来自: 中国上海
在IEC 60364-3标准中,按载流导体的配置和接地的方法将交流配电系统划分为TN、TT和IT,在本附录中对配电系统的类别和代码进行了解,图中给出了每一类配电系统的一些实例,但现有还存在一些其他配置的配电系统。( o- H+ A1 m" |# H
图中:
' ~8 m" P9 y& Y* _8 r1 C5 V) i——在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备;" t1 y+ O, T) m/ q P/ m+ o
——供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;- s; E6 M- V A# {" [$ Z# l% n# ^
——有些图适用于用户建筑物范围内的变压器,图中的建筑物区域代表的是建筑物的一个楼层;
) i# l) ]) W* r3 N" M: H# y% _" W——某些配电系统还在另外的位置接地,例如在用户建筑物的电源入口处接地(见GB 14821.1-
$ j( t1 L( L$ U8 R. ^' \6 g/ A1993中413.1.3.1的注1)。& c* _/ ~/ t: c& _6 \0 b( [$ {, n
考虑如下设备连接的类型;所提到的导线数量不包括单独用于接地的导体。 J w/ H2 _5 g: `; t$ l; A. h
5 C# Q+ Y! N: `+ [5 n8 F0 m
3 w4 ~! E8 \; [ V3 `+ q8 I* z7 W4 {$ h# S" S/ b/ f% q' x/ h
GB 49439—2001 " l) _5 S& e9 T8 B& d, R; k$ d
) c! s& g8 y1 s, s) U8 Q* z7 f. B
单相 2线
, c7 A, r4 {% k/ [/ B. F+ l( |5 P单相 3线
% s K | a( l6 {, x" M2 相 3线! C# H) ~+ L) x# v/ g
3 相 3线
4 N( C, ]" ~& _4 G6 J! ^$ W3 相 4线( U# [) V* V# f* Q9 E y2 B0 n
所使用的配电系统代码的含义如下:0 v# g" k0 O# @0 J
——第1个字母:配电系统与地的关系;
, Z2 S e6 d) [4 B' s8 @ T:表示一极直接连接到地,
: C: d5 r2 h# N# x I:表示系统与地隔离或某一点通过阻抗连接到地。
( |; S |3 {4 ]4 H/ |5 p——第2个字母:设备的接地;) E% j; _) P$ R+ D' E
T:表示设备直接电气连接到地,而与配电系统的任何一点接地无关,
3 H4 W$ z% k! { N:表示设备直接电气连接到配电系统的接地点(在交流系统中,配电系统的接地点通常是
- \; @! @. F. B. `* ] 中性点,或如果无中性点,则接地点通常应是某一根相导体)。
: @7 d4 T2 e& \ c" @0 l- w——其他字母(如果有):中线和保护导体的配置;( ?1 n2 b- ^) `7 g7 p
S:表示保护功能是通过与中线分开的导体或与接地的相导体(或交流配电系统中的接地相
/ v+ e. S9 b. z4 S2 l+ o 线)分开的导体来提供,
+ x/ D Y: ]8 ^# Z C:表示中线和保护接地导体的功能合并在一根单独的导线上(PEN导线)' q# W7 S' T; K+ k7 M9 q, s+ f/ G
! @, G8 U* H0 |$ e0 s0 F
2 f5 o L3 t8 {TN配电系统是直接接地的系统,设备上需要接地的零部件通过保护接地导体连接,TN配电系统被认为有下列三种类型:
4 X( k, ?/ s' O! `; M% ?, n——TN-S系统:在整个系统中使用一根单独的保护接地导体线;
. z# T- v/ p5 U+ \——TN-C-S系统:在系统某一部分中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。: u0 p% I5 ~0 e, @
——TN-C系统:在整个系统中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。
* x, a0 A% ^; n$ U/ K% i5 s( o# ~某些TN配电系统是由带有接地的中心抽头(中线)的变压器的次级绕组供电的。凡是能提供两根相线和一根中线的这些配电系统通常称为“单相三线配电系统”; Q/ G% U2 o- z2 h4 l
0 O) K7 g+ R+ }+ R5 L% s) s6 N
3 ?" d- X4 x2 P! {) p4 \
V3 TT配电系统
5 v8 N7 v% C, _/ s具有一个直接接地点的配电系统,设备上需要接地的零部件在用户建筑物中连接到接地电极上,该接地电极与配电系统的接地电极无电气连接。; \3 g; X6 Y$ Z+ s+ z% j
7 V, O, G4 Y4 x IT配电系统& d6 u( z5 E1 a# R. [& P" p( ?8 z# x
IT配电系统与地隔离,除非有上点通过阻抗或限压装置接地,设备中需要接地的零部件都在用户建筑物中与接地电极连接。$ H3 ]5 F+ f+ n1 \- }
% O" Y( X* M0 ^; ]
% ?4 R- ?; n7 p0 }% d: D# dLZ也 可以参考GB4943标准,或IEC60950标准 |
|