因为电流表量程需要为测量电流的1.3倍8 ?7 O- g/ n% V, a
8 d, H" I; b b6 u9 E198AX1.3=257.49 t+ }; B2 t* ]+ p$ }0 z; B
& J" ]; O5 A/ r- N2 i& y所以电流表量程可选为300A
$ n0 v: l" l& ]
9 b- b, T J# M" G. j2 j; P" |电流表:~5A
; |% c) B$ |3 ]) a! i: l, }5 l电流互感器CT:300/5A
! e9 O4 q, b% A7 L3 M% [( R) c
: ]2 a& `, k& M" [+ h% t; z! w! q2 v热继电器起过载保护作用,取接近额定电流,或稍大一点儿。
" y4 i& `5 w, f7 v" E" K4 w9 ?/ X6 E% F& n
至于断路器,似乎不需要400A这么大吧。' h* a' T& y \9 C
2 }. u* _6 c9 z* C, L比电动机额定电流大一档就可以了,比如可以选塑壳断路器250A4 q y% o' w2 J" `