哪位大师能讲一讲变电站的谐波治理。
发表于 2007-5-30 15:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
不太懂,这个你看看。

电力系统中的电力电子技术和谐波治理.pdf

104.73 KB, 下载次数: 12

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-31 07:58:50 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
据我所知,四川威胜电气可以生产谐波治理设备,并提供免费的咨询,你也可以打电话去咨询,叫他们发本样本,里面好像有谐波的讲解。
发表于 2007-6-1 15:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像有源滤波器可以消除谐波的
发表于 2007-6-4 16:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

回复 #1 yjh2007 的帖子

一、引言
1 w4 H# g# v. `3 T5 [随着变频器日益广泛的普及和应用,其占电网总负荷的比例已经越来越大。其中大部分系额定电压为三相380V 的交直交型变频器(本文以下简称变频器)。而随之带来的网侧谐波问题也越来越受到各变频器用户和供电部门的关注。本文将简单介绍变频器网侧谐波的产生机理和一些常用谐波抑制技术,然后重点推荐一种实用的谐波计算方法。用户可以按照本文中推荐的方法计算使用变频器时所产生的谐波电流,从而决定应该采用哪种对策,以使整个电气传动系统符合相关的国家标准。二、网侧谐波的产生机理  a+ c) B: V5 P* `1 V8 o
1. 谐波电流的产生
! g1 r% g) a' }0 C" o由于变频器的整流部分一般为三相全波不可控整流,直流回路采用大电容作为滤波器。这样,虽然变频器的网侧输入电压波形基本上是正弦波,但输入电流是脉冲式的充电电流,含有丰富的谐波。其波形如图1 所示。

: m* g8 U* r/ Z* b. |- M
' K3 E8 p" N2 W$ l! t6 E
8 y: z4 e' L5 s) Z  \. k* c- T- {+ t图1 变频器的输入电压和电流波形变频器网侧电流的波形由线路总等效阻抗和主电容两端的电压共同决定,同时受二极管整流器本身参数的影响。另外,其电流大小和波形与直流侧电压密切相关,而直流侧电压又会随着负载变化而波动。因此,通过解析表达式定量地计算变频器网侧电流比较困难,在工程上也不实用。一般分析时,可采用简化的近似方法来计算。
* O3 a9 M  W) j) c- u2. 谐波电流与线路阻抗的关系 网侧总线路阻抗越大,输入电流就越平滑,谐波电流越小。因此常用直流或交流电抗器来增加线路阻抗,从而改善输入电流波形。在加入电抗器之后,输入电流的尖峰变小,同时二极管的导通时间变长,因此可以降低变频器的网侧电流谐波含量。 直流电抗器和交流电抗器都可以用于抑制谐波,但两者各有特点。以三菱变频器的电抗器附件FR-BEL (直流)和FR-BAL (交流)为例来说明两者之间的异同。其使用结果见表1。9 Q- ~3 p8 h0 k) d2 I

- |  [- q2 ~/ P, G; s5 `表1 交流电抗器和直流电抗器使用效果比较5 j% p: X8 Y2 R
3. 网侧电流波形与直流侧电压的关系 变频器负载变化时,会影响直流侧电压。只有在整流电压大于主电容两端的电压(Ed)时,整流器才会有输入电流。因此,直流电压的大小会决定二极管整流器的导电宽度。表2给
* N+ b1 h1 H7 ]7 L& ]6 x. \2 _6 k
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-4 16:32 编辑 ]

谐波治理.rar

270.79 KB, 下载次数: 9

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表