我现有一台数控机床,数控电源模块容量47KW,四台三相交流电机,电机功率分别5.5KW,三个1.5KW.问怎样选择电控总的空气开关.
发表于 2007-1-27 19:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同样的问题我也想知道,望高手执教
发表于 2007-1-28 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
可以根据经验公式计算取2.5倍的额定功率算出其电流.再取额定电流的2倍就是空开的额定容量
+ F, ]: T: }& j% h/ v! J0 Y                 - s% t+ D6 }; p8 E
         仅供参考
& r5 q% E6 k, _! o5 p$ d: S* A6 P+ \7 J, L9 G* O$ y
[ 本帖最后由 hhg1112 于 2007-1-28 15:24 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-28 19:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼上的太武断9 n) M6 J7 \9 J/ x( ~) i* ]( m
引"我现有一台数控机床,数控电源模块容量47KW,"6 t  t  f6 L8 A  J; r
不可能吧?
3 n- \# b3 t: R9 a( }# `) _不考虑数控电源模块,其他4台电机额定功率合计10KW,电流按每kw2A计算,电流20A.断路器取1.3 v5 ?" O2 k# R2 g
2倍,用25A断路器即可
) s2 ^" A4 y% w* J  N5 ^数控应该用变频器,47KW也按2A取,总断路器用125A.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-28 19:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
3楼的方法
4 R6 h3 F! u; B, v9 ~8 t9 O10kw电机取2.5倍电流为25A# Z4 L5 w# E3 P" l
再取2倍就是50A ; n9 C) F4 Z2 {7 K5 i
我这里11KW电机采用星-△启动.采用32A的电机保护型断路器(省去热继电器),断路器延时脱扣电流调整到25A
发表于 2007-1-30 20:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得还需要考虑电机是否频繁启动;整个系统的功率因数(粗略估计一下就行);空气开关的生产厂家,空开的类型。- u' M5 Q9 R/ s  P6 h
如果电机不频繁启动;功率因数在1到0.9之间;选用进口大品牌,电机专用空开;电流按总额定电流1.2到1.5倍来算就行。空开容量由它的类型保证。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-2-4 17:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.首先来看一下这个开关的作用,这个开关的作用是保护母排,因为下面的负载应该由每个分开关来保护,这个开关要保护从开关到各个分开关之间的母排的作用.当然选择时,必须躲过负载的最大电流.6 ]7 t5 a( h0 t- K; v" E. D3 v
有些设备厂商会用隔离开关加熔丝来代替,因为这样便宜.5 ~* \& V0 O6 c
2.就具体选择时,上面的论述还有点疑惑.电源容量47KW,是否已经包含马达的功率.因为有些设计时,会考虑用DC- COMMON-BUS,这样马达从这个电源上INVERTER
发表于 2007-2-4 17:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2.就具体选择时,上面的论述还有点疑惑.电源容量47KW,是否已经包含马达的功率.因为有些设计时,会考虑用DC- COMMON-BUS,这样马达从这个电源上INVERTER过来.这样的话,容量选100A够了.
, H  f+ ^7 @* [! ~1 n" a1 b3.如果马达的容量不含在47KW里面,那再加上马达的额定就可以了

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-24 19:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
4台电机额定功率合计10KW,电机按功率因数0.86,电机效率0.9,电机部分电流按34A,加上数控电源模块容量47KW电流,总电流乘1.2倍应是空开的额定电流了。
发表于 2008-11-6 12:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习了,我现在做的资料是人家定下来的,也不知道是怎么算来的,现在可以参考学习了,谢谢了。
发表于 2008-11-12 09:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 hhg1112 于 2007-1-28 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, s$ Y+ b* P# J) f7 Q" a) w
可以根据经验公式计算取2.5倍的额定功率算出其电流.再取额定电流的2倍就是空开的额定容量. ~/ ^/ T% |! Q) y, k$ L6 ]
                 