[已解决] 哪位能给我讲一下这个程序(单按钮启停电机)

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 22:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一个单按钮控制电机启停的梯形图与控制程序,哪位能给我讲它的工作过程。先谢了。(我对PLC认识很肤浅,说的详细点)
. q6 e3 [" |3 D+ b; D2 c- J+ q; K% u3 @' a* g8 h% V
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-17 22:15 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2007-5-26 18:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。% K* e* g6 z! T) _
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
' J8 a/ I; q! Y' g# L0 ^X0常闭点下应该并联R0常闭点进行自锁才行。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-27 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢楼上的网友。
" D; D+ m) Z9 }5 V. n0 L" a( H按你的说法,这个图是存在问题了,可我这是从一本教材上复制下的图,另外楼主能否提供类似的图,并给我详细讲解一下,可以吗?在此先谢了。
发表于 2007-5-27 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实我对PLC认识也很肤浅。用语言说清廷麻烦。
  E. Q5 D5 j! }7 Q- Wplc 指令系统与普通继电器控制一个区别是,plc 指令系统是顺序执行的,普通继电器控制是并行的。. R3 J- R: q7 R9 w1 o% Z. i
按按钮时,按钮 的常闭点先断开,之后常开点闭合。
+ H' s2 n& X5 |- d+ @2 F! R5 \/ G第二行X0常闭点下应该并联R0常闭点进行(假设为2.5行),第四行X0常开点下并联Y0常开点(假设为5.5行)自锁才行,& H* P, q, R0 X
4 s2 r6 }( A+ C. u; n. H9 o4 {; T* [
第一次按钮X0按下时  Y0线圈得电,电机旋转,第二行的Y0常开触点闭合,与我加的那个R0常闭点相连,构成X0按钮的自锁点,这时你可以将X0按钮松开,电机依然旋转,如果没有我加的那个R0常闭点,你将X0按钮松开后,电机就停了。3 y( t) X- ^* n" v/ n
第一次松开X0时,靠第2行X0常闭点和第2行Y0触点维持Y0线圈自锁,同时R0闭合
* l$ H3 f' Z" t' W& y9 X" }4 ~第二次按钮X0按下时  2行的X0常闭点断开,Y0线圈断开,电机停
/ J, C4 y5 M# d# Z第二次按钮X0松开时  R0线圈断开,电路复原  准备下一次

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 继续应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-28 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢你的帮助,可是教材上的课件真的有问题吗?
发表于 2007-5-28 10:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
其实一键启停有很多方法
Capture-1.jpg
Capture-2.jpg
Capture-3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-28 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
编程方法有很多种,但首先一定要搞清楚自己用的是什么编程工具,编程语言的使用虽然有的是一样,但也有不尽相同的,像#6楼用的应该是三菱的GX,但有的人没用过,就不清楚你程序里面的PLS ,ALTP是什么来着,结果就是 然后就是找你麻烦

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-30 12:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
按奥凯网友说得,我画了一下,现在能理解了,不过能给我说一下具体的程序吗?多并一对触点就不知怎么编程了。
发表于 2007-5-30 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 #8 NJLUHC 的帖子

我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:/ G) w' K9 k6 i% o
ST   X07 h: |# P4 L1 l4 c2 Q4 c0 Q
AN/  R0% R- }! l$ A2 e7 ~4 e, e. f
ST/  X0
% c9 f, I; ]( T6 iOR/  R0( w* _3 E% K5 w- X1 m
AN   Y07 o+ N& n7 v- S, c
ORS
7 @3 j1 K: d* h2 A/ H) dOT  Y0
4 a* h2 \% r5 ?, }6 I  \ST/  X0 * `9 E) A. ?0 ^; s& r. V* Z0 [
AN   Y0; A5 X. M' v" ^
ST    X02 k0 |0 L0 Z% r
OR   Y0  B4 U/ Q" @! k* A9 _
AN    R0! a8 ~; }) ^6 Q
ORS" Y  l- P2 e# k. w3 W3 z4 P
OT  R0: H$ U1 i  B9 q. O7 R' g
ED7 X$ c8 _' n3 d, V# W$ y* q
3 j& B  P; P/ h1 Z0 |% ]" V
OR      OR/    代表触点并联      不知其指令代码是不是OR。请NJLUHC先生将两个程序 输入plc中  ,模拟试一下,最好能反馈一下
5 C/ x9 b- X! ]' n$ Z- f: a% Y) a0 [+ u) w
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-5-30 19:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-31 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
多谢奥凯网友,我现在是学习,还没有实际应用,我的学习材料是松下的,你编的程序与我想象的一样,谢谢你。3 x/ q; C; {; M% P) N4 B7 U
/ ]  e! L0 b  y4 ^0 x& M. b
[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2007-5-31 08:00 编辑 ]
发表于 2007-6-2 07:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
其实楼主的程序是没有任何问题的,这是教材中最普遍采用的单按钮电路,适用与任何PLC,只要修改相应地址就可以适应。其它的单按钮程序通常只适用与本品牌的PLC,至于控制原理是利用了PLC扫描原理,既扫描是从上向下扫描,前面的信号动作时后面的由于没有扫描而不动作。这种控制方式是与普通继电器控制电路不能实现的!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-2 07:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
都是高手   向高手学习啊
发表于 2007-6-2 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
11楼说的对,因此就会有给输入强行赋值的用法!
 楼主| 发表于 2007-6-2 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
11楼的朋友能给我们讲一下哪个程序的工作过程吗?感觉哪个图确实不太对,所以觉得奥凯网友的挺有道理。现实又不允许我们买个PLC的试一下。
发表于 2007-6-2 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
Snap4.jpg & @$ n, [- `: {8 w/ M: U
刚才我用三菱PLC了试一下两个程序,两个程序均能实现,以前我用普通继电器用我的那个程序试验过,能实现,用NJLUHC 网友程序没试过。
) I3 ^' U5 G' h2 @$ N/ B% hzscdy 的图怎样帖上去的?我的不清楚。
$ `, b; [5 e0 U) J- {( `, l. c9 `
( p: G' G" Q7 m' l6 B[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-6-2 19:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-4 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢奥凯网友,你能用两程序都做了试验,你能告诉我你用的PLC的型号与技术参数及它的市场价格吗?哪你能就我哪个程序给我讲解一下它的工作过程吗?
发表于 2007-6-17 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是在一个教材上看到的,参考一下。这个是用一个脉冲的上升沿和下降沿,没有楼主的简单。
用一个按钮接能和断开电路.jpg
发表于 2007-6-17 15:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-30 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; q1 }( h/ Z. o; }( C3 z我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:( X: \- x2 w. D. n! c  Q- ?  W2 Y
ST   X0
$ M) I- M. G- \AN/  R0
$ d6 I' s5 N7 ]* V2 }% cST/  X0
  f. J4 ?6 _2 S5 OOR/  R0
, e! ?( E6 Y3 k8 U9 |AN   Y01 W0 o/ C/ f, e: K/ G
ORS
4 G+ q+ v- K+ z$ g& `6 S" r; iOT  Y0  J( M  r8 X' F/ g* d
ST/  X0
% V9 g% y  W6 Q# tAN   Y0
/ o' p4 }' j9 G+ g( k: jST    X00 U' i& ]; f- E# W/ V
OR   Y0
3 p, I6 Q0 I( ~, K' y5 l5 ~8 AAN    R0
# h+ A" T) C9 D" k! U, w% vORS$ q4 i' `" W( Z/ a- z
OT  R0
/ L( {8 x% X2 \1 LED
5 U. i) {& I7 G* d* I& t
2 O  c" Y0 l" [; i- u' o. o...

3 k! x8 Y5 A$ f. \  X3 A这些在图片带着了,还用仿照写吗,抄下来就行了。
发表于 2007-6-17 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-26 18:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 @* ~1 b% B! \6 [1 A2 J
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。( t. i: U$ M$ F+ Z2 F0 Q" b
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
, p5 Z1 y: R0 |+ b# h! IX0常闭点 ...
" X+ k9 \8 q& O- G2 W5 ^
在PLC中的触点非“1”即“0”,你说的X0常闭点没及时闭合是说PLC中的触点还有第三种状态,能说明一个吗?
发表于 2007-6-17 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
松下PLC常用指令:, Z4 ?! q9 b" A7 I8 n2 x2 @
ST:以常开触点从母线开始逻辑运算。
, N5 |1 A. L( `7 w$ x' A2 ]ST/:以常闭触点从母线开始逻辑运算。
* ~( o  G: o4 F& }! XOT:将运算结果送到指定的输出口。, Y, g# ?$ w8 u2 Y- f" E$ D
/:将到达该指令处的运算结果求反。
* x! {. e; V, x7 {& tAN:串联一个常开触点。
! l+ Y' |9 |9 z  e% R" Z" QAN/:串联一个常闭触点。
+ L0 ]  x9 l" a4 ]2 pOR:并联一个常开触点。
( V  ~+ F) @% }! Q5 e8 w7 `8 a* yOR/:并联一个常闭触点。
( F1 E! z; l" n1 a" dORS:将多个指令块并联。5 Z& O5 j8 |8 s0 e6 K& b/ }! E
ANS:将多个指令块串联。对照图上的语言多看看就能找到规律,以后就看着梯形图写就行了。
发表于 2007-6-20 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有些时候,看这样的程序和看书本差不多,如果没有动手实践的话,我想有些东西是理解不上去的,如果你有实践去试一下,那么所有的问题都会迎刃而解,像楼主所说的问题也不会存在。6 L: d- J1 ~7 c0 a: X

2 E5 i! j4 I0 [, A9 g我刚学PLC的时候,就是拿着操作手册对PLC,一点点的试验效果,练出来的!. h( L2 [2 v& |7 D' l- z; ~* g. T  O; x8 v

2 ?! P0 C! k" X' A5 c  A* |建议自己动手!
发表于 2007-6-27 01:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
X0为输入 R0为输出 当X0接通时 Yo为ON
$ ?2 M9 X( [% A! _& n* G下一个周期 Y0动合触点闭合 为自锁和 R0 为ON作好准备
- q! o8 t- V# r8 k* N& q6 U; kXO接通后 然后断开
* F4 y* h0 p' W* H6 _5 u* WY0继续为ON (自锁); G" l5 M& x6 I
R0这时就为ON2 G: m% F8 e; u+ Z  U7 k7 h8 \  R
下一个周期 R0的动合触点就闭合 为Y0断开作好准备
  f+ Z5 l0 R9 Y+ p- e5 R: eX0再次接通 Y0为OFF" p3 D  D! }& |2 @
此时R0继续为ON
- [0 A7 p2 L8 M) P, _* C5 F- RX0接通后断开+ }, g6 ]0 x6 S9 D( V8 K9 `
此时R0就为OFF了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-16 19:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议使用时序图分析,自然就解决了
发表于 2007-7-16 19:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电控这东西我也向学呀!
发表于 2007-7-17 20:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
确实是经典的单键启停程序,我做了它的状态图表,不对请指正.6 f/ [  D  x0 [  `: R2 q
tt.JPG
. J4 R5 \$ J# F; _* Z6 m7 p, j0 x* T3 s
[ 本帖最后由 bigbear_1992 于 2007-7-17 20:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分