既然是串联,为什么X0为NO且X为OFF,Y0还位ON呢???不是其中有一个断了Y0就断了吗??
: D" ~5 ]0 ~  `* E/ B" I3 y哪位老师帮我理解一下下图里面"程序动作说明"的那两句话。
3.gif
发表于 2007-6-8 16:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
AN/:串联一个常闭触点指令  n# s, \- }+ h, a$ L
把被指定的继电器内容取非,然后与结果寄存器的内容进行逻辑"与",操作结果存入结果寄存器.
( A4 ~% p! H1 q  C哈哈,你怎么知道X1一定为OFF呢?

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
huangtsgx + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-8 16:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我刚接触 想学PLC,老师不要讲那么深奥好吗
发表于 2007-6-8 16:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
简单点:AN/ X1 理论上并不能让X1的状态成为ON或OFF,得看被指定的继电器内容与结果寄存器的内容。 :lol:
 楼主| 发表于 2007-6-8 16:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哦 那AN指令也是同样道理吗?? OR.OR/指令也是这样吗?
发表于 2007-6-8 16:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
都,都是两个条件出一个结果的指令。单条件是无法确定结果的。哈哈 :lol:
发表于 2007-6-8 16:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
“与”是谁与谁与,才能出结果
* j! y3 L7 {  u3 C0 n1 ~“或”是谁与谁或,才能出结果' ?: Y- w# M" @. i4 V& }
只有一个条件的话,怎么“与”,怎么“或”,和谁与,和谁或
 楼主| 发表于 2007-6-8 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
得回去好好学学语文才行  呵呵6 @* ?+ {* o9 C" J7 T) k
这里的X1 “ON”的话就是按下去,断电的意思吗;“OFF”就是通电吗??
发表于 2007-6-8 16:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
ON!ON!ON!2 `: A0 N0 C* t
“ON”的话就是按下去,通电的意思;“OFF”就是断电的意思。
0 J1 n) L3 n, z4 z3 p! ]实在不行,查查英语词典,或着看看电器的标,现在的国产电器和开关也标的 titter
 楼主| 发表于 2007-6-8 16:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那上图的框框里面的[程序动作说明]是不是错了? :L
 楼主| 发表于 2007-6-8 16:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有个问题,下图的Y0和R0有什么不同呢??
4.gif
发表于 2007-6-8 17:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 #10 awen1010 的帖子

不错,应该是X0[ON]闭合后,X1[OFF]有断开到[ON]闭合后,Y0[ON]导道通的意思。7 l! }- C; l0 f/ h% r
谢谢huangtsgx版版的褒奖。
发表于 2007-6-8 17:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 #12 新洁电子 的帖子

Y0和R0有什么不同呢?
1 j  v$ j2 b3 V! R' rY0用了一组外部继电器
) B* _! t: U8 m/ {% G6 H$ XR0用了两组外部继电器
$ r" H, J+ b7 H$ x另外编程也不一样。; C& r, q; @& L' }# V
天晚了回家接孩子,请其他在线工程师继续解答,或等明天继续交流。7 s" C- t  o  E* N+ M7 h
0 G( z( T; ^7 h$ p
谢谢bdblbyq版版的认可.哈哈 :handshake5 O0 ?! F& a0 r1 L; h4 K
, o! y( P' y# D  O2 _$ Z
[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-6-9 08:30 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 连续应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-8 17:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢老师了 我再琢磨琢磨
发表于 2007-6-9 08:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
请教楼主你拿出来讨论的这个教材是哪个啊,说一下也可以让我看看啊
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
松下PLC培训教程9 u1 q! E4 a, [6 |1 a; W# M, b
论坛上有 你自己搜一下
发表于 2007-6-9 09:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
awen1010朋友说的好象是本版块中『控制传动』子版块中的
; e8 {; ]6 J, s. A0 S松下PLC培训教程; T+ B/ Y: W/ R$ ?" k- m: B. X0 a
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=106196&highlight=%CB%C9%CF%C2PLC%C5%E0%D1%B5%BD%CC%B3%CC
7 t  Y0 A: A' i8 u哈哈 titter
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

回复 #15 liangzhudong 的帖子

你有好的PLC入门资料吗?拿出来学习学习 :handshake
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

回复 #17 新洁电子 的帖子

是啊,老板要我自己学然后装在机器上
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知哪位老师有更好的教程呢?
发表于 2007-6-17 09:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我这里有一个关于这个的基本视频教程,太大传不上来。约4百多兆。
发表于 2007-6-17 09:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
R0,R1是内部继电器,他的输出在外部是看不到的,而Y0是对外输出,输出时是可以看到。
发表于 2007-6-17 15:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
R0是一个内部输出寄存器,可以在多个地方调用,要是用与R0相反的参数就用R0/ 。Y0直接对外输出继电器,内部也可以调用它当前的状态。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-20 10:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不能先借一个学习一下吗?
& T8 _& X' \- |1 o$ k! J, z学会了再去买一个+ T7 s8 j; R) d, U& @. ]
这个东西,如果自己没有学会的话,谁也不知道你怎么用,用在什么场合,需要多少个I/O点,要不要CAN或要不要接收和发送脉冲之类的
, A7 Z# R: U2 r2 `
7 z: ^5 ?3 [. I6 u+ N只是建议,因为我就是这么做的/ ^7 Q8 Y) Q/ ]1 y
呵呵
发表于 2007-6-20 17:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
多少个I、O要看你控制的什么设备,有多少个入输口就要几个 I 口,几个输出就用几O口。不同的CPU控制的I、O口不同。