各位大虾,我在做一个试验:就是用步进电机拉膜,包装膜上有色标,想要光标检测器一检测到色标就强制Y000输出.光标检测器信号的有效性是在Y000输出一定脉冲后才起作用.问题就是能不能对Y000输出进行计数.还有一个问题:就是如何在FX1S编程使触摸屏上实现计数功能.谢谢!
发表于 2007-3-25 08:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
可以的,FX1s里有很多计数器C0-C31,FX1s-30还有6点32位可逆计数器
; k' a' w4 G, Q  X5 F) G肯定能满足你的要求
/ }; ~/ Z) U$ r  r3 K  M! C8 j$ f6 J( j) G
LD       X000" J4 m; c: B0 c  W  W) y
OUT    C0   K32676
5 G1 `9 B% m) i. sLD>=C0    K100
) n1 {0 T# {+ {, t' X2 M+ TOUT    Y000
. o+ {2 U+ w0 N! B( C1 J8 n5 }9 ^" u% L& _/ X& L3 z
这个是当计数到100时,Y000输出. z2 ~- Q9 e8 x# J) h$ X
1 M2 `, t% `5 L+ n$ y- o
触摸屏也是可以的,看厂家说明书。
% U5 {/ [. U7 z3 t7 i
8 N2 D. O8 \7 h5 c5 v$ e/ X: }[ 本帖最后由 zhoujd 于 2007-3-25 08:40 编辑 ]
三菱FX系列说明.jpg

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-3-25 16:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢射ZHOUJD,我的意思是要对Y000的输入脉冲进行计数.假如当Y000输出100个脉冲时,光电检测器信号X000才起作用.当X000有输入时.强制Y000输出脉冲.还有就是如何在FX1S中程序怎样编才能使F940GOT上实现计数显示.希望各位大虾帮助!
发表于 2007-3-26 22:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
想要光标检测器一检测到色标就停的话,那如是多色就不行了,
6 F1 G- U) A' E" k所以,我以前是在主轴上装一个270度的轮子,用接近开关,当快到电眼位时才有效的控制电机停止