[已解决] plc与液压是如何联接的?

 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2007-4-16 22:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-4-16 22:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
通过传感器和电磁阀等执行器,其中和执行器最好通过继电器

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-17 20:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 hongrui 于 2007-4-16 22:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( T$ M) B3 ?/ s- O! t通过传感器和电磁阀等执行器,其中和执行器最好通过继电器

; {4 T) Q, F! g5 H说的对啊,你将液压元件上的传感器调好,做为输入信号,通过PLC控制电磁阀(输出信号),就能执行。具体动作由PLC程序决定。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-17 23:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压电磁阀一般只要用外加电源就可以了.PLC触点一般受得了.但24V电源只能带1-2个线圈.$ `+ E+ I4 \) V7 b
电液阀最好用继电器.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-18 16:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PLC是控制部分  液压是动作施行部分  中间的电磁阀是电信号转变成动作输出的载体2 i/ R, \6 t' B/ _. X- S: N
当然液压也可以以压力传感器或其他方式的传感器转变成电信号,从而变成PLC的信号输入部分。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-20 00:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、常规的单向阀和换向阀用plc的DO通过中间继电器隔离控制;
$ v) \4 t3 o- P  m# P$ x" H2、比例侍服阀通过plc的AO通道加上比例放大板直接控制;
' V; N* h# k' n6 t4 ?) Q3、通过FM功能模板进行控制(例如cnc控制)

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-22 22:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
CNC通过伺服阀、电磁换向阀、位移传感器、压力传感器、液压缸等控制液压系统3 I4 d% K! n6 I
发表于 2007-5-15 18:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对于开关量控制,PLC触点一般不直接驱动电磁阀,除少数低功耗线圈外,应该通过中间继电器连接,否则影响PLC触点寿命。) a& L+ }6 q7 [) E2 n$ W$ m  J
补充以下:电磁阀属电感性负载,分断时会产生浪涌电压,在触点上可加浪涌抑制器。5 {& x% K; q5 _3 W2 u

# z5 J, N" i: S( e0 I- Z8 k5 }[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-5-16 10:37 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励积极参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-15 21:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一般是通过流量和 压力放大版,加上单片机或是plc来控制

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励积极参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-26 20:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对与一般的电磁阀,用PLC输出信号控制中间继电器来控制电磁阀。对于象电液比例阀之类需要模拟信号控制的电磁阀,可以用数模转换模块,把数字量转换为模拟量来控制电磁阀的开口大小。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励积极参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-26 20:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
PLC 输出 到中间继电器 执行为电磁阀
发表于 2007-6-13 20:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
plc与液压是先是通过中间继电器,然后通过电磁继电器再与之连接的.
头像被屏蔽
发表于 2007-6-14 11:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-6-19 19:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%B5%C4%D3%A6%D3%C3论坛里的!讲的比较清楚,就是图看不清,单我相信这个对你一定有帮助!
发表于 2007-7-11 10:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
有好的资料吗?发过来
发表于 2007-7-13 22:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

这得看你的使用要求

plc有晶体管输出.晶闸管输出.继电器输出!如果负荷不大的话晶闸管输出的方式最好.因为无触点无燃弧寿命好响应速度相对应要快.如果要求不高也可以在输出点外接继电器二级输出
# c& q! @( B' e: C' K6 g1 U如果负荷大的话那就得选择继电器输出.响应速度且是三者中最慢.容量最大" Z2 r- c2 I) n2 J4 S1 O3 v- W& O& A1 o
晶体管输出响应速度最快.也可以能过继电器增加触点容量.也可以能买光电端子增加容量且响应速度也快.4 R/ m8 A; V. J" @8 B
输入且要求不高,相对应只是信号转换
发表于 2007-7-14 10:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
呵呵!现在才知道PLC输出方式有这么多!谢谢了!