厂区生活污水下水道作业指导书3 l# k/ u8 d' _$ d) V! u# l# `

8 ^' {: K& l' g7 q6 o9 t6 w; g! K5 t$ t5 F% R7 _/ I; N* n6 ?
    1、         编制目的
, m0 }$ x& S* ^: |3 O% p        为了规范化厂区生活污水下水道施工,保证工程质量,特编写此作业指导书。
% u3 a8 b0 M9 y# G    2、         适用范围
2 @7 X  @! A7 U6 [8 K        本作业指导书适用于全厂生活污水下水道工程开挖、安装及回填工程。
" m# I2 v. H: {3 |& s- J# u& S    3、         编制依据
& D, c2 S& a' n4 `6 [2 w8 J& i        《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇)
7 E# |; V8 S& K, ~7 {        《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
. I. Z2 b2 P  E0 {        《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 8 f0 y/ }* O9 F7 _4 K
        《生活污水下水道系统图》 ) E! q8 D3 }6 G! t; W0 t
        《生活污水下水道布置图》
% S2 `) P& a3 n9 L" L. P8 }& ]        《建筑施工手册》(第四版) : d- J2 C1 Q7 W6 o# A& {
        《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) + B! M: B( A. |, E
        《电力建设危险点分析及预控措施》 6 i! q- S$ L  [% g
    4、         作业条件及准备
& y5 S; B( Z9 F9 m7 o    4.1   工程概况 / V, U! y- G" u7 d
    本厂生活污水下水道主要分布在固定端、扩建端、炉后及输煤区域,总长度近1300米,管底标高23.30~19.82(绝对标高), $ x# G/ g4 m" u! C1 }
    排水坡度为0.5%,管道采用HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管,管径以De表示,并设置砖砌D1000检查井55座。具体平面布置见《厂区生活污水下水道布置图》。 - R7 g0 Y* a* i: v+ M' E
    4.2   工程地质 * I! y8 U/ O9 ]) G. b
    地形与地貌:生活污水下水道所在地貌比较单一,场地平整,地面标高变化较小,未见不良地质现象存在。 * }0 j. G1 ?. z* \% E! s  J
    水文地质条件:由平圩二电厂《岩土工程勘察报告》得知,本厂区地基土为粉质粘土,褐黄色、稍湿、硬塑,含少量铁锰结核和钙质结石,重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°。
) A0 P9 v) T! T0 A- f1 x7 T. P* f. x; o
    4.3         人员机械配置情况
+ ]5 Q3 Q$ ^0 ^; \6 R        反铲挖土机     2台     水准仪   1个
4 Q% P9 C! Z& b- {. C  m        蛙式打夯机     3台     普工   20名
& P4 u9 f) L+ R* C3 V8 N/ G! }        5吨自卸汽车     4辆     平板振动器 2个
& q5 o. \) Q  f$ c0 p' v" H    4.4   材料准备 " s3 d) _4 T8 a6 o% [. }
    4.4.1   砂子:砌体选用中砂,用5mm孔径筛过,含泥量≤5%。 " S( }" H) H5 \
    4.4.2   水泥:强度等级32.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
8 @- N: {; X+ p# P    4.4.3   水:要求洁净,无有害物质。
0 J/ |% R0 d5 E* D' h, ^    4.4.4   管道必须有出厂合格证,符合设计要求。
" r' q5 u$ o7 x0 f/ V3 Z    4.4.5   钢筋必须有出厂合格证,进入现场后必须经过试验室复试合格后方可使用。
. h# }7 t: b! L8 H) A        ! [& O0 T8 v6 ]3 v
    5、   作业方案
# B! d. s! Q' s( J    5.1   作业顺序
( D- X8 E$ z- V    定位放线及高程控制→土方开挖→垫层施工→管道安装→管道接头处理→检查井施工→土方回填。根据现场条件和工程进度要求合理分段进行施工,每段由低向高作业。 8 X+ j; J3 [$ R' Q/ }
# J: R. }& Y2 [8 i6 O$ Z4 l2 P
    5 . 2   定位放线及高程控制
2 T0 E# N8 C* |, |& n. a        1 u- a+ A7 t) P, ^  D6 }
    根据厂区轴线控制网采用全站仪及经纬仪,建立控制轴线桩。该工程放线采用直角坐标法、角度交汇法进行各轴线控制点的测定,四点确定后闭合无误再布设控制桩进行控制。了解定线、定位和高程测量的精度要求;熟悉现场情况,了解控制点的布置及分布情况;从厂区控制网的坐标向基槽四周测设轴线控制桩并保护好,作为放线的依据;根据厂区高程控制点在道路周围布置Ⅲ等水准点,在基槽的施工过程中,根据这些水准点按Ⅲ等水准测量的精度和方法测定基槽各部分的标高。控制标高(±0.00)必须从附近水准点直接引测,以免产生累计误差,水准点四周用砖砌加以保护。 . a; _2 T6 c% w3 z. p
& j# r6 i+ R( y: z3 V
    5.3   土方开挖 / J0 `) ~3 R+ P" f3 l% ~
    5.3.1 边坡稳定性分析 5 T5 s& d6 ?# u# ~! C3 Y6 P. n- a* x
    基槽开挖坡度1:0.5(坡角β=63.43°),对边坡进行稳定性分析:粉质粘土重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°,参照《建筑施工简易计算》(机械工业出版社)P43-45由γ=20kN/m3和β=63.43°查φs-β曲线,
8 C8 l1 e. q5 l$ A6 T                                                      7 ^1 k1 N  R9 c( G( O8 ?( r( u
                                                      
0 }- h; H6 D  `. u              得稳定系数φs=6.25,本次放坡的极限高度为:Hc=   `; e( F4 K# O5 J0 h, _
    φs.c/γ=6.25×39.1/20≈12.22m,取稳定安全系数k=1.3,H=Hc/k=12.22/1.3=9.4m>4.68m,由于本基槽开挖最深深度为4.68m,故在采取无支护开挖前提下,该边坡设定可取的。 ! @# V/ ~' g" C4 D/ v" |
8 R' b* P, ~/ o9 {% K+ A
    5.3.2 开挖注意事项
& P3 t  T% w7 a  |6 F" s    a)   基槽边角部位,机械开挖不到之处,应用少量人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内,再用机械掏取运走,修坡以厘米作限制误差。 # z, y$ d3 x3 J& Z! ~
    b)      
# D! ^; z9 M' E4 k7 p    机械开挖应由深至浅,基底及边坡应预留一层30cm厚土层用人工清底、修坡、找平,以保证基底标高和边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。 $ r, |' Z' T# E4 `2 h, b
    c)      
" i: b9 s0 c9 z$ ]+ e2 F5 A+ |7 _$ c    机械挖土应自上而下进行,严禁先挖坡脚,采用先在沟侧挖出坡度,然后根据实际情况可分层开挖内部土方,跟据现场实际情况因表层为耕植土必须运到厂外弃土场,表层1m以下的原土开挖后运到土场堆放,以备回填使用。
$ R0 ]& x' V5 @! Y; |  g& R, f/ M; @, x3 z
    d)   
+ [  S4 L  |/ e4 K. M+ H    基槽土方开挖区域可能有地下管道及电缆,因此开挖前应查明周边环境包括地下各种管线分布及现状,挖土时需小心注意,如发现异常,要尽快报告,开挖深度超过2m时,应按照高处作业的有关要求设置临边防护,设有专用梯道供作业人员上下。
2 J7 x' Q2 I5 j" [3 z
" z2 ?! \" D; ~8 Q1 o3 `+ C2 I    e)     机械开挖时应对平面控制桩、水准点、基槽平面位置、水平标高、边坡坡度等定期进行复测检查。所挖土方要运至指定地点弃土,不得乱堆乱卸。
$ U* L' a0 ~0 {! @7 h! {, e$ @    f)     做好机械表面清洁和运输道路的清理工作,以提高挖土和运输效率。 ; D3 |/ i& \3 j7 g0 s
    5.4   垫层施工
# u0 J" N. c) O# k4 B7 x/ B7 @: D        
. t% e0 J2 I1 b. M/ A( a    HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管采用砂垫层或碎石垫层,垫层宽≥管道外径,UPVC管或HDPE双壁波纹管必须敷设在坚实的土层中,在一般较好的原状土上,采用100mm中粗砂垫层,如在回填土上时,回填土必须认真分层夯实后,铺筑150mm厚5~40mm的碎石并且夯实,其上用50mm中粗砂抄平,宽度与槽底同宽,垫层在管子接口部位预留凹槽,以便安装管子操作,接口完成后,随即用相同材料填筑密实。
/ k2 v4 N/ _9 ~    5.5   管道安装与接头处理
3 r* N/ C- G& M$ J1 `8 S1 a        # n0 d# g( @6 K8 w' f! H2 @, ?
    HDPE双壁波纹管或UPVC管在搬运时小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰撞、抛摔拖滚。安装前清理干净承口内壁和插口端工作面及橡胶圈,在插口端画出插入承口深度的标记,橡胶圈安装在插口端第三道槽内,在橡胶圈和承壁上均匀涂有肥皂水或润滑剂。润滑剂可选用硅油,禁止用黄油或其他油类作润滑剂,将承插口端面的中心轴线对齐,保持插入管段的平直,用两个手动葫芦从两侧同步拉动就位。使密封橡胶圈正确就位,不扭曲,不脱落。管道接口后,复查管道的轴线和标高。管道与检查井连接采用短管,管头伸出检查井250mm~500mm,同时检查井底板在管下伸出井壁500mm。 $ G: c+ X2 J- ^; E0 g& D1 R
, k  @5 w2 ]% S- i# L
    5.6   检查井的施工 3 W: M/ K4 n$ H9 G( p; q) T
        砌筑检查井时,灰缝饱满。井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 ; I: ?- ]9 G; m  E9 ?
    井墙抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水砂浆,检查井在砌筑时,根据现场的控制网对单项工程的标高及轴线进行测设。检查井的中心位置必须满足施工规范要求。检查井与管道接口处用砂浆灌密实。检查井盖板进入现场必须进行复检,复检合格后方可使用。
' S; @- {3 m3 C' \- W; s
% A' d& `1 x5 q8 ~  a: b# `    5.7   回填土
6 c* |! X4 Y- K) |    回填土是确保生活污水下水道总体质量的重要环节,具体要求如下: 4 F0 J; ]* @- d8 ]& [+ i) A" V
    ⑴     
- l3 Z4 Y) e" d; s9 N    管底为粗砂碎石垫层,厚300mm,先铺一层碎石再铺一层粗砂进行夯实,至粗砂充分填满碎石缝隙为准,管两侧采用中粗砂分层夯实回填至管顶。回填砂时应洒水润湿分层夯实,直至其干容重满足要求。 ; k+ {) d' q7 k0 H4 l
" [! ?$ S5 E: p- a2 K
    ⑵       管顶以上,采用轻亚粘土回填,不得采用淤泥、石块、砖头、冻土硬块   8 ~- a7 J- f& d
    等作为管道的回填土,不允许采用坚硬或硬塑状的纯粘土。
3 V+ ^( e8 G! P! S2 K% x    ⑶       回填应在管道两侧同时进行,必须严格逐层夯实,每层填土厚度为300mm,         
8 C. Q# ]3 ~& W, q. o    此部分填土宜夯密到该土料最大容重的90%以上,回填夯实尽量避免在雨天进行,   
. Z2 A! p3 F4 U2 q5 ~4 G    管道施工时应采取有效的排水措施,施工完应及时试压回填,防止浮管情况发生。
8 A7 n8 ]- t! g5 G    ⑷     
2 q1 a7 D; t! l' Z) z" J    做好地基验槽记录,控制好标高。分层铺垫,分层夯实,每层的铺设厚度不得超过以上所规定值,铺好后应经密实度检验合格后方可进行下面的施工。回填采用人工机械夯实,,当两机平行时其间距不得小于3m,在同一夯打路线上,前后间距不得小于10m。
  N8 F6 N) O; `' p  f- Y5 [% c% e8 S* {; q- K' q: o& T/ j
    ⑸     & s. k/ B/ R9 n3 A0 K
    回填土时应预留一定的下沉高度,以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。预留下沉高度:对砂土为1.5%;对粉质粘土为3.5%。回填时需特别注意,在不损坏管道的情况下,方可采用机械填土回填夯实,否则必须用人工填土回填夯实。 ) @2 L4 |1 H% o5 Q7 |
! H! ?  }9 N( @, L* l
    6、   质量评验标准
5 A3 S& {9 s3 g" ]. k0 v    6.1   挖方
5 E# k7 c3 Z  s1 o; o# K: c! W5 M' I5 G        序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具 % h/ j+ ?, z0 e. D! _$ Z# d2 X) ?
        合格 优良
. g' ]# n2 `; q$ ?        1 基底土质 一类 必须符合设计要求 观察检查及检查试验记录
. w7 l: {/ m% B! \& o* `        2 边坡坡度偏差 二类 mm 应符合有关现行规范规定和施工技术措施要求,不允许偏陡 观察或坡度尺检查
6 G1 x) i& D- e3 i- Y        3 顶 1 F/ Y( h7 d6 r
        面
# P1 c7 {, B* _; |% ^. K        标   [# S7 w7 V0 H* Y0 k
        高 . `  q8 }! Y& K( y* T
        偏 1 K- g; k. u4 y7 S3 @
        差 管沟 三类 mm 0~-50 水准仪检查 - |: z3 T4 f; J% X& E
        机械挖方及场地平整 +100~-50 " {0 {$ R" F0 {
        人工挖方及场地平整 +10~-50
2 }7 H4 L. s& k* Z5 n5 {; G        地面基层 0~-20
- Y7 J0 Q; Z* p. [4 F        4 几何尺寸偏差 三类 mm +20~0 拉线和尺量(从定位中心线至纵横边)检查
- C8 b/ d2 P4 x1 c& o        5 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查
1 W2 n! P; I) }; E6 Y9 T7 }1 H* o3 f) i5 Q' T  L; T) s+ g$ C1 z7 t4 @8 o
    6.2   填方
1 W- y8 w) R: p( _* Q3 Q        序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具
; R7 e5 [- w3 `: X0 |* Q7 b        合格 优良 * T7 U( r6 D3 t
        1 基底处理 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查及检查施工记录
! ?+ R+ P3 M* w6 C" S7 G6 G        2 填方土料 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查或取样试验 8 ^: k, B0 [) q( ?7 L8 v
        3 干密度 一类 合格率不小于90%,同时不合格干密度值与设计值差不大于0.08g/cm3,且不应集中 用小轻便触探仪直接通过锤击数检验
' l; \0 @0 n: B& Z1 M
; S/ u4 z- s# I6 h# a7 Q+ v0 z        4 边坡坡度偏差 二类 应符合设计要求和有关现行规范及施工技术措施规定 观察或坡度尺检查 9 F. s2 x/ g( |7 \
        5 顶面标高偏差 人工填方 三类 mm ±20 水准仪或按标高桩拉线尺量
5 q- I, N' r% k3 ^( ]4 y* ~        机械填方 ±50 7 g( y$ F4 }0 A' V* \0 I+ b
        场地平整 ±50
. z0 A" k7 D# E/ S        6 几何尺寸 三类 mm 大于或等于设计值 从定位中心线至纵横边拉线和尺量 & D' Z2 C: N) ~- j/ o
        7 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查
) b4 ]3 |3 c' _- N( g) O  m
7 F# r9 L; R# O  I    7、 安全文明施工措施
5 X8 Q" H) J% o9 S( ?    7.1       安全施工措施
+ d: r2 W# e  e9 |& S+ W    基槽面上须按规范设立维护栏杆,作业人员施工前需进行交底,使其了解工作的危险因素。机械在进行作业时需注意安全,人工机械打夯时须注意所夯地面是否有硬物,如有硬物须清理干净,防止夯击时造成夯机或碎物伤人。临边安全围栏拆除时必须经过批准后方可拆除,被拆除的临边栏杆区域未及时回填对可能造成危险区地,必须采用活动围栏围挡,防止人员坠落,确保安全。挖土机行走或作业时,严禁任何人在伸臂及挖斗下面通过或逗留。严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。运土车辆装运土时,必须控制装土量,不得装土太满。车厢无后盖的车辆不得运土。车辆运土期间,必须做到“一日两清”,保持厂区道路清洁。 ( o! [& I) L+ @+ G" e

7 T" {1 _; Q4 m  e' H    7.1.1   危险点分析及预控措施 序号危险点控制措施依据' l( }1 b6 G* l; o, E: X1 v
        1挖土机行走或工作时伤人、伤物1、 禁任何人在伸臂及挖斗下面通过。 2、 严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。 3、
! t/ c* U: J9 v9 ?/ g! B1 `* X. _$ I        严禁在挖土机的回转半径内进行各种辅助工作或平整场地。 4、
: q' p8 j2 x* n; I1 D6 \        挖土机暂停工作时应将挖斗放到地面上,不得使其悬空。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
! l' j) u) H1 E. J, Y        2用机械装卸不当1、 装土区及卸土区应划定危险区,无关人员不得进入。 2、   j8 J* C1 s) {" S2 }8 k/ h
        往机动车上装土,应待车辆停稳后方可进行,挖斗严禁从驾驶室上方越过。 3、
* {/ ]2 C1 h7 G! j- F+ K        清除斗内的泥土或石块,应在挖土机停止运转、司机许可后方可进行。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
% f- C3 G  T, f  O
: R, e& Q; T4 K  V5 H    3 J2 s6 j  M( _. E3 i
    7.2       文明施工措施 * L1 w2 T8 \' Z1 j9 a
      ' n& u; X0 K) P$ x9 `9 Q% B" A/ E
    在工程施工期间保持现场整洁,应保持现场不出现不必要的障碍,排除雨水和污水,并应将设备和多余材料进行储存并作妥善安排,从施工现场应及时清理运走废料、垃圾及不再需要的临时工具。做到“工完料尽场地清”。严格遵守项目部制订的文明施工管理制度。在自己的责任区内,责任到人,并有醒目标牌;适时张挂安全标志牌、安全灯箱及安全标语;施工现场实行禁止吸烟制度,并设有明显标志。设备、材料堆放场地平整、坚实,码放整齐、成形、有序,安全可靠。
+ k/ t" I  V" T; ?( Q1 f, N  D: @    环境因素分析 / O2 J  U# |0 K0 t5 l. L. y
        序号 作业活动 环境因素 环境影响 类别 标识 采取措施
( |7 X  G3 [+ x  Y" x* z. L6 Y# {, _        1.   机械设备作业 噪音、尾气排放、粉尘 噪音、大气污染 三级三类 ▲ 禁鸣喇叭,机械性能保持稳定,控制车速
$ l: }2 ]+ k  w( ^5 x5 D! F, `        2.   土方运输 弃土、灰尘 道路、大气污染 三级三级 ▲ 专人定时清理道路、保持路面湿润 ) F1 B6 T* c, ?6 N0 z- I# Z( {
        3.   噪声 噪音 噪音 三级三类 ▲ 调整作业时间
( L6 `6 a3 f2 X+ J    ○——重大环境因素   ▲——一般环境因素