  K% S' O7 u* B) C+ k
钢结构工程质量控制要点 ) o% N4 a$ T1 |
    1、进行钢结构设计和施工的单位必须具有相应的资质。
6 K* M5 C' O2 p' A    2、钢结构的检测项目包括:% z" A: W; ~: _& C: i% G) E4 x$ ~
⑴钢材的抽样复验
- e" n7 l# f. E% S$ _( J⑵一、二级焊缝超声波(x射线)无损检测
* i2 _7 ?6 n/ E2 f⑶大六角头高强螺栓的扭矩系数(扭剪型高强度螺栓的紧固轴力)检测# h4 K4 H( I/ y+ W, S" V! q' Y
⑷摩擦面抗滑移系数检测+ X& Z, v) N& h- j' Y; _& V& n
⑸整体垂直度
$ q9 Z6 v, W8 O2 k7 {⑹整体平面弯曲度
  P1 g+ l4 ?+ C⑺网架挠度
+ d1 v% a$ a) ~; j8 F⑻涂料厚度! j2 \5 T4 q; e$ h. U8 D
⑼高强螺栓的终拧扭距检测。. B' M% S- l5 ~# U
⑽地脚螺栓力学性能检测
4 `" d$ u& A9 S. W( Z/ P4 z+ j- e以上项目中⑸、⑹、⑺、⑻、⑼项为建设单位或监理单位见证检测(测量)项目,其余必须经有相应资质的检测单位检测。3 u% `* q! `. f; O  F8 w1 K+ `
    3、钢结构工程中属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求:0 ~1 c9 Y0 J6 N# ], c
⑴国外进口钢材;
) t6 E* {+ V# N1 C8 s( @⑵钢材混批;% b; v" n! L1 p
⑶板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;' S8 G" X' K% `2 w% d9 t: J6 |
⑷建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;
5 S+ C: {% N7 {$ R( K, o- M⑸设计有复验要求的钢材;1 \: d! p) ^2 ^8 W+ }6 {
⑹对质量有疑义的钢材。
4 J! U  L( c& i) x  F    4、钢结构所采用的原材料、半成品、成品须有质量合格证,中文标志及检验报告。
- Z9 w0 }) H) Z5 K$ q( |5 j    5、钢结构施工单位应进行图纸会审,并编制施工组织设计或技术方案,施工过程中需与土建单位配合默契,安装钢结构前,须按下表对地脚螺栓进行严格验收。! m% t. g& `/ P* t7 m( \8 }3 F3 v7 v
支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)(见表一)
; j1 J6 H; b) [    6、钢结构施工单位必须严格按图施工,(图纸设计深度要达到施工要求),特殊情况需进行材料代换,必须经过设计单位同意。
$ F% N' Z, T; h6 f5 S    7、钢结构的加工制作须有监造监理。
& z6 y" z: |: v1 K# B/ o% O    8、钢结构安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载,严禁超过设计图纸和相应规范要求。% v& o* b* E3 V: J3 N- p
    9、钢结构安装过程中,结构形成空间刚度单元后,应及时对柱底和基础顶面的空隙进行二次浇灌,地脚螺栓安装好后的外露长度允许偏差0-+30mm。5 [6 {( Y; V; M; j  S
    10、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于200mm,翼缘板拼接长度不小于2倍板宽;腹板拼接宽度不小于300mm,长度不小于600mm。; R. N0 t) b2 T5 d7 W, p/ u
    11、吊车梁和桁架不应下挠。% |* K" T. }( }, F
    12、摩擦型高强度螺栓连接接触面应平整,有75%的面顶紧,边缘最大间隙0.8mm。当接触面有间隙时,小于1mm的间隙可不处理,1- +3mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直。" e$ {; k9 }( z# C0 x2 E  y
    13、高强度螺栓摩擦副使用前须进行扭矩系数(紧固轴力)和抗滑移系数复验,高强度螺栓不得作为临时螺栓使用,高强度螺栓施工分初扭和终扭,外露丝扣2-3扣。施工终拧扭矩检验应在终扭1小时后,48小时内完成。/ \6 l, C. D: T- k
    14、永久性的普通螺栓,每个螺栓一端不得垫2个及以上的垫圈,螺栓拧紧后,外露丝扣不少于2扣。% X% f6 p! K8 L1 P
    15、螺栓孔的偏差超过允许值时,应采用与母材相匹配的焊条补焊后重新制孔,严禁用钢块填塞;螺栓孔不得采用气割扩孔。
5 {( y9 n9 v. n: S* D- x$ ?0 v    16、钢结构施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理、负温下焊接等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。
) O3 Z$ H0 h; [" h* {8 F    17、碳素结构钢应在焊接冷却到环境温度,低合金钢应在完成焊接24小时后,进行焊缝探伤检验。焊缝检出缺陷后,要制定返修方案。
; q& P& {# a0 I) [% C1 y! ], J    18、焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。
& b6 Q( l5 S4 x' |  v    19、钢网架的支撑顶板和支座锚栓位置必须符合要求;网架的挠度不得超过设计的1.15倍,螺栓球节点应将所有接缝用油泥子填嵌严密,并将多余螺栓孔封口。
3 q+ s9 W: u2 C: W支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值(见表二)
5 {, m) Z: G" _3 n* X    20、屋面压型板的搭接须做360度咬边,屋脊板与屋面板的搭接长度宜为500mm,脊瓦两边须做好密封处理;密封应为中性硅酮胶,;压型板与突出屋面的交接处,应作泛水处理,压型板伸入檐沟的长度不小于150mm,檐沟金属板伸入屋面板下不小于100mm;檐口处的屋面板要采取加固措施,屋面开孔大于300mm,应采用次结构加强。7 G+ J* B8 w  w: T$ p  `
    21、檩条与支托的连接和拉条与檩条的连接应符合设计要求,不得随意更改连接方式。
) U6 C. r9 I; N; J9 ?  N    22、窗周围须做包边处理,窗台坡度符合要求。设计单位应对门窗、檐口等细部做法出据祥细大样图。
2 \  t9 B: u, l0 n6 m    23、墙板的搭接长度不小于120mm,底端应留出20mm以上的间隙,以防雨水对墙板的锈蚀。' Y) N$ [; E$ G9 e# z$ @5 p
    24、钢结构的防锈等级,防火涂料厚度必须符合要求。涂料、涂装遍数、涂层厚度应符合设计和规范要求,当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm,每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级(见表三)
  v3 O( L: T9 M. T    25、钢结构的验收分地脚螺栓,主体,屋面,竣工四部分;施工单位须提交有关资料。
% ^1 \' o: }$ k  W( k! V) `/ O    26、钢结构验收时,应提供以下工作文件和记录:) `" |9 Z8 R! c
⑴钢结构竣工图及相关设计文件。4 P: f$ T0 }1 n# x; U" v# l/ V
⑵施工现场质量管理检查记录/ X0 _* u6 V% X& f) ], h
⑶有关安全及功能的检测和见证检测项目检查记录。
5 H7 j1 ^% o2 G8 M1 D⑷有关观感质量检验项目检查记录。
. x* w* s- y; C. l/ r" o⑸分部工程所含各分项工程质量验收记录。# w7 u2 `+ b1 w/ M/ S/ E* N( c5 Y6 [
⑹分项工程所含各检验批质量验收记录。3 x& t* }: o$ K2 A& u+ r, t
⑺强制性条文检验项目检查记录及证明文件。- h' K: [- s" ~0 A! r7 L
⑻隐蔽工程检验项目检查验收记录7 Z2 `4 F) \  O2 j
⑼原材料、成品质量合格证明文件、中文标志及性能检测报告。
7 D1 R+ E* E" L6 A⑽不合格项的处理记录及验收记录+ R0 \6 l- {7 ~: x( M# P
⑾重大质量、技术问题实施方案及验收记录. c  b% `* D0 |5 y8 {+ M1 y, h
⑿其它有关文件和记录。 . W, H% u/ B( `: p4 D, o8 s- ~# v; `
    27、监督验收的主要内容:4 Y4 [" j" {: E8 [+ A
⑴监督检查建设、监理、设计、施工等各责任主体单位的相关人员是否到位;1 q( \$ @8 z* Q3 {
⑵监督检查基本资料是否齐全、有效;
% G) T% S9 k- Z* k8 E4 Z⑶监督检查建设单位组织验收的程序和执行标准;: M5 ~7 o! W+ R+ B$ f
⑷监督抽查焊缝外观质量是否存在明显缺陷;! _  h8 e5 y9 t4 q" \, z6 ?3 r
⑸监督检查高强螺栓连接摩擦面的平整度和清洁度;
% Z# o( C' [* o1 t⑥监督抽查地脚螺栓位置、垫板规格与柱底接触情况;
, T& x: |- G; g) G/ p$ a⑺监督抽查焊接球、螺栓球及杆件的表面缺陷;
/ A, u$ {- U  E9 u8 W, G⑻监督抽查屋面、门、窗的安装情况;
( _% D; H/ P6 E* s% R( c% w⑼监督抽查钢结构安装完成后的挠度;
4 V# i# ^' K* G1 I* w- J⑽监督抽查钢结构涂层外观质量。
2 R8 F, z: T  u    28、当钢结构工程施工质量不符合《钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001》时,应按下列规定进行处理:% K; E, [0 F. `* K6 j
⑴经返工重做或更换构件的检验批应重新进行验收。
; r) f( V1 |  \7 V; d' h% w⑵经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求的检验批,予以验收。
# \2 I) A$ u) K$ q7 `, n/ k/ ^⑶经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求,但经原设计单位计算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。7 b& @4 B: x- z% R
⑷经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸,但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和协商文件进行验收。  D1 [$ e1 [9 F* z2 h# o
⑸通过返修或加固处理的分项、分部工程仍不能满足安全使用要求的钢结构工程严禁验收。
' @7 y# t: Z/ _8 X& ?6 ]+ O0 U(表一)支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm) - X5 H3 J8 K9 B8 n" m
(表二)支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值1 `) t7 ]" p9 d0 Q
(表三)各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级
7 J" c8 S, h( {! X# f& {(表一)支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)
1 A  e! x; _7 R9 y- h6 d6 @  ?1 N项     目                            允许偏差
/ c. F, i( v) k$ l支撑面               标高               ±3.0" S9 d/ C9 x% `% D, {7 W
                              水平度              l/1000
7 G0 h( T" F6 f% L/ ^0 p" J) O' g6 J地脚螺栓(锚栓)    螺栓中心偏移        5.01 M& x; z# ~3 j% d  f

  F  N8 C7 T, _( n7 O+ p& e6 z% h0 d# z' M- \, R+ h
(表二)支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值# b! R) S, f0 ~: D4 _4 s
项  目                       允许偏差& p' [2 \, C3 Z" e* X& b0 S" v6 e
支撑面顶板        位置        15.0
+ s) D3 Y. b) k1 R. e6 U7 c                         顶面标高     0-3.0
; I% X2 T- o; T; o' ]7 W                        顶面水平度    L/1000/ m( I+ n% X7 B# T' I
支座锚固        中心偏移       ±5.06 ]  R2 s. b+ S* C1 V. x! k

% P; P% F8 U$ P# h(表三)各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级
$ ]0 l3 L( {/ n, h涂 料 品 种                                                            除锈等级- s" V" R( K3 d& F
油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆                                                St2
3 F2 ?) v4 c1 p" l0 T" t9 }高氯化聚乙稀、氯化橡胶、氯磺化聚乙稀、环氧树脂、聚氨酯等底漆或防锈漆        Sa23 X& e; V; E1 k# L" [* K
无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆                                           Sa2.5
0 X1 ~7 V# ], \1 \  H$ }4 ^7 _
发表于 2007-7-2 15:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢  学到东西了 ^^^^^