哪位大虾给指点下!PNP与 NPN传感器与PLC的连接有什么要注意的地方!* n* E  _# M& r. K6 G; j( m4 g
用的是欧姆龙PLC,不知道选PNP还是NPN的好!~还有,2者有什么区别!
发表于 2007-5-17 17:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
NPN和PNP节点输入$ v! u2 P3 d( W1 N7 m8 q
一些传感器或接近开关的输出节点是NPN或PNP节点形式。这时,做为PLC的输入是选NPN还是PNP节点,一方面要看要看PLC的接线形式而定,另外还要看传感器或接近开关的接线形式。下面举例来说明:
" I) ]. o+ x% ]9 Q1 L8 U: Q如下图所示,传感器的输出是NPN形式的。从图中负载接线可知,传感器动作时,输出0V(黑线④处)。这就要求,PLC的公共端(COM)是正极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接(CON)正极时,PLC的输入就只能用NPN形式。$ T& n3 ^% I4 b' {9 w8 [
4 S5 P# j7 j9 j/ A* O
下图正好相反,当传感器动作时,其输出为正极(黑线④处)。此时,就要求PLC的公共端(COM)接负极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接负极时,PLC的输入就只能用PNP的形式。
$ L3 I/ K& h& y( t3 T& M& ~9 X; A2 M

& t# v# r/ n) T5 D0 sPLC的输入节点到底是采用PNP还是NPN的形式,其实大不可必死记。只要明白PLC输入内部的电路原理就行了,即:采用PNP还是NPN节点,都必须保证PLC输入电路内部的光电耦合部分的发光二极管得电。
6 u4 z- m9 ]: I$ H; y: S/ {# `以上两例是以西门子PLC为例,西门子PLC输入内部线路的光电耦合的公共端可以是共阴极或共阳极,因此,在考虑使用NPN或PNP输入时,可以改变公共端(COM)的正极或负极来分别使用;而对于三菱FX系列的PLC,因光电耦合的公共端是固定采用共阳极的,因此公共端只能接正极,输入也就只能使用NPN节点输入方式了。2 o$ p8 c% {- g
3、串二极管输入0 }# V# W( m+ W5 Z& D5 K1 l
有时,需要在PLC的输入节点中串入一个发光二极管来为指示。如下图所示:
0 `& ]6 ~8 I6 X6 K) d) Z- Q
0 a( |8 }1 g+ S5 a: w& @: [此时,一般PLC都会规定串入二极管的允许电压降及允许串入的二极管的个数。比如,上图所示的FX系列的PLC规定,发光二极管允许电压降为4V,最多允许中时串入2个。
1 q* R9 X: S' T+ h2 f  }: P

评分

参与人数 1三维币 +20 收起 理由
bdblbyq + 20 应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-24 07:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

收到

谢谢,
; X( z; i7 [5 |8 p- ^. I+ y每次接线时,多个心眼,看一下,问题就不会大!