[已解决] 4kw电机选用多大容量的变频器?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-28 23:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
4kw电机选用多大容量的变频器?, H5 e+ D" q, ~. k4 h* E
; c$ D) J3 t4 a& g
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-2-2 00:20 编辑 ]
发表于 2007-1-29 08:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
如果负载没有特殊要求,就用4KW变频器可以,也可用5.5KW的
# @5 N! N2 X1 B" A如果是风机或者离心水泵,可以用4KW的风机水泵用变频器(不过风机水泵变频器最小都是7.5KW的,价格比通用变频器低一个等级.如11KW风机变频器和相同型号的通用变频器7.5kw的价格一样8 m) d1 ~" I6 L  z! L9 J; r
如果考虑以后电机可能过载或者负载不稳定,可以考虑用大一个级别的变频器.4 c1 k8 \8 A. U' {, o( z. U) M" M

7 O3 t$ U# v6 Y1 ~5 V2 F变频器选型和你的应用有关,有通用变频器  矢量控制变频器  风机水泵变频器  无塔供水用变频器  张力控制变频器 及专用变频器(纺织用 油田用等等)

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
cumtlangzi + 5 鼓励积极参与论坛讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-1-29 21:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4KW的一般没有呀! }4 V" j* R1 H8 h5 c6 F$ S' H5 o, \
用3。7KW的行吗?
发表于 2007-1-29 23:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如果负荷不是太大,用3.7KW的也可以。。。
发表于 2007-1-31 14:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为一般没有4kW变频器,一般选用5.5k' [' ~2 n, m8 F4 S; J. \
W的变频器。就高不就低。
发表于 2007-2-1 12:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 #5 yfe 的帖子

说得有道理。- a, o" N2 y/ t5 U, ^
还有说是使用现场的温度,与变频器容量的选择也很有关系。
 楼主| 发表于 2007-2-1 14:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的常温度呢?
% i, J3 S/ K  ^+ n9 F用3。7不会跳吧!
发表于 2007-2-1 17:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以用5.5kw的变频器也可以找厂家订做4kw的
发表于 2007-2-1 17:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有特殊需要用5.5kw