& V- h! m$ l, R: Y. s/ _$ E因为电流表量程需要为测量电流的1.3倍
7 R" A$ J' S$ r' H4 ]
. @- h0 e3 J- D2 J198AX1.3=257.4
$ @: j* K: }2 s3 W
. v J5 _. H+ M4 `: i所以电流表量程可选为300A
4 d7 Q7 d- J* @1 h# `
. X8 j/ I2 i8 q" F电流表:~5A$ b3 X4 u* a) f K( @. D
电流互感器CT:300/5A% w6 f9 a8 T6 ^; B3 Q! M. A5 a
! u6 }. v" F+ t4 r- R热继电器起过载保护作用,取接近额定电流,或稍大一点儿。: m* z3 u' Q0 G! \
- j' e1 P" f, t/ x+ c" Q8 T# S6 }* N
至于断路器,似乎不需要400A这么大吧。
% d- d" _* {" s% T+ S
" ~& l! f9 _; s6 W/ T% p比电动机额定电流大一档就可以了,比如可以选塑壳断路器250A