加热电路方面,用热电阻PT100,温控表,固态继电器实现温度的自动控制
发表于 2007-8-4 20:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
温控电路应该有好多种解决方案的, 干嘛非要用这种?
6 H1 k' v- R/ Y/ `" u楼主说的这些东西我好多都没听过,也没见过,这属于自动化方面我了解不多9 n! Y2 R( K! U6 J8 I/ B$ K
这里强人还不少
发表于 2007-8-6 20:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
PT100线性很好、厦门宇电的表质优价廉、配固态继电器,系统完善可靠,控温精度±1℃没有问题。! @$ w& e5 C0 i+ L7 ]' V' [6 ]
固态继电器无噪音、寿命长、适应频繁动作,很好。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表