一、编制依据
8 m3 l" g) s. j1.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—20018 f) u* l: W/ E& ]/ G
2.《建筑卷扬机》GBl995—86
. v" ~4 _ J5 O# {) o) M1 I3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
" u! G& Q ]; ]- e* |$ M/ Y9 ^4.《建筑卷扬机安全规程》GBl3329-91
' d0 j' S" r+ H c* D* I0 z& x5.《建筑机械焊接通用标准》JJl2-83- b9 T2 K9 V0 ?. J' Y' m% j7 r$ W
6《龙门架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92, Y1 @0 B) r: `3 Y9 B, h
7.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJB-2001- h0 T5 z6 t" J
9.河北省建筑施工安全检查标准实施细则
$ l U; C' M! I1 N+ A3 Z* ~二、工程概况4 j6 k! E* @- g M
目前二期工程主体结构施工完毕,已进入装饰装修收尾阶段,为了满足工程实际的需要,需在C区西北侧R—P轴线处安装一台龙门架物料提升机,该提升机主要用于装饰装修工程运输物料,此龙门架安装高度为46m,提升机的载重量为1500kg。
5 a5 X1 z; z6 v( L( m) n0 k三、自升式提升机性能及结构, q0 a1 i9 J# ?+ M: a% H/ l
1.本提升机结构为方形,采用63#角钢分别作为主体结构,具有安装简便,使用稳固之特点。3 R6 @; u' s. s, f. [' D4 N
2.设计性能为1500kg,既提升标准节和吊盘的零部件都按大于1500kg设计的,与1.5t卷扬机配套使用,绝对不允许超载使用。6 t, e$ N* S! _9 o- b
3.本提升机标准节长3m,使用高度为60-80m,一般常用24m,采用M16螺栓连接。
9 j: u* r5 `* y9 [2 q3 r4.安全装置扑捉器要按捕到提升机轨道边上,但他的捕捉距离有限(最大限度20mm),因此要求吊盘的两侧立柱与轨道边的距离也必须保持在10-20mm正负差不得超过这个范围。
8 g& z0 [$ [4 X: t' |0 s, s" j- V4 ?8 R3 E四、提升架安装8 e7 Y( s8 A4 U' v9 o
1.首先检查地基是否符合规范要求,低架提升机的基础,应符合下列要求:' u6 Z- V6 W7 q+ ~0 W$ s: X
(1)土层压实后的承载力应不小于80kPa。# i. n5 x6 l0 z6 [5 H9 D. n" A
(2)浇筑C30混凝土厚度500mm。
( K! D0 `* x+ I5 R(3)基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。# g `- H* _/ e3 Y" g7 v6 t4 i
(4)基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。# d: O6 Q/ n- n; V2 B4 F
2.安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,如达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。. e! K$ l P! R
3.安放地梁,组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。5 M0 u% L5 Z' \4 ~
4.放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。6 r6 z. z& k* e9 G$ w+ P
5.将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。/ G# T1 M& _8 h7 J+ W- U
7.安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 9.利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。 10.利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮组件置于第二组标准节顶部。 12.安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。 14.放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。 15.楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平上,将楔块提到上止点就位抱合后,再将楔体座焊接在槽钢体上,焊接必须达到设计要求。 16.安装断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重梁中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮压盖及座体轴向间隙一致,压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于或等于0.1d(d是钢丝直径),四组调整一致。 18.摇臂铰链机构,按图样尺寸位置安装后,转动应灵活,臂板中心线角度应一致,当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,升降动滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。 19.卸料上翻防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接。推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距索绳孔中心100mm),此时,门架升降机就基本安装就绪.以下主要是如何实现升降。 20.将第三组标准节送入吊篮,提升吊蓝到接近极限高度,然后利用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,再重复步骤9提升平台。 21.架设好第三节时,应做龙门架体外封闭脚手架。组装好第一道进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,就可以正式投入使用。 22.当龙门架架设高度超过 12m时,应在第一层处设置第一道附墙杆,以后每间隔6m增设一道。杆节增高,外封闭脚手架及附着同步进行,以证门架工作平稳为准则。 五、调试
$ s* ^; O9 c# W& a8 x6 g$ C$ t1.空载提升吊篮在全行程范围内作升降.变速.运行三次(楔块取下),验证架体的稳定性.两导轨间的距离是否达到技术要求,并同时观察进出料门是否灵敏,不允许有振颤冲击现象。; a9 ^1 m% L( b8 V1 F( b
2.将吊篮悬挂离地面100—200mm,调整导靴滚轮与架体导轨的间隙,各处一致后,装好楔块,达到锁紧状,再将升降滑轮轴降到下止点,调整调节螺栓至拉紧状态。在额定荷载下将吊篮提升到离地面3—4m高停机,将上翻防护门打开锁住,调整钢丝绳长度,检查制动夹持的可靠性,吊篮不下滑。 3.升降吊篮内施加额定载荷,使其试运行三次,并作开门自锁试验。再将吊篮升高到3—4m高度,进行模拟断绳试验,其滑落行程不能超过100mm。 4.在升降吊篮上取额定起重量的125%(按5%逐级加量)作提升.下降.开门停靠自锁试验(此时不做断绳试验),下滑不能超过100mm,下降速度在 30—40m/min时,要求动作准确可靠,无异常现象,金属结构不变形,无裂痕及油漆脱落和连接松动损坏等现象。 六、安装中技术要求
6 q o9 Q3 _5 y1.立柱兼作导轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差应小于1mm,安装时必须注意调整。
( W& U6 z; M. n7 j8 x: S; _2.立柱全高的垂直度偏差应≤1.5‰;两导轨平行度偏差不大于5mm。
{' y6 g+ I4 A% y0 ~* e1 g1 f3.各连接螺栓必须紧固。, h1 ~5 y3 _! t
4.高空作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时必须系好安全带,门架下和立柱周围5m内禁止站人,以防物体跌落伤人。2 ^5 {& W& r$ o% M1 n. |' ~! G
5.五级风以上禁止安装作业。
4 `9 p7 D' _, Z, q七、安装后整机性能检验
( `: F( l' t3 J6 y; `" \安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验:
, R9 G( m4 ]+ p% f) H% i7 al.立柱垂直度检验。
8 k; L1 V* P) n! i+ `: c! b2.紧固连接件检验。
3 l' t. O# q9 G1 m/ J$ ~0 Q5 b' z3.空载运行试验。
8 ^# N1 ]" @" z+ p4.额定载荷试验。7 o/ r" ]8 Z7 m2 o! F# Q) P. Z
5.模拟断绳试验。
3 u% s% s# J: a+ W) B. f! j6.超载25%试验,经试验合格后方可投入使用。
, T s/ e1 }: a/ A4 p! E+ @ O八、操作使用及安全注意事项
9 x# M3 Q9 L% g& r( b- U1.操作者必须持主管部门颁发的操作证上岗,应熟悉本设备技术性能,能熟练掌握卷扬机操作,注意及时停机,拉断总闸,严禁冲顶和冲底事故。
4 N9 j" j: d+ {1 w2.安全装置一一停层控制必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠,不能带病运行。一般情况下,每月及暴雨后,需对架体基础、钢丝绳的磨损程度、楔块抱闸、所有销轴、滚动轮、紧固件、各种弹簧、卷扬机、抱闸等易损件和关键部件及立柱倾斜度等进行一次全面检查,发现问题及时维修。
# |* F- n5 ~- y9 q e, X. m3.导轨表面严禁涂抹任何油脂,以防抱闸失灵。/ `4 ^* s* u0 C* b- F" _
4.升降吊篮每班首次运行时,应作空载及满载试运行,检查制动灵敏可靠后方可投入运行。
$ G4 J* i l+ e8 U5.吊篮内横铺不小于50mm厚木板,铺满、铺严。吊篮载物升降时,应使荷载均匀分布,严禁超载、偏载运行。禁止带人运行。
1 p0 ~8 M, t) s0 l& i* J9 e3 G: Q6.吊篮停靠就位,联络信号要做到准确无误。
0 c" Z3 s5 Q* @7.吊篮停稳后再打开防护门,开启支稳后方可上人卸料。吊篮下降时,首先必须关好防护门,再明确联络信号。) f+ |9 t3 o0 k4 W8 Z) F2 t
8.安装时,专职的操作机手参加安装调试,以便进行使用和调整维护的技术交底。& `5 I3 a) Q m5 ?8 h( {2 Z0 Q
9.禁止在5级风以上作业,禁止非操作人员启动卷扬机。
) R$ }- z# Z$ b4 o4 \7 B6 U10.收班时应放下吊篮,严禁将吊篮搁置在空中长期停放,并要拉闸断电,锁好电源箱。
3 x' z0 m( H' @& j九、提升机的使用与管理
2 v4 `; ~) D: [; Z( L1.安装后使用前的验收应符合下列规定:" ?2 [2 s6 n0 z- o; R
提升机安装后,应由主管部门组织按照提升机说明书、规范标准和设计规定进行检查验收,确认合格后,方可交付使用。使用前和使用中的检查包括下列内容:
5 n7 C5 u( ^+ |! V, A* @: b1.1 使用前的检查:& J6 M& h* j3 M, D3 z9 W) _
① 金属结构有无开焊和明显变形;
# o, O; j7 ^; U. ?② 架体各节点连接螺栓是否紧固;
4 x0 G& m0 s4 q. `( n3 x' {③ 附墙架位置和安装情况;
# Q2 E9 [5 K; q; F4 K④ 架体的安装精度是否符合要求;' e3 L$ K/ {& G; m
⑤ 安全防护装置是否灵敏可靠;# @9 P& N6 ]6 n
⑥ 卷扬机的位置是否合理;
0 d7 K6 i" z$ ~! t# X5 `6 J9 X0 H+ F⑦ 电气设备及操作系统的可靠性;
) h0 j6 p) J0 [/ |5 d, |/ r/ O3 ^+ d⑧ 信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;
$ W2 I# T6 K3 O9 u: F! [⑨ 钢丝绳.滑轮组的固接情况;
; { S; O0 f0 K- ]8 q) a$ f- f5 H⑩ 升机与输电线路的安全距离及防护情况。
2 p( {2 T" v( |4 q2 b4 T1.2 定期检查
# b5 t" _4 V3 `) U9 ?* R8 q# `定期检查每月进行1次,由有关部门和人员参加,检查内容包括:
1 P9 z2 v0 L9 {, g① 金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形。
+ P6 g! p- M/ \+ G+ b② 扣件、螺栓连接的坚固情况。
" v3 I" B1 [" Z9 O, p③ 提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性。9 v U* a* m) C) l( r% V3 U" Q7 j; F; _
④ 安全防护装置有无缺少、失灵和损坏。% v2 e) H b) I K, c
⑤ 缆风绳、地锚、附墙架等有无松动。* z( c, j: t/ K% I6 M8 u6 j
⑥ 电气设备的接地(或接零)情况。
7 [; L' {& t9 P5 z5 U: t⑦ 断绳保护装置的灵敏度试验。
' M$ f: [* a" X' g+ U# q1.3 日常检查
/ a# s; F$ Z. Q5 J J H M7 O) ~3 P日常检查由作业司机在班前进行,在确认提升机正常的情况下,方可投入作业。日常检查内容包括:
e4 P1 J% [( ~( i% L9 B" g! E① 地锚与缆风绳的连接有无松动。# ^* j( A3 m% t$ z: x/ E
② 空载提升吊篮做1次上、下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器并观察安全门是否灵敏完好。
* Z! `0 P5 C, ]" x+ K* \- ]③ 在额定荷载下,将吊篮提升至离地面1-2m,高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性。: {; f* a8 b4 e( ]
④ 安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性。+ F% u6 z, e# X8 N# P7 s" A
⑤ 吊篮运行通道内有无障碍物。
0 ~ j5 O" m& x9 P0 E5 P! V⑥ 作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。% _9 B9 S* f H
2. 使用提升机时应符合下列规定:* V( Y# G' @- q- O" o* e
2.1 物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝。当长料在吊蓝中立放时,应采取防滚落措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用;8 {0 V7 j, y5 q4 U) G
2.2 严禁人员攀登.穿越提升机架体和乘吊篮上下; ]. E1 a" F: \$ x1 w5 z4 I; V
2.3 高架提升机作业时,宜使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。" c, }. D. m% y$ F% }4 p
2.4 闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用。
8 e1 F$ x) c+ r4 A2.5 发现安全装置、通讯装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置。, c, X9 M( N4 w/ a
2.6 使用中要经常检查钢丝绳、滑轮的工作情况。如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换。) K5 c$ f/ F6 V
2.7 采用摩擦式卷扬机为动力的提升机,吊篮下降时,应在吊篮行至离地面1—2m处,控制缓缓落地,禁止吊篮自由落下直接降至地面。/ Y) P& i; V6 z6 j- C
2.8 装设摇臂把杆的提升机作业时,吊篮与摇臂把杆不得同时使用。
, [; B9 M0 A/ C. e% @2.9 作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好门箱。/ V+ \& n* V% a9 h. U
3. 提升机的维修保养,并符合下列规定:! Z: v I' B# F) L1 m d% X! T
3.1 司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。
6 W7 n. u% w: L6 l) g3.2 维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护。6 y" I, W( ?) P' p6 L5 j8 ~2 l5 c
3.3 提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修。排除故障应在停机后进行。
3 `* b& a- Z# X* a0 T% E( d# I3.4 更换零部件时,零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符合设计与制造标准。* b4 }# s# m9 l9 M( m
3.5 维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求。
. S6 z# ~7 b M: `1 k% ]9 r$ z3.6 维修和保养提升机架体顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。9 I/ s6 x. |& |" F
十、架体拆除与注意事项- ?8 p( J" z- U
1.按安装作业的相反顺序即可完成拆卸作业。拆除作业前,应根据现场条件及设备情况编制作业方案,并对作业人员分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域,并设监护人员,排除作业障碍。; s2 T) G7 l) y* U$ r8 a
2.在拆除附墙架前,应设置临时支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于6米)。+ q& E4 p, {% p0 @: t' X+ y! t
3.拆除提升机的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。
/ O5 `5 V) J! A# g4.拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体。7 K, R) q( g' V2 Y" o+ m
5.拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。 |
评分
-