发表于 2007-3-29 08:54:59
|
显示全部楼层
来自: 中国山东临沂
断路器室在柜体下部,其动作由拉杆和操作机构连接,下接线端子与电流互感器连接,电流互感器与下隔离开关的接线端子连接,断路器上接线端子与上隔离开关的下端子连接,断路器室高度为1800mm,设有压力释放通道,若内部有电弧发生时,气体可通过排气通道将压力释放。
: v A9 ]" h( l( s! X4 L5 p3 r母线室在柜体后上部,母线呈品形排列,用瓷质绝缘子支持,上隔离开关的上接线板与母线连接。母线室设有压力释放通道,在室内有电弧发生时,可将压力释放。
@3 s, ?8 {1 A% j: _, [继电器室在柜体上部前方,室内安装板可安装各种继电器等,门上可安装指示仪表,信号元件等二次元件,顶部可布置二次小母线,室内设端子排支架,供各元件连接使用。
7 Q V, K% Z' W电缆室在柜体下部的后方,并设有150mm的压力释放通道,若有电弧发生可将压力释放。电缆室内支持绝缘子设有监视装置,电缆固定在支架上,一次接线为联络方案时,该室则为联络电缆室。
$ Y& B4 b' I# J. U( W' J$ x断路器操动机械装在正面左边位置,其上方为隔离开关的操作及联锁机构。' |% S3 q$ T) ]' H F( Y1 J# l
开关柜为双面维护,前面检修断路器室的二次元件,维护其操动机构、机械联锁(即"
* A: N8 X2 ?& F& j五防”闭锁装置)及传动部分,检修断路器,室后面是维修主母线和电缆终端,在断路器室$ x- S4 W* H, x, f0 i Z/ U
和电缆室均装有照明灯。 |
评分
-
查看全部评分
|