长输管道为GA类,级别划分为:
# \: }" K. Q$ Z: B2 s7 H" q$ v 1.符合下列条件之一的长输管道为GAl级:
, E& Y5 ]) E6 s3 b$ C2 p (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6 MPa的管道;
0 V& y8 X6 c' ^' v+ F8 t (2)输送有毒、可燃、易爆液体流体介质,输送距离(输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离)≥ 200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;7 |( K: V- x; f' N" j- u
(3)输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道。
0 E3 ?; v4 h) K* _- a/ Q' u* u 2.符合以下条件之一的长输管道脚GA2级。
" A* T5 [9 y' z9 ^5 U; |4 p' t (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6PMa的管道;
# G- k- M7 c0 }# L9 f1 S( U# A4 T (2)GAl(2)范围以外的管道;8 D3 N" d7 D( J. r( g, e$ z/ G
(3)GAl(3)范围以外的管道。
4 b: o0 {3 `, H工业管道为GC类,级别划分如下:
7 X, g# r0 U( ^, a4 f* @; } 1、符合下列条件之一的工业管道为GC1级:% n% ?& F8 G/ c9 _. I, ^
(1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道;2 z0 v! |; n8 n1 L7 n3 ^
(2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及 GBJl6《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道;
0 v" z- y- S; p. G (3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0 MPa且设计温度≥400℃的管道;
- V' D, `, b7 @- ]2 X (4)输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。 |