发表于 2007-6-25 14:48:26
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
让我先来告诉你几个基本概念。
% F6 w, n7 \7 [* c. }! d) f1.什么是中性点、中性线? & j* \& K! F L6 {- k
在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。由中性点引出的导线称为中性线。 ; {6 r+ J- q4 Y' D2 D' p
2.什么是保护接地、中性线接地和重复接地?
# |! @4 G& Z& K3 C0 l1 R3 a0 N" f; s为了防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,采取电气设备外壳与接地体或与中性线连接。 0 Y) z0 W2 O" e2 ~0 A9 c
保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接。 + S, X9 N; Q+ `9 F( Q
中性线接地是将电气设备金属外壳与变压器中性线相连接。
9 j! p6 r8 N/ Z重复接地是指中性线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。 6 R- I# S* t# a, p* U f
3.为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用?
' t8 J/ z$ {6 I( u0 q高压负荷开关在10kV系统中、简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与高压熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。 # N4 q6 f2 q1 _' H
通常高压熔断器装在高压负荷开关后面。这样当
R/ s: @3 w/ a" I( B: \1 v" |' ?更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。
$ e; l$ b+ g. h2 {* p- v( J3 |- s9 _# L
再来谈接地- E) D0 e( [ [
什么叫工作接地?其作用是什么?
z% E! ?& W/ l3 g2 g工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是: $ }. `3 }3 B9 G z" q4 M9 e/ H% \
(1)保证某些设备正常运行。例如,避雷针、避雷线、避雷器等的接地。
, L9 d3 ~# }$ f9 @/ D f% R, K4 J(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。 ! |5 }" x+ X% ?+ a c8 w; M: ], c
(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高可升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增加。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其它两相对地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考核,故可降低建设费用,节约投资。 |
|