发表于 2007-5-31 23:55:47
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
因为现行的标准,很多地方都要求100%,但合格级别不强制为II级。
2 B, P% w8 f/ Q, m( @所以我们单位的工程实践中,始终有两派观点,两个都不错,到时候就设计,校对,审核自己一致就是了。, [2 p0 v# t; j5 C: H
1.100%拍片了,就应该评为II级,拍片的费用已经用下去了,评III级就是浪费材料了。因为只能取0.85的系数。9 |! h5 {4 D4 ^ f& P
2.标准不强制II级,自己就不要提高要求,理由是万一有缺陷,但可评III级,本来能达标,被人为提高要求,就得返工了,然后也是浪废。
4 U3 G5 I/ N. ^# }/ A, W! }我不知道大家倾向哪种观点,我个人是倾向第2种。大家呢?特别是制造厂的朋友谈谈看法。我是设计院的。我们这里拼接封头按筒体取III级,我们是行得通的。 |
评分
-
查看全部评分
|