根据JDJ81-2002建筑结构焊接技术规程 6.6条
6.‘ 熔化烽缝缺陷返修
* K# |; L) S5 n( f# m6.6.1 焊缝表面缺陷超过相应的质a脸收标准时对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应用砂轮打# {% ~8 k7 y. y# ~' _- \
磨、铲凿、钻、铣等方法去除,必要时应进行焊补4 u& u; S' U1 `: O$ h- r. o
对焊缝尺寸不足、咬边、弧坑未填满等缺陷应进行焊
: n( a/ U _. Z) T补" }/ }) ]7 z2 ], `$ \
6.6.2 经无损检测确定焊缝内部存在超标缺陷时应: z6 k* R5 r0 T* T( G- @5 }5 S
进行返修,返修应符合下列规定:2 Y9 p S7 ]8 s
I 返 修 前应由施工企业编写返修方案;
$ a6 Z0 I9 q0 ~- z) M W, k5 g2 应 根 据无损检测确定的缺陷位置、深度,用
+ J8 h2 Z( e: Q砂轮打磨或碳弧气刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳弧
& |! ?7 t( Q5 X+ v1 T z气刨前应在裂纹两端钻止裂孔并清除裂纹及其两端各6 n9 C+ T }: c% G7 x# s% L
50- 长的焊缝或母材;9 m, A" p2 `: e4 A
3 清 除 缺陷时应将刨槽加工成四侧边斜面角大
) x, {' ~% D) ` M7 i于10。的坡口,并应修整表面、磨除气刨渗碳层,必
$ \0 \) ]0 p4 o) i2 D+ F2 t d要时应用渗透探伤或磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底2 a1 R4 D7 b0 x) p9 g3 A! b8 Q; ]! G6 g8 E
清除;
$ a4 `* P4 J3 e3 W4 C" @4 焊 补 时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑;
6 d. D+ \- ` c& V$ N多层焊的焊层之间接头应错开,焊缝长度应不小于
# d% L* J' M+ M2 h: y* u3 V4 Aloo-.;当焊缝长度超过500.m时,应采用分段退
2 E: @, ~$ K+ s' @( b6 n+ [$ I1 ], y焊法;/ e7 g, {+ T4 z$ }- H
5 返 修 部位应连续焊成。如中断焊接时,应采, {0 y5 t4 @2 C0 W
取后热、保沮措施,防止产生裂纹。再次焊接前宜用
1 L" t. A7 a4 }4 Z- v1 m1 G磁粉或渗透探伤方法检查,确认无裂纹后方可继续补
5 e! i* O W" Y6 J! p m焊;1 U/ x6 v! P9 ^7 i8 y
6 焊 接 修补的预热温度应比相同条件下正常焊
/ Z% \- w! _% i8 h6 |; _7 h. ]接的预热温度高,并应根据工程节点的实际情况确定
5 G2 h4 O0 ` K& ~; ]5 t( [6 n5 N7 j是否需用采用超低氢型焊条焊接或进行焊后消氢处
) p2 |$ n! N' C理;
! \5 H5 A( \7 Q5 m) ~+ c7 焊 缝 正、反面各作为一个部位,同一部位返5 W8 Y: X! t( C( d! R# q
修不宜超过两次;
$ J0 ^) a( k8 R' d' d' v8 对 两 次返修后仍不合格的部位应重新制订返# [% c; j. Y3 }# C; o" z
修方案,经工程技术负贵人审批并报监理工程师认可$ ]6 |. j, E; g" I. D
后方可执行; I' P( n$ m" q) _
9 返 修 焊接应缤报返修施工记录及返修前后的, {& v J5 x0 |- [2 ^
无损检测报告,作为工程验收及存档资料。6 P" G9 X# Q. p- ^/ q, u
‘.‘.3 碳弧气刨应符合下列规定:) |$ c6 K) d, q# a, @* z% q1 q. T
1 碳 弧 气刨工必须经过培训合格后方可上岗操
( q1 ?. k/ w! u2 X8 V& L& G作备- @: t3 U7 u+ P7 r/ O$ D3 k* E7 X
2 如 发 现“夹碳,,,应在夹碳边缘5一10-m处4 i7 f: k" p# F; c
重新起刨,所刨深度应比夹碳处深2一3mm;发生
' _+ X/ L: b4 T) k3 c粘渣 ”时可用砂轮打磨。Q420,Q 460及调质钢在4 G5 e: r. v" X z
碳弧气刨后,不论有无“夹碳”或“粘渣”,均应用
) r1 W. ]6 p7 u3 Q0 U" ]9 x砂轮打磨刨槽表面,去除淬硬层后方可进行焊接。 |