发表于 2007-7-29 02:34:24
|
显示全部楼层
来自: 巴基斯坦
根据JDJ81-2002建筑结构焊接技术规程 6.6条
6.‘ 熔化烽缝缺陷返修& |4 v7 M# n) j' p) K% h
6.6.1 焊缝表面缺陷超过相应的质a脸收标准时对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应用砂轮打8 G e3 ?2 A, }
磨、铲凿、钻、铣等方法去除,必要时应进行焊补
5 Y" j! @& s4 f' [7 T对焊缝尺寸不足、咬边、弧坑未填满等缺陷应进行焊6 \0 C1 N+ a! R
补
) N! X7 b! o0 t/ [: _% d6 v6.6.2 经无损检测确定焊缝内部存在超标缺陷时应
% D9 N' ], s5 ]6 a) t C! y/ ]进行返修,返修应符合下列规定:7 }6 M3 N( j2 B2 ^1 ^7 t
I 返 修 前应由施工企业编写返修方案;
7 R+ w3 \0 G# p7 `/ A# A2 应 根 据无损检测确定的缺陷位置、深度,用3 [. K1 v3 p0 D$ m2 j1 ~$ G
砂轮打磨或碳弧气刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳弧
9 z4 k5 [$ V Z; [气刨前应在裂纹两端钻止裂孔并清除裂纹及其两端各
4 w: S8 N# z( q* E3 M50- 长的焊缝或母材;( V" v' _1 h# L% }) Z" x
3 清 除 缺陷时应将刨槽加工成四侧边斜面角大
. f$ R& I3 ?: W2 |于10。的坡口,并应修整表面、磨除气刨渗碳层,必
* p$ V* m9 X; n0 b) m$ D要时应用渗透探伤或磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底" S; L: m: b) o6 X5 ]( M( w
清除;7 h. I' H. ?4 s0 D3 W
4 焊 补 时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑;
/ U" T9 A' a' @; A* R8 p `- ^, Y多层焊的焊层之间接头应错开,焊缝长度应不小于+ [# r" y" N, n
loo-.;当焊缝长度超过500.m时,应采用分段退
x8 x$ R% b, ]6 w4 t焊法;
4 u( k& r* f( c5 x5 返 修 部位应连续焊成。如中断焊接时,应采
& A- t3 l5 T6 `; B4 c取后热、保沮措施,防止产生裂纹。再次焊接前宜用* h5 Z! r2 G: u
磁粉或渗透探伤方法检查,确认无裂纹后方可继续补) X; p/ D: Q* A
焊;5 ?; p; S9 U& X1 J9 ?6 j1 W. f" h" z
6 焊 接 修补的预热温度应比相同条件下正常焊
2 e! ~& H5 n, J2 k! i! B) o( e# ?接的预热温度高,并应根据工程节点的实际情况确定
) L8 S+ e2 e9 Q是否需用采用超低氢型焊条焊接或进行焊后消氢处3 f7 J5 d# ~8 ~; z X
理;8 Q9 E* z3 ?" X& g( X# ~; |, {" ]' ^
7 焊 缝 正、反面各作为一个部位,同一部位返- u8 `6 m+ X; S
修不宜超过两次;
& N/ ?# t `; U% T) C8 对 两 次返修后仍不合格的部位应重新制订返$ w& ~! T8 o2 x8 j8 Y( b
修方案,经工程技术负贵人审批并报监理工程师认可
7 K0 `) b+ Z# I+ Z后方可执行;& J% L' R3 g, I+ m3 V
9 返 修 焊接应缤报返修施工记录及返修前后的
! F" p, @+ S2 {" K# y无损检测报告,作为工程验收及存档资料。
" L- j `6 u- \" [2 G0 Y‘.‘.3 碳弧气刨应符合下列规定:
8 i1 j4 {' A6 t1 碳 弧 气刨工必须经过培训合格后方可上岗操8 _" m$ T0 `% g' _; e6 F
作备
. J) S1 o( b2 O7 r7 A; B2 如 发 现“夹碳,,,应在夹碳边缘5一10-m处/ {9 Y$ a8 A5 c( h2 G( k2 z
重新起刨,所刨深度应比夹碳处深2一3mm;发生% q7 h8 H) ^6 R2 W$ j q
粘渣 ”时可用砂轮打磨。Q420,Q 460及调质钢在
/ Z/ @5 D' R! _& Q! }& B9 E碳弧气刨后,不论有无“夹碳”或“粘渣”,均应用
6 r; {. e( n$ S/ W' u砂轮打磨刨槽表面,去除淬硬层后方可进行焊接。 |
评分
-