首先检查一下发电机漏氢是否超标,如果超标就要检查冷却器是否有铜管漏氢,这可以在冷却器放水门处用仪器检测冷却器水中是否有氢来判断。如果确定冷却器铜管不漏氢,运行中清理冷却器一般没有什么危险,楼上几位回答的不正确,如果向楼上几位说的隔断氢系统,那你就没办法发电了,他们说的办法只是适合停机,不需要发电的情况下的措施。) \$ N$ _' y5 w) c. g6 A
运行中清理冷却器,因为有冷却器停用,发电机就需要减负荷,不能满发* i' N' ?" B( M. S& n
需要注意的是,用水和毛刷清理冷却器铜管,还要准备好铜楔,万一那个铜管清理中漏氢,马上用铜楔在这个铜管两边以堵,就没有什么问题了,我们单位这样做过,没有什么问题。2 x/ ^5 u3 ]6 c6 P, h
9 E; t0 [' G; @2 B# `+ x6 S+ a不过,建议最好不要在运行中清理冷却器,因为这还存在清理过程中排水、排污问题。发电机平台一般没有排污设施 + n' X& _- u! _# n3 k8 a! z ) D6 W% q0 d A, v g5 D[ 本帖最后由 z6954 于 2007-8-6 11:00 编辑 ]