发表于 2007-1-23 16:06:57
|
显示全部楼层
来自: 中国河北保定
锅炉安装安全质量监督检验程序: L8 Z `# e5 d1 ~% V2 {* U
1、检验依据:
4 e# u/ F/ t8 Q& f2 G8 E1.1《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(以下简称《蒸规》)
/ @& [( s# [3 o, L1.2《热水锅炉安全技术监察规程》(以下简称《水规》)& n" z0 A% p1 [
1.3《GB50273-98工业锅炉安装工程施工及验收规范》2 Q7 P2 R3 y) s6 p6 U
1.4其他有关专业技术标准、规范。
2 a9 C4 w0 y* N$ V% ^' s6 r: Q2、适用范围+ c- j) x: i6 S# }, s: E: t: Z3 F
适用于以水为介质的各类固定式承压锅炉。) C3 D) }* a6 q
3、安排检验计划
/ Y: x0 R2 |( n3 m8 l9 D& {根据用户和安装单位提出的申请,由检验室安排监检日期。
$ w- `& m! n+ L% b. m3 t9 b5 A) x9 a4、检验程序框图
( w# }( P7 T0 Z# e1 }9 ~" H5、检验前的准备工作。
u9 w& S2 r8 w& C: A5.1安装单位应做好如下工作:+ J. `, q, X) s- \
提交安装工程施工计划,有关图纸、技术资料以及安装前设备验收记录,每次检验前已安装部分自检记录等。
T0 U. ~. ~7 A& i8 T5.2检验员的准备工作:
8 r& f/ g! S) |5 X( L5 ~2 l( Y审查安装单位技术条件和提供资料是否安全,是否符合要求,根据被检炉型审阅有关规程条款和专业标准;准备检验工具及记录表格。
7 i8 n% Z( p) b( U% a6、分段验收(散装锅炉按已确定好的停止点进行监检)。+ S$ y$ r! r5 e( r
6.1安装分段验收是由建设单位(甲方)和安装单位(乙方)自己进行,自检记录必须有双方代表签字,否则无效。监检是在自检合格基础上进行复检和抽查。主要是对安装安全质量进行监督检验。$ [1 x [+ Q& d, [; q
6.2锅炉安装监检,着重审查以下几方面:! u4 u" y! ~& n v \
6.2.1锅炉基础及其基准线标志移值记录。1 g; Q2 e" m9 o1 [8 K7 N% @
6.2.2钢架、锅筒(汽包)安装记录及实物情况。2 U- _: m+ Y) V/ w! T
锅炉安装安全质量监检程序框图! `" T, Z* f) v5 W* K
检验前准备. |! x& B( f [) ^7 [
8 C! m* [% C/ e& N: x# v- p# F
散装锅炉安装质量检验- C& b5 A) `( X1 u: J( H# O7 D
快装锅炉安装质量检验( n% D5 @( i- t7 Q
& F( G* z7 T5 L# K. a/ r) K: R" G7 N/ N5 N& N* t7 p
审查安装单位对设备检查记录
1 m4 D+ Y& {2 o0 w7 B8 c4 R/ q& A2 Q% G. e% P
7 M# I2 R$ r0 u {1 _锅炉基础及基准线标记检查
6 [1 y+ r! P" x4 W. W: W0 G2 O) Q' ]9 e
. l! y7 I/ r" Q% K# D& @钢架安装质量
" h& ?( `* G4 x& l- o4 w9 V/ g, H
/ |# e+ [) O7 `" r+ t; H, y9 I汽包集箱安装质量 锅炉定位质量+ l# B0 N1 l- o. K9 y. S2 m; w( C1 }
) g1 ]0 {) r! O
锅炉管子焊接质量
/ b& q# s# | @0 F
5 S2 ~. i+ ~% W( G0 u8 f锅炉管子胀接质量
* s5 {; ]7 w; R5 [/ i- K
$ A: G$ t' R1 \2 `' y/ t; _6 S' ~ ^* o
管道、阀门附件安装检验
: r) T6 s# x; w! m7 M% o6 }6 a+ @5 O |1 M5 c, B, e) i7 p
/ d3 e$ `" q% w% D1 K0 `$ q辅机、附属装置安装检验
$ P- l4 O8 ?& G2 ?0 S
% [: G; x3 R( i8 s; Y
. d& ^9 p! Y$ y6 @& H+ O水压试验
; }2 X, ~8 k& P) }
$ ?( b! z9 c9 N筑炉质量检验
" `! w6 e5 A$ D7 t$ s4 K: K! i' n+ g4 k0 g M; b1 i4 Z9 f
热态总体验收
: l2 w; V( B2 A1 H/ W8 o1 J2 c7 S# S2 K3 n; S2 Q- R
检验记录、检验报告3 k8 b9 N, ?3 t
" c! j) c& r9 _# g3 F3 F; ]
6 L. J! _* e" R9 D, e6 F! a9 L报告审批、监检证签发、分送、归档
6 O- T2 @" S- c: N7 ]6.2.3试胀工艺确定及胀接施工记录。
: ?+ M0 j% F8 ?8 f6.2.4受热面安装记录、焊接质量检查记录。 l( N, P) [! B3 [5 b5 I
6.2.5通球试验记录。0 |9 e# R' ~) _: @- A& s6 M+ U
6.2.6炉排组装记录。
! P0 S5 a1 c' k2 { \( r6.2.7过热器、省煤器、空气予热器、减温器、除氧器、水处理设备安装记录。* @2 J& }' _, _0 |; r5 x
6.2.8检查筑墙质量记录。. a6 G" h$ N3 x b& i) Z% ]5 Y
6.2.9检查各汽水管道系统布置安装记录。
( a; M5 b; p; k2 S6.2.10检查各主要汽水阀门安装记录。
$ J. I: x7 F& M6.2.11检查送、引风和烟风道布置等安装记录。
" O7 B7 P9 _4 i: D6.3在审查自检记录的基础上对重点及有疑异的部位和部件进行检验。: J6 {3 _: G% g
6.3.1检查基础位置与锅炉房平面布置图及产品出厂图纸尺寸是否相符;基准线及其标志移值是否符合要求。" x$ j1 B. y$ V
6.3.2检查主要承重钢架的安装质量,如垫铁是否符合要求,各立柱相对间距、中心距、垂直度、标高是否与图纸相符;横梁水平度、标高是否符合要求。
& K/ c$ s+ ]6 o7 @; K3 {6.3.3检查锅筒(汽包)中心距、水平度是否超标。
* p; W Q. S e( z. G, O5 m) H6 @6.3.4立式锅炉和快装(整装)锅炉安装,检查立式锅炉的垂直和固定情况,检查整装锅炉锅筒的左右水平度、前后倾斜度是否符合要求。) b, F f: Y3 J" {' J8 J6 _
6.3.5检查集箱的安装是否符合图纸要求。) ?; m' D* P- q7 G
6.3.6检查受热面管件的装配质量,如蒸汽上升管标高水平度、炉膛四周水冷壁管的平直度,顶棚管的倾斜度是否符合要求。* w, E* @2 X: |
6.3.7检查过热器的装配情况,如蛇行管间距是否均匀,吹灰器喷口位置是否符合规定。$ [) o: b x, o+ r! ]1 F
6.3.8检查减温器的安装质量。& f" i* G8 d1 S9 B, d2 l
6.3.9检查省煤器、空气予热器装配质量。
% F; c0 v; ]& g2 E6.3.10检查炉排的水平度是否符合要求,传动轴水平度、传动装置的装配质量。+ Q Q" W+ P; s: G# h
6.3.11检查重要管件及部位的焊接质量,焊工资格及其焊工钢印。' s9 N9 E. g% ^
6.3.12检查胀接质量:如管道伸出尺寸,板边角度是否符合要求;胀管胀接部位表面状况及胀管记录。
3 G6 F7 f/ b: |, y/ o. t6.4对检查结果详细记录作出评定,对必须改进的安全缺陷出具“检验意见书”,应改的安装缺陷,必须改进后才能进行下阶段安装。' |9 u, u6 c! A: _
7、水压试验
d% r, Z0 p- J9 |- y0 F% H按《蒸规》、《水规》及本所“压力试验操作规程”进行
/ X, ]3 P& w/ A9 y+ t/ D7.1检查水压实验现场条件及准备工作
! W/ Z7 u! z- ^2 S+ b8 P3 i检查现场室温、采光、压力表的数量、精度、量程、有效期、安装位置以及试压泵的运转情况是否符合要求,安全阀是否用盲板堵住等。
# i( v0 F# E5 d7.2水压试验操作过程. k! _) O0 V3 b; V y
按《蒸规》第207、208和《规则》58条规定升压,并进行检查。
& x' e! O2 w' T' a/ G' N. e7.3水压试验符合下列条件为合格
- j* N% `" o; O* x. z7.3.1符合《蒸规》第209条和《规则》59条规定。* c8 U' T& Z7 Q: M& E) q
8、检查筑炉质量
( R' Z5 A+ N3 s6 q, d8.1检查砖拱吊挂质量,如挂砖质量,砖拱角度是否符合图纸要求;膨胀措施是否符合要求。
9 E2 n6 G! S" j, L v, G/ P8.2检查砖缝尺寸灰浆饱满程度、耐火砖墙与红砖墙的拉撑、透气与图纸技术要求是否符合;炉墙的平整度是否符合规定;密封垫料布置,安装是否符合要求;折烟墙安装是否符合要求。
( S1 X3 `( X0 x! N8.3检查砖墙的膨胀间隙。
% \: w1 |6 A9 j1 C# _ T1 b8.4检查汽包、集箱、下降管、过热器管与炉墙、炉顶接触处的膨胀措施。
. G! q* @& V. u4 `* T8 G9、检查各汽水管的布置、疏水、排气、膨胀措施及安装质量是否符合要求。! d: j3 t2 A& V0 ~
10、检查各汽水阀门的数量、规格、安装位置是否符合规定;电动阀门控制开关位置与阀门开度是否一致;汽动阀门调节机构是否正常。
( G3 \* w) z z3 z11、检查烟、风道的布置是否合理,是否泄漏,膨胀措施及安装质量是否符合要求。0 ~2 b$ e. a f. Q" V/ Q0 G
12、对检查结果须详细记录,对必须改进的部位出具“检验意见书”建设单位及时改进,并双方验收签字,必要时,还要通知监检员到场见证。
- {# ^: G+ v; m9 Q# |13、总体验收7 P3 o N0 \2 W3 S$ a$ s
13.1锅炉总体验收应在整装锅炉试运行48小时,散装锅炉试运行72小时正常后运行。试运行必须带不小于85%额定负荷且稳定运行才算正常。
- i# x0 {1 [) t. b6 k13.2审查安装记录、烘炉、煮炉记录(中间应检查);试运行记录及安全阀校验、定压、铅封记录。
7 E' a/ d6 ^$ C# W1 k' G13.3检查锅炉受压部件可见部位、砖墙、钢架、平台经试运行后有无异常。) ~: n7 ?/ p9 d9 {/ M' ^$ N& Z2 V* e
13.4检查辅机及附属机械设备的运转情况是否正常。4 H8 S% d% a3 ]$ O
13.5检查锅炉及管道的保温、涂色是否符合国家规定。1 q \; i- g1 I+ q) ?4 h
13.6了解用户对锅炉安装质量的意见及对监检工作的要求。* |$ Y/ s7 `# k
13.7检查分段监检所提出问题的改进情况。$ j B8 c$ a. \; S) Y- }9 F6 E
14、检验方法; B! V/ m) c+ q' ^& X
采用资料审查和现场检查相结合的办法,现场检查原则上按安装单位的检测方法和工具进行重点抽查,其目的是验证其记录数据是否真实。偏差大小和检测方法、工具是否才用正确,从而对安装质量进行评价。
' p% C e9 ^" U) E15、检验结论及检验报告、监检证书。2 [0 M3 t" O9 _8 C
15.1监检员对检验结果按《锅规》及专业标准规范和本所要求作出检验结论。
" r9 ^& N" }( J$ \3 X( k1 Q15.2根据安装单位提供的《锅炉安装质量证明书》和本所检验员检验记录,填写《锅炉安装质量监督检验报告书》一式二份。(即初检报告),按本所检验报告审签规定程序,经审核签字盖章后送用户,本所存档一份。
/ P6 H5 @& D7 p q5 a15.3对不符合要求的重大安装安全质量问题(包括各阶段发给检验意见提出的严重又未改进的问题)或事故,应报告当地监察机构。
8 g9 g( W) N# ~; n15.4对总体验收合格后,发给《锅炉安装监督检验证书》,用户取此证后,再到特种设备安全监察机构办理登记手续,并领取使用许可证方可使用。 |
|