让我先来告诉你几个基本概念。; s+ h! m. L! D5 H% g( m: c" P
1.什么是中性点、中性线?
: H/ {" S% N# M& o5 m" R在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。由中性点引出的导线称为中性线。 ; Z/ ~* C0 e/ q
2.什么是保护接地、中性线接地和重复接地?
. l$ L- m! C/ q5 r5 `( l# Z7 X为了防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,采取电气设备外壳与接地体或与中性线连接。
% D# J1 J4 C, ^; i; S; T/ i保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接。
2 ^. a, ~& p9 V7 e+ v5 x中性线接地是将电气设备金属外壳与变压器中性线相连接。 % ^% L0 e; I% F1 ]/ E/ D
重复接地是指中性线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。 7 V4 |5 Z+ b% B' z
3.为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用? 5 [3 E* c. k- z4 }( V
高压负荷开关在10kV系统中、简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与高压熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。
{6 E. T: c5 J' T* l; |通常高压熔断器装在高压负荷开关后面。这样当 & p3 L& t* U4 p% D2 P, g8 H
更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。
% ^/ N$ f Q' q
3 B$ K! n! r0 Y2 I1 u1 p$ J再来谈接地 C9 a; Q/ _* x+ p5 E" h0 t
什么叫工作接地?其作用是什么? 6 c% u) m' M' S' j" A
工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是: 6 J @9 ~/ E) _; W7 f
(1)保证某些设备正常运行。例如,避雷针、避雷线、避雷器等的接地。 + {; D$ R- i+ q% ]8 ?$ k4 j
(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。
, X/ q* W, ?9 ~1 Y4 a3 s+ u4 G1 L4 e(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高可升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增加。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其它两相对地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考核,故可降低建设费用,节约投资。 |
|