发表于 2007-6-1 12:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近参加了一个项目的现场施工,其中液压部分由我负责技术监督,所以想在这里和大家讨论一下。- Q1 T" ~' K, O+ O! K
对于一个完整的项目,液压应该包括液压站、控制元件、管路及执行元件(如液压缸等)。
  H  u* g; o5 T* H3 q: q4 H而这中间,个人觉得现场施工中,管路的变数最大,也最繁琐。* m) Y; ?/ G! h0 i: o
查了一些标准,比如GB 50316-2000 工业金属管道设计规范,GB 50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范,GB 50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范,等等。
% @- ?8 E! y; R虽然都有一些说明,但感觉和实际还是有差距。希望大家能给点意见。
发表于 2007-6-1 12:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1:保证 安装环境应该达到响应的要求。% [' z  `: o$ O/ }9 T, i; N6 M
2:管路在安装前必须预安装,从中查找一些问题。. R6 U( y* d: U& G9 n8 \
3:正式安装前必须对管路进行清洗,并达到设计的要求值。3 v. u$ ?  r/ I/ o
4:安装时所有的安全阀必须全部打开。
! Q! T6 }7 W- ?  ^- Q5:安装后开始调压,注意安全。
发表于 2007-6-1 17:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你看看这个标准对你是否有用?

GBT3766-2001 液压系统通用技术条件.pdf

873.1 KB, 下载次数: 25

发表于 2007-6-2 06:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
一、安装人员
! D$ X9 f1 N3 Z0 t液压传动系统虽然与机械传动系统有大量相似之处,但是液压传动系统确实有它的特性。经过专业培训,并有一定安装经验的人员才能从事液压系统的安装。
* ^- q' N) s! a/ A' k2 Z二、审查液压系统
2 E  y7 j1 X- K, R# A( P主要是审查该项设计能否达到预期的工作目标,能否实现机器的动作和达到各项性能指标。安装工艺有无实现的可能。全面了解设计总体各部分的组成,深入地了解各部分所起的作用。审查的主要内容包含以下几点: 1 o* E- [; p+ H1 z: `/ [
1、 审查液压系统的设计 / N) l' Z! M: h  c7 G) o* Z6 \" T
2、 鉴定液压系统原理图的合理性 + s1 Q% ], S5 [( V
3、 评价系统的制造工艺水平
4 Y# e$ M9 v- M) d" X7 {+ g4、 检查并确认液压系统的净化程度
4 k& y' T: q+ C9 U2 I5、 液压系统零部件的确认
8 D; ~9 O+ C0 Y三、安装前的技术准备工作 + L4 `# L8 N. o) E/ w/ J  L4 ]  z
液压系统在安装前,应按照有关技术资料做好各项准备工作。 1 o+ z, Y1 S. D+ l( T8 j& @
1、 技术资料的准备与熟悉
3 _7 u" V  k" ^2 u; Y% g! Z, B) i, c液压系统原理图、电气原理图、管道布置图、液压元件、辅件、管件清单和有关元件样本等,这些资料都应准备齐全,以便工程技术人员对具体内容和技术要求逐项熟悉和研究。
+ X& \$ C  r: j2 r2、 物资准备   Z$ N& G/ \/ l" C8 y) [' E
按照液压系统图和液压件清单,核对液压件的数量,确认所有液压元件的质量状况。尤其要严格检查压力表的质量,查明压力表交验日期,对检验时间过长的压力表要重新进行校验,确保准确可*。 ( e% }- p* ?) k$ N) f) l; E
3、 质量检查 3 \* k' N2 D7 @5 G
液压元件在运输或库存过程中极易被污染和锈蚀,库存时间过长会使液压元件中的密封件老化而丧失密封性,有些液压元件由于加工及装配质量不良使性能不可*,所以必须对元件进行严格的质量检查。
发表于 2007-6-2 12:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为监督主要有,焊接质量,油箱及管路的清理,防腐,管接头的安装方法,油箱内各油管的制作方法等.
 楼主| 发表于 2007-6-2 15:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
比如说,现在需要现场布线配管,那么对管线的安装有什么要求?
+ N) L% W- t' K7 O( B. i除了简单的横平竖直,尽量少变向,不碍事等等之外,关于管线支架的安装位置,支架的制作方法,支架间的距离,以及管线的高度,相邻两管线的相对位置,等等。
发表于 2007-6-2 22:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
现场安装很多时候只能给个原则,具体还是以现场定.
 楼主| 发表于 2007-6-3 11:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
总有点标准吧,必然如何规范施工方呢?
发表于 2007-6-3 14:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
根据原理图把该连接的连起来,不该连的不连,不就有了.剩下的就是美观的问题了