来自: 中国上海
在IEC 60364-3标准中,按载流导体的配置和接地的方法将交流配电系统划分为TN、TT和IT,在本附录中对配电系统的类别和代码进行了解,图中给出了每一类配电系统的一些实例,但现有还存在一些其他配置的配电系统。; n6 N) l E3 ?
图中:: s2 A' c* h4 _2 W
——在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备;
/ B! L" Z% ?% s4 ~0 ?% L8 S+ A——供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;
+ o3 b; a1 O% G( S——有些图适用于用户建筑物范围内的变压器,图中的建筑物区域代表的是建筑物的一个楼层;
p4 }8 f! r# }4 `) ]——某些配电系统还在另外的位置接地,例如在用户建筑物的电源入口处接地(见GB 14821.1-
3 z! H. [) r% Y4 {$ E& p6 x0 C1993中413.1.3.1的注1)。8 _3 I9 g- L1 p
考虑如下设备连接的类型;所提到的导线数量不包括单独用于接地的导体。1 g2 U: A0 P6 v$ z: x4 N4 O- c
- Z) _/ q0 i( B9 `: S: d1 p1 x& O$ O
4 b. \0 R+ R+ C# |* }+ S' ~7 q6 b7 E; z3 |4 e# o0 j
GB 49439—2001
+ O% @3 W( a3 e h1 Q
, l# s8 y0 D6 H; W- b$ q/ }8 X单相 2线) q+ e5 K5 Q* M$ Q, ~5 [
单相 3线
; L( {: L5 B/ K; ]; i2 相 3线
: ?0 H- S w; p- y& t2 C3 相 3线
& M$ h# x: a2 [3 相 4线
: w( I/ r; X8 b4 o) X所使用的配电系统代码的含义如下:
- m; s/ d/ e) q N8 m2 n——第1个字母:配电系统与地的关系;) p1 H `1 [4 |% P0 @
T:表示一极直接连接到地,7 d; H! `3 I! O1 V
I:表示系统与地隔离或某一点通过阻抗连接到地。8 ~+ m, n s% O8 l, x' F0 n- j
——第2个字母:设备的接地;
# ~; C' v+ V& v T:表示设备直接电气连接到地,而与配电系统的任何一点接地无关,
5 r3 v! k1 s4 r) g8 y, b ~' G N:表示设备直接电气连接到配电系统的接地点(在交流系统中,配电系统的接地点通常是
3 W9 C5 G* ^4 {- \ 中性点,或如果无中性点,则接地点通常应是某一根相导体)。
0 y- P0 a0 M2 Z——其他字母(如果有):中线和保护导体的配置;; P* O9 M( L: T$ \; [) h8 z J- h- f
S:表示保护功能是通过与中线分开的导体或与接地的相导体(或交流配电系统中的接地相
* U) z7 E7 v0 w; \' E 线)分开的导体来提供,1 k& `8 \6 T9 s* p4 ~% ]" U/ f
C:表示中线和保护接地导体的功能合并在一根单独的导线上(PEN导线)$ O$ g5 {3 F% z: _
8 [; K I \$ V
4 H) D4 P8 E" f! i. C
TN配电系统是直接接地的系统,设备上需要接地的零部件通过保护接地导体连接,TN配电系统被认为有下列三种类型:- N. Q5 M+ @7 P: e# i8 d
——TN-S系统:在整个系统中使用一根单独的保护接地导体线;' Z4 `: D) r/ t# B, |2 j" _
——TN-C-S系统:在系统某一部分中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。
" @4 ?' x' ], `* [——TN-C系统:在整个系统中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。% U4 R+ R9 j- V* v4 m
某些TN配电系统是由带有接地的中心抽头(中线)的变压器的次级绕组供电的。凡是能提供两根相线和一根中线的这些配电系统通常称为“单相三线配电系统”
+ L# \/ u/ X# L% s* l
5 i$ o4 ^, n% |1 l h- D; n6 v5 t, K6 I: a- s
V3 TT配电系统# `& h, U0 ~6 v3 `8 {% Y
具有一个直接接地点的配电系统,设备上需要接地的零部件在用户建筑物中连接到接地电极上,该接地电极与配电系统的接地电极无电气连接。
- {+ z1 l" F* e! \3 H G% x5 {7 S3 g% |/ Q2 i% e
IT配电系统
* j, a1 @; l" V t( D6 jIT配电系统与地隔离,除非有上点通过阻抗或限压装置接地,设备中需要接地的零部件都在用户建筑物中与接地电极连接。
# `1 t& E7 R7 Y; k
5 A) p, r- _/ K, N3 n% z9 n0 H3 g( P/ P, `/ a
LZ也 可以参考GB4943标准,或IEC60950标准 |
|