现在我手上有这些数据:7 g0 H7 L# `7 S2 F7 N+ F
泵的排除压力21214kPaA,想知道管道的设计压力是不是也就是这个值,并且要求我算出使用多少磅级的法兰和阀门。
3 C0 T6 l1 r, I# L法兰的磅级和阀门我觉得应该是一样的,但是不知道怎么算。- s- [) i! y& \
不知道根据这一个值如何确定管道法兰的磅级啊?: z% {' L- k( {0 q2 X/ G, @8 t0 y

7 ~& U0 ?5 d5 e# r1 _' o$ _[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-5-11 07:36 编辑 ]
发表于 2007-3-9 14:40:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
直接上靠,21214kPaA上靠到1500LB(相当于25MPaA),法兰和阀门均使用这个磅级。
 楼主| 发表于 2007-3-12 07:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是啊,我也感觉这个压力不小,但是我一个同事选用的居然是150LB的。。。
发表于 2007-3-12 08:11:51 | 显示全部楼层 来自: LAN

回复 #3 shewei1979 的帖子

150LB=2.0MPa=2000KPa自己看看对不对?要不就是你的21214kPaA数据有误。
 楼主| 发表于 2007-3-12 17:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
数据不可能错啊,所以我才郁闷啊。1 C- {* ]4 J* _2 S4 _
我们公司不是靠别的,就靠关系,所以技术很多时候行不通,人家后台硬,说啥是啥,我还和我们组长争了,他给了我一句话,你算错了,自己再算。。。。
0 b, e3 N2 k: Y1 e) `而且昨天看到一个朋友发的帖子说ASME里的150,300,之类的换算就是乘以个0.007就是MPa的数值,150LB为1.05MPa。按换算也就是1050KPa啊,所以我当时就找组长说这个问题了。
( g$ o5 i7 T# f9 ?" D最后逼急了,他说你的压力不能按泵的出口压力算,只能按设计压力算,我找了半天可能是数据不全,资料里没有提供设计压力,但是我想设计压力如果比泵的出口压力小,那泵运行起来不一下就爆了?
发表于 2007-4-22 15:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
貌似楼主说的有道理,有道理就要去讲理,支持你。
发表于 2007-4-24 18:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照楼主提供的情况来看你的结论应该是对的,象这种涉及到安全问题的原则性问题不能妥协,应该拒理力争,否则到时候出现安全事故负责的是你,因为是你提供的数据,这么高的压力,爆管的话可能会死人的,请楼主三思而后行.就算这个数据不用你负责,有上面的人顶着,你也有责任坚持,要知道有时候别人的生命就掌握在我们这些做设计的人手中,尤其是压力容器及管道,这就是我们的职业道德!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-4-27 09:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 yaoxiaojun10000 于 2007-4-24 18:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 v  L4 H/ @3 F0 v1 a0 X2 \按照楼主提供的情况来看你的结论应该是对的,象这种涉及到安全问题的原则性问题不能妥协,应该拒理力争,否则到时候出现安全事故负责的是你,因为是你提供的数据,这么高的压力,爆管的话可能会死人的,请楼主三思而后 ...

/ W1 h( \, q3 |) M8 i, A朋友不用这么激动啊,还没到职业道德的问题。
0 O: h! O0 n9 a# f" C: {这东西是压液体大的,最高压力也达不到暴了打死人的程度,罐都是常压罐,管路压力能大到哪去啊。。。: Y; T# o; D+ \6 q0 q: ^
而且很多东西不是坚持就能怎么样的,就这位分配工作的领导就故意为难我,总之一言难尽啊。! G7 ^. ~  U2 @" J. N2 k, ~6 @( i( _
而且我就好奇了这样的人也能当组长,唉,工作的事很多一牵扯到人情就不好办。
发表于 2007-4-27 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么多天了你的问题还没有解决吗?8 |0 U8 I$ l8 o

1 {8 x" W; A1 N( J$ l$ S怎么只知道泵的排出压力?别的参数不知道吗?比如泵的出口连接法兰的压力等级?25MPa是高压了,也不是常压。你再查点数据核对一下。